Tomova elektrárna vo Fraštáku

Souhrn tématu

Tomova elektrárna ve Fraštáku začala s jedním solárním panelem a postupně se rozšiřuje o větší akumulátorový systém s Daly BMS a hybridními měniči. Tom sdílí své zkušenosti s optimalizací spotřeby energie, využitím přebytků pro klimatizaci a vlastní programování řízení systému přes Home Assistant a MQTT. Diskuze také zahrnuje rady ohledně napětí panelů, bezpečnosti spojů a vhodného vybavení pro domácí fotovoltaiku.
Mex
Příspěvky: 1862
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 344
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku

Nový příspěvek od Mex »

TomHC píše: stř úno 25, 2026 11:28 am
Veľké šťastie, že mám stringy s Voc 90V...
Čemu by vadilo vyšší voc?
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3667
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 793
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku

Nový příspěvek od TomHC »

Väčší oblúk?
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
skybor
Příspěvky: 1481
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku

Nový příspěvek od skybor »

Mex píše: stř úno 25, 2026 11:39 am
Čemu by vadilo vyšší voc?
No jo. Větší napětí = případná větší zábava. Taky se raději držím s napětím na panelech do 120V. Zdá se mi to i na dotek takové příjemnější.
SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron MP 48/3000, REVO VM II 5.5kW + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Mex
Příspěvky: 1862
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 344
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku

Nový příspěvek od Mex »

Vyšší napětí znamená jen to, že se udrží delší oblouk. U krátkého oblouku (což byl zřejmě případ toho špatného kontaktu v konektoru) je to fuk, řekl bych.
Svářečka má taky na oblouku nízké napětí, a jak pěkně ten oblouk hoří.

Naopak při nižším napětí je možné a pravděpodobné (i když ne jisté), že tam tečou větší proudy. Tedy pokud nemáš od každého kraťoučkého stringu kabel až dolů, ale máš třeba nějaké panely paralelně.
A pak naopak ten vyšší proud bude tím, kdo ti případně rozšlape bábovičky.
Samozřejmě to neplatí, když máš všechno stažené bez paralelizace na střeše.
unicast
Příspěvky: 2322
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku

Nový příspěvek od unicast »

skybor píše: stř úno 25, 2026 4:34 pm
Zdá se mi to i na dotek takové příjemnější.
Bacha na to. Asi necheme, aby se z tohoto fóra stala pobočka webu eleferno.cz :)

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]