paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
- TomHC
- Příspěvky: 3092
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 593
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Ukážka ako si spolu nažívajú dva LFP packy (280 a 315 Ah) s rozdielnym vekom (2 roky). Na grafe je iba SoC oboch packov.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
- Příspěvky: 4404
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 289
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Proč vytahuješ něco z roku 2023?
PS. já mám spojené takto 4 packy lifepo4 230,120,125Ah a olovo 200Ah
PS. já mám spojené takto 4 packy lifepo4 230,120,125Ah a olovo 200Ah

3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


- TomHC
- Příspěvky: 3092
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 593
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Lebo je to presne k téme?Proč vytahuješ něco z roku 2023?
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
- Příspěvky: 2004
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
hmm a kabely jsou k obema baterkam stejne dlouhe? Je to vinou kabelu, nebo je tam natolik jiny vnitrni odpor?
-
- Příspěvky: 4677
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 381
Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Já mám spojeno 2x17S 240+280Ah a k tomu 1tuna starého olova a spolupracuje to dobře.Protože topim 24h TČ +klimou v dílnĕ, baterka se nestačí přes den dobít.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1645
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace: 120
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Taky se mi baterky vybíjí každá jinak, kabely jsou docela podobně dlouhé, ale 2 sady jsou kupované stejně a další 2 sady asi o 3/4 roku později, více se vybíjejí ty starší sady než ty nové. Jedna z nich vyčuhuje víc... Většinou to dojede k 20% SOC ta nejslabší a zaberou ty ostatní. Při nabíjení zase s blížícím se 100% SOC se všechny doženou. Největší rozdíl vzniká mezi baterkama mezi cca 40-80% SOC
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp 

-
- Příspěvky: 8006
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1007
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Vnitřní odpory článků. Ale podobný věci už se tady řešily, dával jsem i obrázky, jak se u mě při velké změně odběru/ nabíjení přelívá elektrika z baterky do baterky, a nepřijde mi na tom nic divnýho ani špatnýho ani nebezpečnýho.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 784
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Reputace: 95
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Čekal bych opak. I když: Jak staré jsou ty nové články, kolik mohou mít teď cyklů? Mám totiž pocit, že ty moje byly prvních několik cyklů měkčí a až po několika cyklech/týdnech "ztvrdly".
-
- Příspěvky: 3174
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 387
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
posli i graf proudu jestli mas, jen tak pro zajimavost. Pripadne jestli mas proudy z bms a z shuntu co je agreguje.TomHC píše: úte říj 07, 2025 1:11 pmUkážka ako si spolu nažívajú dva LFP packy (280 a 315 Ah) s rozdielnym vekom (2 roky). Na grafe je iba SoC oboch packov.
Jinak cast nepresnosti tam vnasi i bms
- TomHC
- Příspěvky: 3092
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 593
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Tu je to aj s výkonom batérií. Meria to diyBMS-CurrentShunt, takže je to presné.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
- Příspěvky: 1645
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace: 120
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Tak jsem blbě koukal (proházeli se mi pořadí baterek v SA)Kostěj píše: stř říj 08, 2025 7:15 amČekal bych opak. I když: Jak staré jsou ty nové články, kolik mohou mít teď cyklů? Mám totiž pocit, že ty moje byly prvních několik cyklů měkčí a až po několika cyklech/týdnech "ztvrdly".
Je to tedy takhle:
1 pack: 35% SOC (106 cyklů) Nkon EVE 280Ah
2 pack: 30% SOC (117 cyklů) Nkon EVE 280Ah
3 pack: 36% SOC (48 cyklů) Alibaba EVE 280Ah
4 pack: 42% SOC (42 cyklů) Alibaba EVE 280Ah
Starší se více namáhají, velký rozdíl v cyklech mezi dvojicemi je tvořen především tím odstupem od koupě.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp 

-
- Příspěvky: 8006
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1007
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Trochu odjinud: rád bych inovoval baterkárnu, a nejak mi rozměrově vychází jenom bedna, kde jsou články EVE MB31 položený nabok.
Pamatuju se, že winston články v tomhle měly nějaký omezení, ale nikde nenacházím, jak je to s těmito, číňan bedny na tohle prodává, ale na druhou stranu, nerad bych si nějak omezili životnost článků nevhodnou polohou při provozu...
Pamatuju se, že winston články v tomhle měly nějaký omezení, ale nikde nenacházím, jak je to s těmito, číňan bedny na tohle prodává, ale na druhou stranu, nerad bych si nějak omezili životnost článků nevhodnou polohou při provozu...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
- JirkaE
- Příspěvky: 1644
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 235
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Pokud jsem dobře pochopil myšlenku, kapalina se uvnitř vstřebává a uvolňuje pořád dokola a jediné omezení (pokud je to omezení) které vzniká je ten přetlakový pojistný ventil.
Pokud je to směrem nahoru, jak to většina lidí má, uvolní se plyny a nic moc se nestane, pokud jsou včas odsáté ven, bez jiskry z nečeho a nedojde k zahoření...
Teoreticky lze uvnitř otevírat okna, hasit, vypínat atd po odsátí plynů...
U článků na boku by to byl asi problém, v moment takové kolize a pak už podle umístění, asi by to směrem dopředu i stříkalo...
Řetězové reakce bych se tak bál ze všeho nejvíc - kvůli jednomu špatnému článku, celá baterie i s barákem a vším fuč.
Každopádně mě nedávno známý poslal - co má jeho soused....
Tady o nějakém odvozu částí baterek ven před barák asi nemůže být řeč.
Mě to přijde šílený, váha a tlak na ty spodní články musí být ohromná = já bych se toho bál / ale třeba to je v pořádku

Ale třeba je majitel tady mezi námi a nějak to vysvětlí a popíše a vyvrátí obavy a zdůvodní svůj způsob montáže tohoto díla s velkým D...
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
- Příspěvky: 1437
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace: 256
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Výrobci píšou, že kromě polohy ventilem dolů jsou všechny polohy OK.
Mně to ale přece jen přijde, že standardní stojatá poloha je lepší proto, že pak zbytek elektrolytu v tekutém stavu smáčí rovnoměrně celou navinutou "špulku" elektrod a separátorů. Kdežto když to leží na boku, tak případné nasákávání separátoru elektrolytem je jiné nahoře a jiné dole.
K té velké sestavě na obrázku: je tam nad sebou 20 článků. Pokud článek váží nějakých 6kg, tak maximální tlaková síla na nejnižší článek je ekvivalentem cca 120kg.
Pokud výrobce doporučuje sílu pro kompresi 300 kgf, tak proti tomu těch 120 kgf není nic likvidačního.
Mně to ale přece jen přijde, že standardní stojatá poloha je lepší proto, že pak zbytek elektrolytu v tekutém stavu smáčí rovnoměrně celou navinutou "špulku" elektrod a separátorů. Kdežto když to leží na boku, tak případné nasákávání separátoru elektrolytem je jiné nahoře a jiné dole.
K té velké sestavě na obrázku: je tam nad sebou 20 článků. Pokud článek váží nějakých 6kg, tak maximální tlaková síla na nejnižší článek je ekvivalentem cca 120kg.
Pokud výrobce doporučuje sílu pro kompresi 300 kgf, tak proti tomu těch 120 kgf není nic likvidačního.
-
- Příspěvky: 8006
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1007
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Ještě to nekupuju, ale asi mám malej barák... Stačilo by o 20cm víc, a vejdou mi klasický bedny s 8+8 článků v jedné rovině...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 4404
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 289
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Přesně jediná zakázaná poloha je ventilem dolů.
A pokud jsou naboku tak se vnitřek bude smáčet stejně jako když stojí, toho elektrolitu je tam fakt málo takže se fakt bude šířit pouze tím vsakováním, prostě není to olovo kde elektrolit šplouchá......
Takže i na boku nic z ventilu stříkat nebude tak stejně když bude ventil nahoře, a když to chytne tak ti bude jedno kde ten ventil je pokud to nemáš na kolečkách a nevyvezeš to ven.
A pokud jsou naboku tak se vnitřek bude smáčet stejně jako když stojí, toho elektrolitu je tam fakt málo takže se fakt bude šířit pouze tím vsakováním, prostě není to olovo kde elektrolit šplouchá......
Takže i na boku nic z ventilu stříkat nebude tak stejně když bude ventil nahoře, a když to chytne tak ti bude jedno kde ten ventil je pokud to nemáš na kolečkách a nevyvezeš to ven.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


- JirkaE
- Příspěvky: 1644
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 235
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Takže čistě teoreticky je to opravdu úplně jedno ?
Pro tu instalaci a montáž do regálu a přístup ke šroubům/matkám, průběžnou kontrolu a vše mě vychází líp ta montáž na bok.
Takhle (s ventilem nahoře) jsem dělal regál hluboký a police mají odstupy, aby se k tomu alespoň trošku dalo dostat a popř. podívat termo-kamerou.
Stejně se k tomu pořádně nedostanu - když jsem hledal velmi dlouho info, z 95% převládal názor - ventilem nahoru
Montáž na bok je tak významně jednodušší a lepší - pokud je to opravdu jedno - u mě by to byla ohromná úspora místa a mnohem lepší přístup a kontrola.
Závitové tyče mohou být pak i montážní prvek takového regálu, proložené jen tím cetrisem z vrchu i ze spoda závitovky a druhou matkou pro to stažení - a přístup nádherný - když už je to vyvezení ven stejně nereálné.
Asi to teda ještě přehodnotím i u sebe, nebudu si nic nalhávat, i s tou mezerou mám k zadní šroubům přístup na...
A momenťákem s ořechem a nástavkem - riskuju neustále že si někde škrtnu
Pro tu instalaci a montáž do regálu a přístup ke šroubům/matkám, průběžnou kontrolu a vše mě vychází líp ta montáž na bok.
Takhle (s ventilem nahoře) jsem dělal regál hluboký a police mají odstupy, aby se k tomu alespoň trošku dalo dostat a popř. podívat termo-kamerou.
Stejně se k tomu pořádně nedostanu - když jsem hledal velmi dlouho info, z 95% převládal názor - ventilem nahoru

Montáž na bok je tak významně jednodušší a lepší - pokud je to opravdu jedno - u mě by to byla ohromná úspora místa a mnohem lepší přístup a kontrola.
Závitové tyče mohou být pak i montážní prvek takového regálu, proložené jen tím cetrisem z vrchu i ze spoda závitovky a druhou matkou pro to stažení - a přístup nádherný - když už je to vyvezení ven stejně nereálné.
Asi to teda ještě přehodnotím i u sebe, nebudu si nic nalhávat, i s tou mezerou mám k zadní šroubům přístup na...
A momenťákem s ořechem a nástavkem - riskuju neustále že si někde škrtnu

Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
- Příspěvky: 2056
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 370
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Tak ten momenťák i ořech oblep izolačkou. Vypadá to sice hrozně, ale funguje to.
-
- Příspěvky: 1457
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 297
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Na momenťák jsem udělal izolační návlek ze zelené zahradní hadice.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 1437
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace: 256
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Chtělo by to hlubší znalosti o procesech, které v té baterce probíhají.
Pokud by se ten separátor a elektrolyt chovali "normálně", tj. fungovala by tam běžná nasákavost, tak by s tom rozdíl musel být.
Když špulka stojí spodním koncem v kapalině, tak do nejvzdálenějšího bodu (tj. nahoru) to musí zavzlínat zhruba na vzdálenost 25cm.
Kdežto když baterka leží, a pokud by to mělo navzlínat všude, tak největší vzdálenost by pak byla v nějakých desítkách metrů.
A to je proklatě velký rozdíl.
Je ale možné, že tam panují jiné poměry. Že se třeba předpokládá, že separátor je kompletně nasycený a ten zbytkový tekutý elektrolyt je tam jen proto, aby udržoval dostatečný tlak a koncentraci par tak, že se to z toho separátoru nebude odpařovat.
Pak by skutečně na poloze nezáleželo.
Instalace na boku je určitě z montážního hlediska příjemnější.
A je fakt, že velké baterky do BESS jsou zřejmě skoro všechny naležato.
Nejmodernější baterky do aut typu "blade" jsou taky naležato.
Tak že by to nakonec opravdu bylo fuk?
Pokud by se ten separátor a elektrolyt chovali "normálně", tj. fungovala by tam běžná nasákavost, tak by s tom rozdíl musel být.
Když špulka stojí spodním koncem v kapalině, tak do nejvzdálenějšího bodu (tj. nahoru) to musí zavzlínat zhruba na vzdálenost 25cm.
Kdežto když baterka leží, a pokud by to mělo navzlínat všude, tak největší vzdálenost by pak byla v nějakých desítkách metrů.
A to je proklatě velký rozdíl.
Je ale možné, že tam panují jiné poměry. Že se třeba předpokládá, že separátor je kompletně nasycený a ten zbytkový tekutý elektrolyt je tam jen proto, aby udržoval dostatečný tlak a koncentraci par tak, že se to z toho separátoru nebude odpařovat.
Pak by skutečně na poloze nezáleželo.
Instalace na boku je určitě z montážního hlediska příjemnější.
A je fakt, že velké baterky do BESS jsou zřejmě skoro všechny naležato.
Nejmodernější baterky do aut typu "blade" jsou taky naležato.
Tak že by to nakonec opravdu bylo fuk?