Téma se zaměřuje na pokročilé programování v NodeRed, zejména na vyčítání dat z Unipi Gate 110 elektroměrů přes Modbus TCP a RTU protokoly. Diskutují se způsoby instalace NodeRed, konfigurace uzlů a praktické rady pro práci s různými senzory a zařízeními. NodeRed je mocný nástroj, který umožňuje flexibilní a efektivní automatizaci i bez náročného hardwaru.
- Paulob
- Příspěvky: 303
- Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Ostrava
Re: NodeRed programování
Neboj, vím jak se dělá export.flogy píše:Šlo by to prosím vyexportovat do JSON-u? Jde to udělat z menu vpravo nahoře a pak Export.Paulob píše:Já teda nejsem žádný programátor, z jazyků umím jen Rapid. Ale ty "nóudy" celkem začínám chápat. Psaní kódu do funkcí mi dělá hlavně syn.
Posílám ukázku mého vytěžování do bojleru.
Záměrně jsem to oddálil aby to šlo vidět celé.
Já už to mám docela hodně překombinované a šité na míru pro své osobní potřeby, nemyslím že to využiješ. Ale klidně ti to pošlu pro inspiraci, ale až v podvečer jak budu u kompu.
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V,
- H8meCZ
- Příspěvky: 5
- Registrován: pon srp 07, 2023 9:07 am
- Reputace:0
- Lokalita: Šumperk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,2
- Kapacita baterie [kWh]: 10,6
Re: NodeRed programování
Ahoj, chtel bych poprosit, mohl by mi nekdo z vas, kdo ma Victrona a resi prebytky vyrobene energie vybitim do topne spiraly v zasobniku TUV (rele AC2 out) - mohli by jste mi poslat vase flow z NODE-RED? Jde mi o to, ze nejsem programator a jakmile si vymyslim nejakou funkcionalitu, tak nejsem schopny se nikam pohnout, protoze se nechytam s FUNKCEMI
jsem strojar a ne programator
Predem mockrat dekuji!
- skybor
- Příspěvky: 1500
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Reputace:240
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: NodeRed programování
Ahoj, hele tohle mne zajímá. V nodered mám již pár věcí udělaných. Ale tohle by se mi taky hodilo. Mohl bych poprosit o nakopnutí, jak posílat data do google tabulky? A ještě jak docilit toho aby to tam posílalo v určitých intervalech?mmv píše:v minutovém taktu posílá vybrané hodnoty do gůgl tabulky
SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron MP 48/3000, REVO VM II 5.5kW , APC SmartUPS 5000 + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Diablo1st
- Příspěvky: 2253
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace:215
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: NodeRed programování
Neviem, či ti to nejako pomôže, ale tu je môj flowH8meCZ píše:Ahoj, chtel bych poprosit, mohl by mi nekdo z vas, kdo ma Victrona a resi prebytky vyrobene energie vybitim do topne spiraly v zasobniku TUV (rele AC2 out) - mohli by jste mi poslat vase flow z NODE-RED? Jde mi o to, ze nejsem programator a jakmile si vymyslim nejakou funkcionalitu, tak nejsem schopny se nikam pohnout, protoze se nechytam s FUNKCEMIjsem strojar a ne programator
Predem mockrat dekuji!
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
- H8meCZ
- Příspěvky: 5
- Registrován: pon srp 07, 2023 9:07 am
- Reputace:0
- Lokalita: Šumperk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,2
- Kapacita baterie [kWh]: 10,6
Re: NodeRed programování
Na to jsem koukal, byl bys ochotny poslat i soubor? Abych mohlronout na funkce atd?
- Diablo1st
- Příspěvky: 2253
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace:215
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: NodeRed programování
Poslal som SZ 
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
- H8meCZ
- Příspěvky: 5
- Registrován: pon srp 07, 2023 9:07 am
- Reputace:0
- Lokalita: Šumperk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,2
- Kapacita baterie [kWh]: 10,6
Re: NodeRed programování
Vidim, bohuzel jsem nove registrovany, tak nemuzu odpovedet, tak odpovidam tu. Dekuji Stano, mrknu se na to. Jde mi o to pochopit tu logiku funkci atd.
- H8meCZ
- Příspěvky: 5
- Registrován: pon srp 07, 2023 9:07 am
- Reputace:0
- Lokalita: Šumperk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,2
- Kapacita baterie [kWh]: 10,6
Re: NodeRed programování
Ahojte, poradí mi prosím někdo příkaz do funkce, aby se sečetla výroba z MPPT? Mám Victron node, který mi ukazuje výrobu, ale z každého MPPT zvlášť.
Případně zeptám se jinak: nemá někdo vytvořeno flow, které by spínalo AC2 out při přetoku a nabité baterii?
Já Node-RED chápu, ale neumím programovat, takže je pro mě hodně těžký si tam něco spichnout
Děkuji moc za pomoc a přeji hezký večer!
Martin
Případně zeptám se jinak: nemá někdo vytvořeno flow, které by spínalo AC2 out při přetoku a nabité baterii?
Já Node-RED chápu, ale neumím programovat, takže je pro mě hodně těžký si tam něco spichnout
Děkuji moc za pomoc a přeji hezký večer!
Martin
- mmv
- Příspěvky: 225
- Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
- Reputace:24
- Lokalita: východ Prahy
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: NodeRed programování
omlouvám se, unikla mi otázka, tak třeba je ještě dotaz aktuálnískybor píše:Ahoj, hele tohle mne zajímá. V nodered mám již pár věcí udělaných. Ale tohle by se mi taky hodilo. Mohl bych poprosit o nakopnutí, jak posílat data do google tabulky? A ještě jak docílit toho, aby to tam posílalo v určitých intervalech?mmv píše:v minutovém taktu posílá vybrané hodnoty do gůgl tabulky
chytrosti jsme čerpali odtud
https://papouch.com/node-red-2-zapis-da ... lky-p4921/
(s díky papouch)
a naše řešení vypadá takto
nutno ale podotknout, že za měsíc to vyrobí cca 50000 (tisíc) řádků (při minutovém taktu) a tabulka má velikost cca 4MB, takže je vhodné vždy s novým měsícem uložit minulý měsíc jako kopii, tabulku (obsah) vymazat, přejmenovat názvem následujícího měsíce a dál tabulka ukládá bez jakékoliv změny v nastavení NODEREDu do původního umístění, když se toto neudělá, fakticky se nic neděje, jen jak tabulka bobtná, tak se samozřejmě prodlužuje čas jejího otevření, což například u mobilního připojení je čím dál otravnější
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
- skybor
- Příspěvky: 1500
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Reputace:240
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: NodeRed programování
Díky za tohle vlákno a vaše reakce. Nodered je můj hlavní FVE (a nejen FVE) zprostředkovatel monitoringu. Již delší dobu jsem uvažoval o sledování FVE vzdáleně, když nejsem doma. A zjistil jsem, že funguje zdarma (samozřekmě s jistým omezením) Influxdb a Grafana Cloud 
SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron MP 48/3000, REVO VM II 5.5kW , APC SmartUPS 5000 + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- yare
- Příspěvky: 144
- Registrován: pon zář 19, 2022 8:02 pm
- Reputace:10
- Lokalita: HD
Re: NodeRed programování
A neuvažoval si o pripojení domov cez VPN?skybor píše:Díky za tohle vlákno a vaše reakce. Nodered je můj hlavní FVE (a nejen FVE) zprostředkovatel monitoringu. Již delší dobu jsem uvažoval o sledování FVE vzdáleně, když nejsem doma. A zjistil jsem, že funguje zdarma (samozřekmě s jistým omezením) Influxdb a Grafana Cloud
- pibi
- Příspěvky: 1708
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace:395
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: NodeRed programování
Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem se k Cerbu s NodeRed připojují reléové desky, třeba něco takového WiFi:
https://www.tasmota.shop/cs/rele/15-rel ... smota.html
Případně přes USB?
https://papouch.com/quido-usb-2-16-2-vs ... 45#gallery
https://www.tasmota.shop/cs/rele/15-rel ... smota.html
Případně přes USB?
https://papouch.com/quido-usb-2-16-2-vs ... 45#gallery
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
- Diablo1st
- Příspěvky: 2253
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace:215
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: NodeRed programování
Asi jedine cez Modbus, ale či by sa aj v systéme objavili ťažko povedať. Treba vyskúšať a potom sa podeliť o skúsenosti 
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
- skybor
- Příspěvky: 1500
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Reputace:240
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: NodeRed programování
Uvažoval. Už asi neuvažujuyare píše:A neuvažoval si o pripojení domov cez VPN?skybor píše:Díky za tohle vlákno a vaše reakce. Nodered je můj hlavní FVE (a nejen FVE) zprostředkovatel monitoringu. Již delší dobu jsem uvažoval o sledování FVE vzdáleně, když nejsem doma. A zjistil jsem, že funguje zdarma (samozřekmě s jistým omezením) Influxdb a Grafana Cloud
SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron MP 48/3000, REVO VM II 5.5kW , APC SmartUPS 5000 + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- TomHC
- Příspěvky: 3799
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace:828
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: NodeRed programování
Robím v IT viac ako polovinu života, a bez výčitiek používam OpenVPN na Synology. Len možno stojí za zmienku, že nie na default porteskybor píše:Posíláni dat do cloudu je pro mne přijatelnější než otevření sítě z venku byť přes relativně bezpečnou VPN ...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- skybor
- Příspěvky: 1500
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Reputace:240
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: NodeRed programování
No většina dat je samozřejmě doma. I ty v cloudu jsou duplikáty domácích dat. A s tou VPN si to možná ještě rozmylímTomHC píše:Robím v IT viac ako polovinu života, a bez výčitiek používam OpenVPN na Synology. Len možno stojí za zmienku, že nie na default porteskybor píše:Posíláni dat do cloudu je pro mne přijatelnější než otevření sítě z venku byť přes relativně bezpečnou VPN ...Ja mám zase radšej dáta "doma" ako v cloude, a vôbec nie kvôli tomu, že by veľký brat videl akú mám teplotu v obývačke
z princípu...
SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron MP 48/3000, REVO VM II 5.5kW , APC SmartUPS 5000 + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- yare
- Příspěvky: 144
- Registrován: pon zář 19, 2022 8:02 pm
- Reputace:10
- Lokalita: HD
Re: NodeRed programování
TomHC píše:Robím v IT viac ako polovinu života, a bez výčitiek používam OpenVPN na Synology. Len možno stojí za zmienku, že nie na default porteskybor píše:Posíláni dat do cloudu je pro mne přijatelnější než otevření sítě z venku byť přes relativně bezpečnou VPN ...Ja mám zase radšej dáta "doma" ako v cloude, a vôbec nie kvôli tomu, že by veľký brat videl akú mám teplotu v obývačke
z princípu...
Používam tiež OpenVPN, ale na hlavnom routri postavenom na RPi. Vo firewally mám povolené len časti rozsahov IP adries dvoch mobilných operátorov a IP adresu z práce. Cloudom sa vyhýbam. A vlastne ani nemám prečo ich používať.
- H8meCZ
- Příspěvky: 5
- Registrován: pon srp 07, 2023 9:07 am
- Reputace:0
- Lokalita: Šumperk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,2
- Kapacita baterie [kWh]: 10,6
Re: NodeRed programování
H8meCZ píše:Ahoj, chtel bych poprosit, mohl by mi nekdo z vas, kdo ma Victrona a resi prebytky vyrobene energie vybitim do topne spiraly v zasobniku TUV (rele AC2 out) - mohli by jste mi poslat vase flow z NODE-RED? Jde mi o to, ze nejsem programator a jakmile si vymyslim nejakou funkcionalitu, tak nejsem schopny se nikam pohnout, protoze se nechytam s FUNKCEMIjsem strojar a ne programator
Predem mockrat dekuji!
Kluci? Pomohl by mi nekdo s timto tematem? Podle me to uz nekdo z vas musi mit poresene
- Diablo1st
- Příspěvky: 2253
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace:215
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: NodeRed programování
Mne sa toto podarilo vyriešiť cez doinštalovanie nového Nodu SUM - Link.H8meCZ píše: pon srp 07, 2023 6:32 pmAhojte, poradí mi prosím někdo příkaz do funkce, aby se sečetla výroba z MPPT? Mám Victron node, který mi ukazuje výrobu, ale z každého MPPT zvlášť.
Případně zeptám se jinak: nemá někdo vytvořeno flow, které by spínalo AC2 out při přetoku a nabité baterii?
Já Node-RED chápu, ale neumím programovat, takže je pro mě hodně těžký si tam něco spichnout
Děkuji moc za pomoc a přeji hezký večer!
Martin
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
- vk_1
- Příspěvky: 535
- Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
- Reputace:59
Re: NodeRed programování
Nebo takhle:Diablo1st píše: úte zář 19, 2023 8:54 amMne sa toto podarilo vyriešiť cez doinštalovanie nového Nodu SUM - Link.H8meCZ píše: pon srp 07, 2023 6:32 pmAhojte, poradí mi prosím někdo příkaz do funkce, aby se sečetla výroba z MPPT? Mám Victron node, který mi ukazuje výrobu, ale z každého MPPT zvlášť.
Případně zeptám se jinak: nemá někdo vytvořeno flow, které by spínalo AC2 out při přetoku a nabité baterii?
Já Node-RED chápu, ale neumím programovat, takže je pro mě hodně těžký si tam něco spichnout
Děkuji moc za pomoc a přeji hezký večer!
Martin
Kód: Vybrat vše
[
{
"id": "74bf331950f163de",
"type": "ui_text",
"z": "880f30013e71a097",
"group": "379659b9fd5f61f1",
"order": 12,
"width": 0,
"height": 0,
"name": "",
"label": "Solar kWh",
"format": "{{msg.payload | number: 2}}",
"layout": "row-spread",
"className": "",
"x": 830,
"y": 40,
"wires": []
},
{
"id": "3d5864319e3832d0",
"type": "victron-input-solarcharger",
"z": "880f30013e71a097",
"service": "com.victronenergy.solarcharger/2",
"path": "/History/Daily/0/Yield",
"serviceObj": {
"service": "com.victronenergy.solarcharger/2",
"name": "5850Wp_SW_22deg_bifacial"
},
"pathObj": {
"path": "/History/Daily/0/Yield",
"type": "float",
"name": "Yield today (kWh)"
},
"initial": "",
"name": "",
"onlyChanges": false,
"x": 180,
"y": 80,
"wires": [
[
"5cc6498a633a1064"
]
]
},
{
"id": "5cc6498a633a1064",
"type": "join",
"z": "880f30013e71a097",
"name": "",
"mode": "custom",
"build": "array",
"property": "payload",
"propertyType": "msg",
"key": "topic",
"joiner": "\\n",
"joinerType": "str",
"accumulate": false,
"timeout": "",
"count": "2",
"reduceRight": false,
"reduceExp": "",
"reduceInit": "",
"reduceInitType": "",
"reduceFixup": "",
"x": 470,
"y": 40,
"wires": [
[
"f9fbe4630c7b0907"
]
]
},
{
"id": "f9fbe4630c7b0907",
"type": "function",
"z": "880f30013e71a097",
"name": "yieldSum",
"func": "var yieldTodayKWh = msg.payload[0] + msg.payload[1];\n\nmsg.payload = yieldTodayKWh;\nglobal.set(\"mppt_yield_today_kWh\", yieldTodayKWh.toFixed(2));\n\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 640,
"y": 40,
"wires": [
[
"74bf331950f163de"
]
]
},
{
"id": "ae8c84f1be458eb3",
"type": "victron-input-solarcharger",
"z": "880f30013e71a097",
"service": "com.victronenergy.solarcharger/1",
"path": "/History/Daily/0/Yield",
"serviceObj": {
"service": "com.victronenergy.solarcharger/1",
"name": "5700Wp_SW_50deg"
},
"pathObj": {
"path": "/History/Daily/0/Yield",
"type": "float",
"name": "Yield today (kWh)"
},
"initial": "",
"name": "",
"onlyChanges": false,
"x": 150,
"y": 40,
"wires": [
[
"5cc6498a633a1064"
]
]
},
{
"id": "379659b9fd5f61f1",
"type": "ui_group",
"name": "Stats",
"tab": "f19325ee9c986d94",
"order": 2,
"disp": false,
"width": "6",
"collapse": false,
"className": ""
},
{
"id": "f19325ee9c986d94",
"type": "ui_tab",
"name": "vdashboard",
"icon": "dashboard",
"order": 1,
"disabled": false,
"hidden": false
}
]Kdo je online