Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Souhrn tématu
Tepelné čerpadlo WLTR Woltair využívá PWM řízení oběhového čerpadla s konektorem JST-XH, kde je možné bezpečně provozovat PWM do 50 % výkonu. Při vyšších hodnotách se objevují problémy s průtokem a chybami. Relé oběhového čerpadla má tendenci se lepit, proto byla použita paralelní relé s vyšší kapacitou. COP tepelného čerpadla při venkovní teplotě 13 °C dosahuje hodnoty 4,7. Pro optimální provoz je doporučeno řídit ohřev a oběh s ohledem na noční odpočinek a teplotní podmínky.
- sindyk
- Příspěvky: 698
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Chystám se na to, jen jsem to nechtěl rozhazovat v topný sezoně. Má to PWM řízení, někde výše jsem tu dával info k podobnému modelu čerpadla stejného výrobce, je tam popsané PWM rozhraní.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | Wattery Premium UP 16 kWh
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
- TomHC
- Příspěvky: 4265
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace:971
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
- Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Tiež som sa na to PWM riadenie vykašľal a ešte som to v tejto zime prepol na plyn 
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- soami
- Příspěvky: 1105
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Reputace:119
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
- Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Možná už jsem to někdy dřív psal, ale v mém TČ (Gree) je přes PWM řešené i standardní spínání/vypínání oběhu. Takže oběhové čerpadlo je trvale pod napětím a on/off je jen přes PWM. Takže pokud to tak je i u wltr, tak vlastním řízením je třeba řešit i samotné spínání/vypínání/protočení oběhu. Já to řeším přes vlastní řízení, spínáním TČ přes kontakt "termostat" - z PLC, které funguje jako nadřazená regulace. Tzn. nejdřív z PLC přes PWM spínám oběh a pokud je průtok >x l/hod, spínám termostat TČ. Zároveň je u mě nutné řešit doběh několik minut po vypnutí termostatu/TČ, jinak to spadne do chyby oběhu kvůli přerušenému spínači průtoku v TČ. U Gree je to chyba, kterou lze resetovat jen na ovládacím panelu. Samotné připojení PWM je u čínských oběhových čerpadel naprosto shodné s PWM grundfos/wilo, s ovládacím napětím do 5-24V. Takže např. https://www.grundfos.com/cz/support/how ... a-ALPHA1-L
- TomHC
- Příspěvky: 4265
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace:971
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
- Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Po oteplení som zase prepol na Woltair, celkový COP trochu kazí "Crankshaft heating belt" pri teplotách pod 8°C. Idle berie TČ 11W, s tým ohrevom kompresora cca 50W. Plus každú pol hodinu sa zapne čerpadlo na 2 minúty, aby zmeralo teplotu vody v okruhu.
Teploty a ohrev rieši akože-ekviterm v HA, pri týchto vonkajších teplotách by bolo lepšie nahriať cez deň s dobrým COP a v noci nechať oddychovať.
Teploty a ohrev rieši akože-ekviterm v HA, pri týchto vonkajších teplotách by bolo lepšie nahriať cez deň s dobrým COP a v noci nechať oddychovať.
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- TomHC
- Příspěvky: 4265
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace:971
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
- Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Woltair ma zase nasral, už známe relé obehového čerpadla sa zase raz zalepilo, tak prišiel čas na ghetto opravu
Použil som relé s 10A na kontakt a spojil ich paralelne, prívod ide od poistky (ten ide na všetky relé v rade) a na vývod išiel faston pin, ovládanie relé od flyback SMD diódy.
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- gupa
- Příspěvky: 4178
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace:191
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
- Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
To spíná i kondenzátor pro rozběh, možná trochu vyschl, se mi nezdá žeby tato relé pro čerpadlo nějak trpěla, když jsem je viděl nemocný, tak spíš hořely od fastonu který byl ke spirále elektrokotle. Ale nějaké čerpadýlko pro oběh je okolo 90W. Divné.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT...
- TomHC
- Příspěvky: 4265
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace:971
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
- Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
No a teraz pri vonkajších 13°C beží s COP 4.7, treba niečo natlačiť do podlahy, nech v noci oddychuje 
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- sindyk
- Příspěvky: 698
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Dneska jsem se dokopal a zapojil to PWM, funguje to tak, jak je ve speckách, co jsem tady posílal. Konektor je JST-XH, prostřední pin je GND a na levý (při pohledu do pumpy tak, jak je instalovaná v tepelku) reagovala pumpa zastavením, když jsem připojil trvalé napětí. Takže jsem to dotáhnul na PWM výstup čehosi, co mám v kotelně a co můžu ovládat, a funguje to 
Taky mám už odzkoušeno, že střída signálu do 50% je bezpečná, pumpa bere 60 W. Při 55% se začne ozývat jakési ťukání, možná snímač průtoku, nebo, jestli je tam někde, zpětná klapka. Při experimentech s 60% a více se objevila chyba, teď nepamatuji číslo, ale zcela jistě to bylo kvůli průtoku. Zatím to mám tak, že když je tepelko ve výkonu, pumpa jede naplno, když netopí, pumpa zpomalí na těch 60W.
Povedlo se mi rozlepit to relé poťukáním rukojetí šroubováku na pouzdro, takže tam asi nacpu NTC, nebo do kaskády větší.
Taky mám už odzkoušeno, že střída signálu do 50% je bezpečná, pumpa bere 60 W. Při 55% se začne ozývat jakési ťukání, možná snímač průtoku, nebo, jestli je tam někde, zpětná klapka. Při experimentech s 60% a více se objevila chyba, teď nepamatuji číslo, ale zcela jistě to bylo kvůli průtoku. Zatím to mám tak, že když je tepelko ve výkonu, pumpa jede naplno, když netopí, pumpa zpomalí na těch 60W.
Povedlo se mi rozlepit to relé poťukáním rukojetí šroubováku na pouzdro, takže tam asi nacpu NTC, nebo do kaskády větší.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | Wattery Premium UP 16 kWh
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
- soami
- Příspěvky: 1105
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Reputace:119
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
- Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Jak vlastně dopadla sezona s Woltairem? SCOP?
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]