Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Souhrn tématu

Diskuze se zaměřuje na správný výběr a konfiguraci střídačů pro domácí fotovoltaickou elektrárnu s bateriemi. Uživatel popisuje své spotřebiče, plánované zatížení a možnosti paralelního zapojení střídačů, přičemž řeší optimalizaci výkonu a ekonomickou výhodnost. Probírá se také využití mikroinvertorů a řízení přepínání mezi fotovoltaikou a distribuční sítí pro maximální efektivitu.
Antrac1t
Příspěvky: 627
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Reputace:119
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Antrac1t »

Franta2776 píše: pon črc 06, 2026 9:49 am
ještĕ zvažuju prodej Mppt150/100 a 150/85 od Victronu.
a predbeznou cenu jeste nemas nastinenou? :)
string1 - 5.5kwp 2S6P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS, Lifepo4 310AH 48V + Seplos BMS
XKrement
Příspěvky: 253
Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
Reputace:11
Lokalita: Nošovice

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od XKrement »

Mě call center girl na čez distribuci řekla, že se bere v potaz to, co je větší. Možná mi to řekla blbě, nevím.

Když jsem odpovídal na reakce, roloval jsem si dolů ty reakce a pod nimi se v takovém případě popisek nezobrazuje. Všiml jsem si toho až později
Valdano
Příspěvky: 2251
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:298
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Valdano »

XKrement píše:
Mě call center girl na čez distribuci řekla, že se bere v potaz to, co je větší.
Dle mého názoru call girl kecala a zřejmě měla nesprávné informace.
Franta2776
Příspěvky: 6237
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:640

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Franta2776 »

Antrac1t píše: pon črc 06, 2026 10:58 am
Franta2776 píše: pon črc 06, 2026 9:49 am
ještĕ zvažuju prodej Mppt150/100 a 150/85 od Victronu.
a predbeznou cenu jeste nemas nastinenou? :)
Ne nemám
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
josse
Příspěvky: 1358
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Reputace:160

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od josse »


Franta2776 píše:

Nene já už jsem všechny starý střídače prodal.Už mám.jenom modráska 2000W a ten je taky na prodej.
To.ještĕ zvažuju prodej Mppt150/100 a 150/85 od Victronu.a nahrazeni mikroinvertory.Tim si zvednu AC výkon na výstupu a.rozvody od panelů budou AC230V.
Jaký mikroinvertory chceš použít?



3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 5x80P14S = 5600Cells 18650 (~900Ah/47kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Franta2776
Příspěvky: 6237
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:640

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Franta2776 »

Nejlepší budou ty co nabízí přímo Deye v apce jsou od 800-2500W.viz dole scan Od jiných značek jsou i 3kW.Za cenu mppt od Victronu je výstup 230V a ne 48V.
Uvidim jak mi ta 15kW LV bude stačit.Když ne tak ty mppt prodám, koupím 3x 2kW mikromĕnič a.budu mit AC 21kW.
Pokud nesviti stejnĕ to neni čím krmit.Ty mikromĕniče mi dávají smysl.
Screenshot_20260706_134348_Deye Cloud.jpg
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Dagus
Příspěvky: 2216
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace:228
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Dagus »

Podle mě ten mikroinvertor k tomu dává smysl větší a mppt bych prodal.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
josse
Příspěvky: 1358
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Reputace:160

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od josse »

A jsou i jiné microinvertory než deye? Má někdo zkušenosti například s hoymiles HMS-2000-4T nebo něčím úplně jiným co zvládne moderní panely?
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 5x80P14S = 5600Cells 18650 (~900Ah/47kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
XKrement
Příspěvky: 253
Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
Reputace:11
Lokalita: Nošovice

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od XKrement »

Franto, a jakou logiku v tom budeš mít? Máš 32,5kWp, máš 15kW střídač a nějaké baterie. Budeš mít mikroinvertory rovnou na 230V. Část výroby tedy půjde přes střídač do baterií/domácnosti a to co poleze z MI půjde rovnou do DS?
Franta2776
Příspěvky: 6237
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:640

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Franta2776 »

Zkušeností je málo.Podle mě bez hlavního měniče co je ovládá a hospodaří energii z nich, to nemá smysl.
V odkazu od 43 minuty:
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 6237
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:640

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Franta2776 »

XKrement píše: pon črc 06, 2026 8:25 pm
Franto, a jakou logiku v tom budeš mít? Máš 32,5kWp, máš 15kW střídač a nějaké baterie. Budeš mít mikroinvertory rovnou na 230V. Část výroby tedy půjde přes střídač do baterií/domácnosti a to co poleze z MI půjde rovnou do DS?
To se pleteš.Hlavní měnič Deye hospodaří s nergii z MI.Pokud je přebytek nabije z těch 230V baterie nebo pošle do sítě nebo zátěže podle nastavení.
K zamyšlení u mě dělá přímá spotřeba z panelů 65% z celkové spotřeby v ostrovu a to nic nesdílím.Když budu sdílet může to být třeba 80%.Tak proč to měnit na 48V a zpět? U větších výkonů je to na škodu.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]