JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Souhrn tématu

Diskuze se věnuje správnému nastavení parametrů pro 16S CATL MB30 306Ah baterii s BMS PB2A16S20P. Uživatelé řeší problémy s dosažením 100% SOC, správným napětím článků a komunikací s měničem Victron. Doporučuje se spíše řídit vybíjení podle napětí nejslabšího článku než podle SOC, který je orientační. Nastavení mezních hodnot a kalibrace SOC jsou klíčové pro bezpečný a efektivní provoz baterie.
leoshavla
Příspěvky: 458
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 64

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od leoshavla »

Ještě mě napadlo vypnout MP2 a dát ho jako průchozí a hned to přestalo kolísat, takže je jasný že to dělá měnič MP2
Jak jsem zapnul měniče, tak to hned začalo lítat. Tak se s tím asi nedá nic dělat 🙂
Přílohy
IMG_20260302_143643.jpg
Screenshot_2026-03-02-14-39-02-126_nl.victronenergy.jpg
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6856
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 950
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od cipis »

Proč by nedalo? Ferity na silové kabely také existují.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
leoshavla
Příspěvky: 458
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 64

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od leoshavla »

Zatím mám objednané malé na balanční svazek.
A nevím jak budu obtáčet 70ku kabel okolo feritu 😀 tak jedině nacvakávací, ale ty jsem viděl pr. max 13mm
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
leoshavla
Příspěvky: 458
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 64

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od leoshavla »

Ještě mě napadla taková šílenost, že bych uzemnil ten ocelový oplet silových kabelů, ale potom by na opletu byla kostra společně s mínus pólem.
Byl by z toho potom stíněný kabel?
Přílohy
IMG_20260110_221544.jpg
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Pawel
Příspěvky: 979
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Reputace: 70

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od Pawel »


od 21 minuty
leoshavla
Příspěvky: 458
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 64

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od leoshavla »

Vidlák to je hlava 👍
U Deye asi zjistili, že jim to taky ruší BMSky 😀
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
ElektroEzs
Příspěvky: 2875
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 100
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Otazka jestli to fakt pomuze protoze ja bych musel menit cya 70 od baterek abych to mohl obtocit😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
lukas.okoun
Příspěvky: 77
Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
Reputace: 3

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od lukas.okoun »

hele ale co já vím tak napětí článků by se mělo měřit hlavně bez zátěže a balancingu, aby to bylo nějak směrodatné, nebo ne?
jinak já žádné rušení nepozoruji, možná je to tím, že všechny kabely tahám v kovovém žlabu, který je uzemněný a nebo tím že multiplusy mám docela daleko cca 5m za zdí od JK BMS....
unicast
Příspěvky: 2358
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 445
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od unicast »

Obtáčení silového kabelu kolem feritu se nedělá za účelem jeho ochrany před rušením, ani za účelem ochrany okolí před rušením z něj.

Jde o to, že mezi jednofázovým kombi měničem a baterií je sice stejnosměrné napětí, ale střídá se tam za jistých poměrně obvyklých okolností 100x za sekundu směr protékajícího proudu a tohle nanocyklování té baterii taky úplně na životnosti nepřidá. Napětí i proud na výstupu DC/AC měniče v určitý okamžik prochází nulou, jde z něj ven nulový výkon a má díky tomu také příkon blízký nule, takže panely získají výraznou převahu a proud teče do baterie. Naopak v okamžiku, kdy odebíraný výkon na AC výstupu převýší momentální výkon panelů (a to není tak těžké, protože ty průchody nulou taky sežerou nějaký ten čas, takže při identickém napětí pro přenos stejného výkonu střídavě musím logicky mít vyšší proudové špičky, než pro přenos přenos téhož výkonu stejnosměrně), směr toku proudu se otočí a proud teče z baterie ven. Protažením silového kabelu skrz ferit vznikne improvizovaná cívka, která se také umí nabíjet a vybíjet, takže trochu roztáhne proudové špičky těch nanocyklů v čase. Její možnosti ale nelze přeceňovat, jeden závit toho zase tak moc nezmůže.


Na obrázku je stav, kdy proud z panelů do baterie vysoce překračuje proud z baterie do AC výstupu měniče:
Obrázek
lukas.okoun
Příspěvky: 77
Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
Reputace: 3

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od lukas.okoun »

ještě bych se rád vrátil k správně nastaveným hodnotám JKB BMS a to konkrétně jsem narazil na jednu věc že mám nastaveno 0% SOC jako 2.790V článku, nicméně nikdy se mi nedaří dosáhnout toho napětí protože už to utne multiplus který je nastaven na 37.20V což ale rozhodně není 2,79V na článek. Tedy je otázka jestli neposunout 0% SOC na 3,0V protože jakmile začne padat pod 3V tak brutálně rychle padá napětí ale fakt hodně rychle, začnou se hodně rozjíždět články DELTA klidně i na 100mV no ale BMS ukazuje stále 20% SOC :)
Valdano
Příspěvky: 1797
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 255
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od Valdano »

SOC je spíš orientační hodnota. Primárně by se mělo odstavení vybíjení řídit nejnižším napětím článku v sadě tj. při poklesu pod 3V na kterémkoli článku v sadě by se mělo vybíjení odstavit bez ohledu na aktuální odhad stavu SOC, který je nepřesný. Nicméně to by neměla dělat BMS, ale měnič, který by měl být s BMS propojen komunikačně a podle napětí nejnižšího článku by měl měnič rozhodnout o tom, že zastaví vybíjení baterie. BMS by měla zareagovat až jako druhá v pořadí tedy jen když měnič z nějakých důvodů nebude reagovat správně a neodstaví vybíjení, a proto bývá mez odpojení baterie v BMS nastavena níže než v měniči, ale to není spatně tj. je to tak správně. Takže doporučuji zvednout mez v multiplusu u 16S na 48V.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob bře 07, 2026 5:40 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3725
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 814
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od TomHC »

Ak JK alebo JBD BMS skalibruje SoC na 100%, tak 1 - 2 týždne absolútne bez problémov poskytuje správne SoC. A následne sa ním dá spoľahlivo riadiť menič...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
lukas.okoun
Příspěvky: 77
Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
Reputace: 3

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od lukas.okoun »

jo ale pokud máte velkou baterii tak prostě na těch 100% SOC nedosahujete často no :( ale ano je to pravda že pokud dosáhnu tak je to daleko lepší, nicméně ale třeba pylontech tohle uměl tedy lépe no i když tam se to rozjíždělo třeba různě ale když jsem šel dolu tak nikdy problém nebyl no :)
Valdano
Příspěvky: 1797
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 255
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od Valdano »

Za mě je lepší se podle SOC neřídit a brát to jen jako orientační hodnotu a pak je celkem jedno jaký stav SOC vám bude BMS ukazovat. Pokud budete mít odstavení vybíjení řízeno jen podle mezních hodnot napětí nejslabšího článku v sadě tak není potřeba neustále opakovaně resetovat stav SOC, které se dlouhodobě v čase neustále rozjíždí. Primární tedy je to, aby neklesalo napětí nejslabšího článku v sadě pod cca 3V o což bys se měl primárně starat měnič tj. ve Vašem případě Multiplus a až v druhé řadě tj. pokud by měnič z nějakého důvodu vybíjení neodstavil tak mít v BMS nastavené odpojení baterie při poklesu napětí nejslabšího článku v sadě pod cca 2,75V. ;)
lukas.okoun
Příspěvky: 77
Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
Reputace: 3

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od lukas.okoun »

no pokud se nemám řidit SOC tak budu muset jedině udělat počítadlo kolik tam nateklo a vyteklo kWh jinak se nehnu protože lifepo4 je prostě plochá křivka a napětí nic neřekne :(

jinak je to jak píšete všechno to udělal měnič, JKB BMS měla všechny alarmy jako OK což byla i pravda. Jenže je problém jak ujelo SOC o 20% tak mi to torchu překazilo moje plány no :)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3725
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 814
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od TomHC »

budu muset jedině udělat počítadlo kolik tam nateklo a vyteklo
To sa volá Victron Smartshunt, alebo niečo vlastnej výroby (diybms-currentshunt).
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
lukas.okoun
Příspěvky: 77
Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
Reputace: 3

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od lukas.okoun »

jasný no uvažuji o tom ale také si říkám proč jako JK tohle nenapíše ve svém SW, si myslím že je to snad otázka času....