JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Souhrn tématu
Uživatelé diskutují správné nastavení parametrů pro 16S CATL MB30 306Ah baterii s BMS PB2A16S20P, zejména ohledně nabíjecího napětí, SOC a SOH. Probírá se také vliv feritových jader na proudové špičky a rušení v systému s Victron měničem. Diskuze obsahuje praktické rady k měření napětí článků bez zátěže a možnosti uzemnění kabelů pro snížení elektromagnetického rušení.
-
leoshavla
- Příspěvky: 458
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace: 64
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Ještě mě napadlo vypnout MP2 a dát ho jako průchozí a hned to přestalo kolísat, takže je jasný že to dělá měnič MP2
Jak jsem zapnul měniče, tak to hned začalo lítat. Tak se s tím asi nedá nic dělat
Jak jsem zapnul měniče, tak to hned začalo lítat. Tak se s tím asi nedá nic dělat
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6856
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 950
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Proč by nedalo? Ferity na silové kabely také existují.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
leoshavla
- Příspěvky: 458
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace: 64
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Zatím mám objednané malé na balanční svazek.
A nevím jak budu obtáčet 70ku kabel okolo feritu
tak jedině nacvakávací, ale ty jsem viděl pr. max 13mm
A nevím jak budu obtáčet 70ku kabel okolo feritu
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
-
leoshavla
- Příspěvky: 458
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace: 64
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Ještě mě napadla taková šílenost, že bych uzemnil ten ocelový oplet silových kabelů, ale potom by na opletu byla kostra společně s mínus pólem.
Byl by z toho potom stíněný kabel?
Byl by z toho potom stíněný kabel?
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
-
Pawel
- Příspěvky: 979
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
- Reputace: 70
-
leoshavla
- Příspěvky: 458
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace: 64
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Vidlák to je hlava 
U Deye asi zjistili, že jim to taky ruší BMSky
U Deye asi zjistili, že jim to taky ruší BMSky
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2875
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 100
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Otazka jestli to fakt pomuze protoze ja bych musel menit cya 70 od baterek abych to mohl obtocit
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
lukas.okoun
- Příspěvky: 73
- Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
- Reputace: 3
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
hele ale co já vím tak napětí článků by se mělo měřit hlavně bez zátěže a balancingu, aby to bylo nějak směrodatné, nebo ne?
jinak já žádné rušení nepozoruji, možná je to tím, že všechny kabely tahám v kovovém žlabu, který je uzemněný a nebo tím že multiplusy mám docela daleko cca 5m za zdí od JK BMS....
jinak já žádné rušení nepozoruji, možná je to tím, že všechny kabely tahám v kovovém žlabu, který je uzemněný a nebo tím že multiplusy mám docela daleko cca 5m za zdí od JK BMS....
-
unicast
- Příspěvky: 2358
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 443
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Obtáčení silového kabelu kolem feritu se nedělá za účelem jeho ochrany před rušením, ani za účelem ochrany okolí před rušením z něj.
Jde o to, že mezi jednofázovým kombi měničem a baterií je sice stejnosměrné napětí, ale střídá se tam za jistých poměrně obvyklých okolností 100x za sekundu směr protékajícího proudu a tohle nanocyklování té baterii taky úplně na životnosti nepřidá. Napětí i proud na výstupu DC/AC měniče v určitý okamžik prochází nulou, jde z něj ven nulový výkon a má díky tomu také příkon blízký nule, takže panely získají výraznou převahu a proud teče do baterie. Naopak v okamžiku, kdy odebíraný výkon na AC výstupu převýší momentální výkon panelů (a to není tak těžké, protože ty průchody nulou taky sežerou nějaký ten čas, takže při identickém napětí pro přenos stejného výkonu střídavě musím logicky mít vyšší proudové špičky, než pro přenos přenos téhož výkonu stejnosměrně), směr toku proudu se otočí a proud teče z baterie ven. Protažením silového kabelu skrz ferit vznikne improvizovaná cívka, která se také umí nabíjet a vybíjet, takže trochu roztáhne proudové špičky těch nanocyklů v čase. Její možnosti ale nelze přeceňovat, jeden závit toho zase tak moc nezmůže.
Na obrázku je stav, kdy proud z panelů do baterie vysoce překračuje proud z baterie do AC výstupu měniče:

Jde o to, že mezi jednofázovým kombi měničem a baterií je sice stejnosměrné napětí, ale střídá se tam za jistých poměrně obvyklých okolností 100x za sekundu směr protékajícího proudu a tohle nanocyklování té baterii taky úplně na životnosti nepřidá. Napětí i proud na výstupu DC/AC měniče v určitý okamžik prochází nulou, jde z něj ven nulový výkon a má díky tomu také příkon blízký nule, takže panely získají výraznou převahu a proud teče do baterie. Naopak v okamžiku, kdy odebíraný výkon na AC výstupu převýší momentální výkon panelů (a to není tak těžké, protože ty průchody nulou taky sežerou nějaký ten čas, takže při identickém napětí pro přenos stejného výkonu střídavě musím logicky mít vyšší proudové špičky, než pro přenos přenos téhož výkonu stejnosměrně), směr toku proudu se otočí a proud teče z baterie ven. Protažením silového kabelu skrz ferit vznikne improvizovaná cívka, která se také umí nabíjet a vybíjet, takže trochu roztáhne proudové špičky těch nanocyklů v čase. Její možnosti ale nelze přeceňovat, jeden závit toho zase tak moc nezmůže.
Na obrázku je stav, kdy proud z panelů do baterie vysoce překračuje proud z baterie do AC výstupu měniče: