Uzemnění záporného pólu baterie
Souhrn tématu
Uživatelé diskutují o tom, zda je vhodné uzemnit záporný pól baterie nebo nechat sběrnici plavat. Sdílejí zkušenosti s Victron shuntem, kde se minus pól nezemní přímo u baterie, ale na straně zátěže. Probírá se také bezpečnostní hledisko a správné postupy při manipulaci s bateriemi a jejich uzemněním, včetně doporučení pojistek a izolace akuboxu.
-
Hyp
- Příspěvky: 506
- Registrován: ned zář 19, 2021 7:38 pm
- Reputace: -18
Re: Uzemnění záporného pólu baterie
Dobře, ale Jestli to bylo do osobního auta, tak krátkodobě by to asi bat nezničilo, jak by mohl tu baterku zničit, když by ani nenastartoval, nebo snad ano s prohozenými póly?
Co by to udělalo? Napadá mě jen pokud by to nespálilo zapalování a jednotky, tak by se starter točil obráceně
)
V náklaďáků zase, ta baterka je přece v sérii, takže to napětí zvyšuje a kdyby ji otočil - Tak to mi pověz, co by se stalo, kdyby spojil + na + v náklaďáku…
Co by to udělalo? Napadá mě jen pokud by to nespálilo zapalování a jednotky, tak by se starter točil obráceně
V náklaďáků zase, ta baterka je přece v sérii, takže to napětí zvyšuje a kdyby ji otočil - Tak to mi pověz, co by se stalo, kdyby spojil + na + v náklaďáku…
„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“ — Abraham Lincoln
-
pibi
- Příspěvky: 1600
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 353
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemnění záporného pólu baterie
Kolik ušetříš na těch pár metrech kabelu v obytném autě? Vzhledem k ploše střechy na běžném obytném autě to bude zřejmě 4 nebo 6mm2. Pokud elektrifikuješ autobus, nebo návěs od kamionu, tak toho bude trochu více.Hyp píše: úte črc 23, 2024 9:37 amOno totiž za určitých podmínek může být výhodné s dvojnásobek tloušťku jednoho vodiček, a ten druhý vodič poslat prostě po kostře, ať už kvůli ceně nebo místu …
O kolik více místa zaberou 2 vodiče oproti jednomu?
Stojí zato si takto komplikovat život a vytvářet potenciální průšvih?
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
Hyp
- Příspěvky: 506
- Registrován: ned zář 19, 2021 7:38 pm
- Reputace: -18
Re: Uzemnění záporného pólu baterie
Ušetříš tolik, kolik tě stojí metr 32mm solárního kabelu
A v místě může být čalounění auta, kam se už druhý kabel nemusí vejít…
A v místě může být čalounění auta, kam se už druhý kabel nemusí vejít…
„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“ — Abraham Lincoln
-
Radar
- Příspěvky: 922
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 54
Re: Uzemnění záporného pólu baterie
Pokud bych ve spojení s baterií použil neizolovaný síťový měnič, je toto zapojení možné za předpokladu, že minus pól baterie bude uzemněný?
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
leoshavla
- Příspěvky: 374
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace: 61
Re: Uzemnění záporného pólu baterie
Ještě řeším zda uzemnit -pól bat. Lifepo4, mám tam ještě UPS s bat. 12V olovo na pomocné obvody a UPS má uzemněný -pól, tak když územním i Lifepo tak budou mít stejné mínus a to asi nevadí ne.
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2695
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 88
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemnění záporného pólu baterie
Je lepsi uzemnit minus kdyby u Victronu doslo treba k prorazeni trafa.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
Soban
- Příspěvky: 4540
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 303
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Uzemnění záporného pólu baterie
Tak netuším jaký by to mělo význam......
Jako prevenci kdyby se dostalo 230V na - baterky? K čemu by to bylo, ochráníš - pol baterky a co budeš dělat s + baterky to taky uzemníš?
Ano má to význam jedině pokud by byl nějaký pol baterky spojen s kostrou nějakého zařízení, ale jinak pokud máš + i - zaizolované a nikde nejsou holé dráty nevidím důvod.
Jako prevenci kdyby se dostalo 230V na - baterky? K čemu by to bylo, ochráníš - pol baterky a co budeš dělat s + baterky to taky uzemníš?
Ano má to význam jedině pokud by byl nějaký pol baterky spojen s kostrou nějakého zařízení, ale jinak pokud máš + i - zaizolované a nikde nejsou holé dráty nevidím důvod.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2695
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 88
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemnění záporného pólu baterie
Tech stavu muze nastat vic. Victron to doporuceni uzemnit taky asi nema v navodu jen tak. Myslim ze nekdy driv to tady popisoval kodl69.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
leoshavla
- Příspěvky: 374
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace: 61
Re: Uzemnění záporného pólu baterie
Pak teda nevím jak uzemnit ocelový akubox, teď to mám pospojený cya6 a když územním -pól a dostane se + na kostru akuboxu tak cya6 předhoří, to bych musel akubox pospojit s -pólem aspoň cya70 aby vybavila pojistka 250A na -pólu.
Sice jsou baterie od sebe a akuboxu izolovaný a na spodku je cetris, ale človek nikdy neví.
Sice jsou baterie od sebe a akuboxu izolovaný a na spodku je cetris, ale človek nikdy neví.
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
-
Soban
- Příspěvky: 4540
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 303
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Uzemnění záporného pólu baterie
U těch baterek je to ošidné spojit to s + nebo s - nebo to nespojit s ničím či to uzemnit na PE, nebo spojit - a PE a tu bednu.......
Toď otázka?
Toď otázka?
Nebude to spíš z důvodu komunikace mezi zařízeními kdy používají neizolované sběrnice tak aby byl zajištěn jeden potenciál mezi zařízeními (ten - pol).ElektroEzs píše: stř led 28, 2026 11:21 amTech stavu muze nastat vic. Victron to doporuceni uzemnit taky asi nema v navodu jen tak. Myslim ze nekdy driv to tady popisoval kodl69.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 
-
leoshavla
- Příspěvky: 374
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace: 61
Re: Uzemnění záporného pólu baterie
Cerbo napájím z toho 12V olova a tam mínus uzemněné je přes UPS, asi tu Lifepo4 nechám v luftě.
Dva roky mám zkušební 12V Victron regulátor 100/20 nijak neuzeměn a funguje bez potíží.
Dva roky mám zkušební 12V Victron regulátor 100/20 nijak neuzeměn a funguje bez potíží.
Naposledy upravil(a) leoshavla dne stř led 28, 2026 12:09 pm, celkem upraveno 1 x.
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
- gupa
- Příspěvky: 3613
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 165
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Uzemnění záporného pólu baterie
Kde to Victron píše že kostru (kovový rámy nebo obal) baterie propojit s minusem a ten propojit s uzemněním? Přesně odkaz na manuál. Díky.ElektroEzs píše: stř led 28, 2026 11:21 amVictron to doporuceni uzemnit taky asi nema v navodu jen tak. Myslim ze nekdy driv to tady popisoval kodl69.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
-
Radar
- Příspěvky: 922
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 54
Re: Uzemnění záporného pólu baterie
A kdo říkal, že se má minus pól baterie propojovat s jejím uzemněným obalem?
Hledej VICTRON GROUNDING, včera sem to sem dával.
Má se minus pól uzemnit a má se case baterky uzemnit (DIY boxy na to mají obvykle připravený už i šroubek a značku).
To není totéž jako spojit MINUS na uzemněný obal baterie.
Obrázek je od Victron....
Hledej VICTRON GROUNDING, včera sem to sem dával.
Má se minus pól uzemnit a má se case baterky uzemnit (DIY boxy na to mají obvykle připravený už i šroubek a značku).
To není totéž jako spojit MINUS na uzemněný obal baterie.
Obrázek je od Victron....
Naposledy upravil(a) Radar dne stř led 28, 2026 12:28 pm, celkem upraveno 1 x.
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
- JirkaE
- Příspěvky: 2087
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 290
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemnění záporného pólu baterie
Dával to ve svém vláknu nedávno Radar z webu Victron, jsou tam hezky znázorněné jednotlivé varianty připojení.
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... afety.html
pozdě ale přece...
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... afety.html
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2695
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 88
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemnění záporného pólu baterie
Jste rychlejsi nez jsem to nasel
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
leoshavla
- Příspěvky: 374
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace: 61
Re: Uzemnění záporného pólu baterie
A tak co se stane když se dostane plus naRadar píše: stř led 28, 2026 12:20 pmA kdo říkal, že se má minus pól baterie propojovat s jejím uzemněným obalem?
Hledej VICTRON GROUNDING, včera sem to sem dával.
Má se minus pól uzemnit a má se case baterky uzemnit (DIY boxy na to mají obvykle připravený už i šroubek a značku).
To není totéž jako spojit MINUS na uzemněný obal baterie.
Obrázek je od Victron....
case baterky, asi nic upálí se pospojení
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
-
leoshavla
- Příspěvky: 374
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace: 61
Re: Uzemnění záporného pólu baterie
Je to proti předpisům, ale když územním
-pól, tak dám pojistku na uzemnění akuboxu adekvátní na 6mm průřez.
Akubox je v izolované zavřené vevnitř plastové lednici, takže to nikoho neohrožuje, tak když někde škrtnu +pól o box tak se přepálí pojistka
-pól, tak dám pojistku na uzemnění akuboxu adekvátní na 6mm průřez.
Akubox je v izolované zavřené vevnitř plastové lednici, takže to nikoho neohrožuje, tak když někde škrtnu +pól o box tak se přepálí pojistka
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
-
Radar
- Příspěvky: 922
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 54
Re: Uzemnění záporného pólu baterie
Ten příspěvek raději smaž, než tím někoho ještě začneš inspirovat ....

Kdo kdy viděl jistit uzemnění z důvodu, abych si jej nepřepálil. To je nějaká aprílová úvaha nebo ?
Lepší úvaha by byla, když se hrabu uvnitř, odpojím nejdřív baterii od přívodu a třeba dočasně preventivně i tu zem od chassis.
Jak to složím, vrátím vše zpět. U složeného boxu snad nemám kde co brnkat čímkoliv plusem o mínus nebo uzemněné šasí...
V příloze. Strana 21, tab. 1, vlevo nahoře...
Kdo kdy viděl jistit uzemnění z důvodu, abych si jej nepřepálil. To je nějaká aprílová úvaha nebo ?
Lepší úvaha by byla, když se hrabu uvnitř, odpojím nejdřív baterii od přívodu a třeba dočasně preventivně i tu zem od chassis.
Jak to složím, vrátím vše zpět. U složeného boxu snad nemám kde co brnkat čímkoliv plusem o mínus nebo uzemněné šasí...
V příloze. Strana 21, tab. 1, vlevo nahoře...
- Přílohy
-
uzemnění.pdf- (521.94 KiB) Staženo 7 x
Naposledy upravil(a) Radar dne stř led 28, 2026 1:39 pm, celkem upraveno 1 x.
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
Radar
- Příspěvky: 922
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 54
Re: Uzemnění záporného pólu baterie
Doplním - v případě použití Victron shuntu se nezemní minus na baterii ani na straně shuntu k baterii.
Bod spojení minus se zemí je na straně Shuntu k LOADS...
Bod spojení minus se zemí je na straně Shuntu k LOADS...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kigen a 1 host