Padajici chranic
Souhrn tématu
Uživatelé diskutují o problému s padajícím chráničem, který často vyhazuje při úniku proudu v pracovně plné elektroniky a síťových zařízení. Probírá se možnost zvýšení reziduálního proudu chrániče, měření úniků a vliv starých varistorů či EMI filtrů. Někteří doporučují výměnu značky chrániče, jiní radí rozdělit okruhy a analyzovat jednotlivé části sítě, aby se problém lokalizoval a minimalizovalo padání.
-
luky
- Příspěvky: 1021
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Padajici chranic
Něco podobného jsem před časem řešil. Padal chránič, ale ampérmetrem jsem nic nezměřil. V mnohé elektronice je na vstupu kondenzátor L-PE a N-PE. Ve výsledku při nabíjení (po výpadku) to dá dost proudu na to, aby to chránič shodilo. Řešení je spotřebiče rozhodit na víc chráničů.glottis píše: čtv led 22, 2026 8:23 pmProblem je, ze to padne treba dvakrat do roka. Nejcasteji treba pri vypadku proudu a jeho naslednemu obnoveni.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
-
unicast
- Příspěvky: 2251
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 422
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Padajici chranic
Mezi ty kondenzátory a PE dát ještě 1 kΩ odpor a problém to taky vyřeší.
- gupa
- Příspěvky: 3597
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 164
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Padajici chranic
To je divný, proč by spínaný zdroj vyhazoval proudový chránič po shození sítě. Možná je probitý interferenční kondenzátor, nebo izolace na cívkách nebo tam je prostá vlhkost.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
-
glottis
- Příspěvky: 3598
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 465
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Padajici chranic
Teoreticky i ok filtr asi udela spicku?
https://cdn.xingosoftware.com/elektor/i ... -fig-3.png
Po zapojeni tam na tech kondenzatorech nastane prechodovy dej a asi se muze stat, ze po PEN pak neco probehne, halvne kdyz tech filtru je vic. Muze zalezet na aktualnim napeti v siti a v jaky moment se to pripne.
https://cdn.xingosoftware.com/elektor/i ... -fig-3.png
Po zapojeni tam na tech kondenzatorech nastane prechodovy dej a asi se muze stat, ze po PEN pak neco probehne, halvne kdyz tech filtru je vic. Muze zalezet na aktualnim napeti v siti a v jaky moment se to pripne.
- gupa
- Příspěvky: 3597
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 164
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Padajici chranic
Jo tak teď to chápu, ne po odpojení ale při nabíhání nabíjení po odpojení. No tak to je slabý NTC. Tak dát stejné paralelně dva náběhové NTC odpory a proud bude putovat pomaleji k elektrolytům. To občas jde vidět dvojitě tuto součástku. Odběhl jsem se podívat jak to řeší třeba zdroj pro náběh velkého zdroje pro dialýzu, tam je odpor s bimetalem a vedle toho relé. Ten bimetal je třeba u rozpojování rozběhové fáze u kompresorových chladniček a mrazáků. Po zahřátí přepne nebo vypne na kontaktech.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
-
glottis
- Příspěvky: 3598
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 465
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Padajici chranic
Tak rodina jela pryc, tak jsem se hecnul a neco meril. Udelal jsem si prodluzku, kde jsem zapojil zlutozeleny pres mjultimetr.
Podezreli jsou dva okruhy.
1. Vse na pracovnim stole, lab zdroje, osciloskop, pajky a kdo vi co jeste. Na tomhle jsem nameril leak asi 1,8mA. Asi 0,6mA osciloskop a 0,6mA odsavacka cinu. Zbytek pak tak nejak vsechno mozne.
2. Vse za UPS, tedy muj komp a rozvadec ... switch, firewall, synology, proxmox, dve PDU s prepetovkou. A na tehle casti 6,8mA. To mi prijde uz docela dost a prekvapillo me to. Co co pak presne dela se mi ted zjistovat nechce. Bych to musel povipinat. Ale nekdy to udelam.
Celkem asi 8,5mA tedy a to uz muze asi nekdy, pri nejake spatne souhre pri neco spustit. Pri kolika chranice padaji?
Zatim jsem udelal to, ze jsem stul zapojil na jine zasuvky, na jinem chranici nez PC. Porad k tomu jsou jeste dalsi zasuvky v dome. Casem si asi udelam separatni chranic na zasuvky, kde mam UPS a zkusim zjistit, kudy to leakuje.
Podezreli jsou dva okruhy.
1. Vse na pracovnim stole, lab zdroje, osciloskop, pajky a kdo vi co jeste. Na tomhle jsem nameril leak asi 1,8mA. Asi 0,6mA osciloskop a 0,6mA odsavacka cinu. Zbytek pak tak nejak vsechno mozne.
2. Vse za UPS, tedy muj komp a rozvadec ... switch, firewall, synology, proxmox, dve PDU s prepetovkou. A na tehle casti 6,8mA. To mi prijde uz docela dost a prekvapillo me to. Co co pak presne dela se mi ted zjistovat nechce. Bych to musel povipinat. Ale nekdy to udelam.
Celkem asi 8,5mA tedy a to uz muze asi nekdy, pri nejake spatne souhre pri neco spustit. Pri kolika chranice padaji?
Zatim jsem udelal to, ze jsem stul zapojil na jine zasuvky, na jinem chranici nez PC. Porad k tomu jsou jeste dalsi zasuvky v dome. Casem si asi udelam separatni chranic na zasuvky, kde mam UPS a zkusim zjistit, kudy to leakuje.
-
kodl69
- Příspěvky: 8191
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1031
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Padajici chranic
pokud je chránič v pořádku, nesmí vypadnout na míň než polovinu jmen. diferenciálního proudu. Obyvykle měřím od 21 do 25.5mA, 18mA nebo 27 mA už jsou spíš vyjímky, kde už začínám tušit problém...
Zkus analyzovat ty věci za UPS, ty prodlužky můžou mít vystárlý varistory a pak už stačí drobek přepětí a chránič je venku (a to stejný platí pro UPS a jakejkoliv spínanej zdroj). Ostatně když budeš mít nějakej varistor venku, tak můžeš změřit jeho mA bod, tj napětí, při kerým jím protíká 1mA. pro 277VAC je to cca 390V. Pokud naměříš něco pod 320V, je varistor za koncem životnosti. Samozřejmě tohle nedoporučuju dělat s připojeným zbytkem zdroje, to by mu nemuselo udělat dobře...
Zkus analyzovat ty věci za UPS, ty prodlužky můžou mít vystárlý varistory a pak už stačí drobek přepětí a chránič je venku (a to stejný platí pro UPS a jakejkoliv spínanej zdroj). Ostatně když budeš mít nějakej varistor venku, tak můžeš změřit jeho mA bod, tj napětí, při kerým jím protíká 1mA. pro 277VAC je to cca 390V. Pokud naměříš něco pod 320V, je varistor za koncem životnosti. Samozřejmě tohle nedoporučuju dělat s připojeným zbytkem zdroje, to by mu nemuselo udělat dobře...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
kodl69
- Příspěvky: 8191
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1031
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Padajici chranic
To gupa: tu špičku pro ten zdroj udělá něco jinýho, nějaká indukční zátěž, a zdroj díky varistorům odvede proud do PE. Viz můj příspěvek se zářivkama...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
Radar
- Příspěvky: 903
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 54
Re: Padajici chranic
Mně chránič vyhazuje vypnutí a zapnutí Multiplusů. Ne ten hlavní, co je před okruhy (SCHRACK, typ A), ale nový Eaton 3f (typ A), co mám před třemi 1F jističi a zásuvkami nachystanými na AC OUT pro připojení tří Modrásků ...
.
Ty tam teď nejsou a jsou tam píchlé dva zdroje (pro RPi a LAN switch), na třetím je AP TP Link pro rozšíření wifi.
Zřejmě se tam něco děje v momentě vypnutí, zapnutí
. Poruchu kusu nevylučuju, ale jak jsem psal, je nový 
Ty tam teď nejsou a jsou tam píchlé dva zdroje (pro RPi a LAN switch), na třetím je AP TP Link pro rozšíření wifi.
Zřejmě se tam něco děje v momentě vypnutí, zapnutí
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
- lemra79
- Příspěvky: 602
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Padajici chranic
Už jsem to tady někde psal, taky jsem se trápil s padáním chranicu OEZ. Prapůvodně padali při přepínání síti, pak jsem zjistil, že padají i při připojení na ds, při natažení hlavního jističe. Jeden den jsem tomu věnoval a měřil izolaky všech okruhu, vše odpojené, nic jsem nezjistil, přesto padali. Přesvědčen, že je to blbost namontoval jsem nějaký noark a hle, on držel. Pak jsem si z práce půjčil schracky a oni taky drželi. Koupil jsem nové noarky a od te doby klid. Pouze opravnena vybaveni. Tot moje zkusenost
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
-
glottis
- Příspěvky: 3598
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 465
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Padajici chranic
Zkusil jsem jedn uprodluzku APC s prepetovkou. Ta pri 1mA konci zastropuje na 500V. Ta bude asi zrovna ok. Nekdy zkusim dalsi mista.kodl69 píše: sob led 24, 2026 3:19 pmOstatně když budeš mít nějakej varistor venku, tak můžeš změřit jeho mA bod, tj napětí, při kerým jím protíká 1mA. pro 277VAC je to cca 390V. Pokud naměříš něco pod 320V, je varistor za koncem životnosti. Samozřejmě tohle nedoporučuju dělat s připojeným zbytkem zdroje, to by mu nemuselo udělat dobře...
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů