Padajici chranic

Souhrn tématu

Uživatel řeší problém s padajícím chráničem, který pravděpodobně spouští únik proudu přes EMI filtry elektronických zařízení na pracovně. Měření ukázala celkový únik kolem 8,5 mA, což může způsobovat nechtěné vypínání chrániče. Diskutuje se o možnosti výměny chrániče za typ s vyšším reziduálním proudem nebo rozdělení spotřebičů na více chráničů, aby se problém minimalizoval. Dále jsou zmíněny technické tipy, jako paralelní zapojení NTC odporů nebo přidání odporu mezi kondenzátory a PE pro snížení spouštění chrániče.
luky
Příspěvky: 1021
Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od luky »

glottis píše: čtv led 22, 2026 8:23 pm
Problem je, ze to padne treba dvakrat do roka. Nejcasteji treba pri vypadku proudu a jeho naslednemu obnoveni.
Něco podobného jsem před časem řešil. Padal chránič, ale ampérmetrem jsem nic nezměřil. V mnohé elektronice je na vstupu kondenzátor L-PE a N-PE. Ve výsledku při nabíjení (po výpadku) to dá dost proudu na to, aby to chránič shodilo. Řešení je spotřebiče rozhodit na víc chráničů.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
unicast
Příspěvky: 2251
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 422
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od unicast »

Mezi ty kondenzátory a PE dát ještě 1 kΩ odpor a problém to taky vyřeší.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3596
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 164
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od gupa »

To je divný, proč by spínaný zdroj vyhazoval proudový chránič po shození sítě. Možná je probitý interferenční kondenzátor, nebo izolace na cívkách nebo tam je prostá vlhkost.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
glottis
Příspěvky: 3595
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 465
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od glottis »

Teoreticky i ok filtr asi udela spicku?

https://cdn.xingosoftware.com/elektor/i ... -fig-3.png

Po zapojeni tam na tech kondenzatorech nastane prechodovy dej a asi se muze stat, ze po PEN pak neco probehne, halvne kdyz tech filtru je vic. Muze zalezet na aktualnim napeti v siti a v jaky moment se to pripne.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3596
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 164
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od gupa »

Jo tak teď to chápu, ne po odpojení ale při nabíhání nabíjení po odpojení. No tak to je slabý NTC. Tak dát stejné paralelně dva náběhové NTC odpory a proud bude putovat pomaleji k elektrolytům. To občas jde vidět dvojitě tuto součástku. Odběhl jsem se podívat jak to řeší třeba zdroj pro náběh velkého zdroje pro dialýzu, tam je odpor s bimetalem a vedle toho relé. Ten bimetal je třeba u rozpojování rozběhové fáze u kompresorových chladniček a mrazáků. Po zahřátí přepne nebo vypne na kontaktech.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
glottis
Příspěvky: 3595
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 465
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od glottis »

Tak rodina jela pryc, tak jsem se hecnul a neco meril. Udelal jsem si prodluzku, kde jsem zapojil zlutozeleny pres mjultimetr.

Podezreli jsou dva okruhy.

1. Vse na pracovnim stole, lab zdroje, osciloskop, pajky a kdo vi co jeste. Na tomhle jsem nameril leak asi 1,8mA. Asi 0,6mA osciloskop a 0,6mA odsavacka cinu. Zbytek pak tak nejak vsechno mozne.

2. Vse za UPS, tedy muj komp a rozvadec ... switch, firewall, synology, proxmox, dve PDU s prepetovkou. A na tehle casti 6,8mA. To mi prijde uz docela dost a prekvapillo me to. Co co pak presne dela se mi ted zjistovat nechce. Bych to musel povipinat. Ale nekdy to udelam.

Celkem asi 8,5mA tedy a to uz muze asi nekdy, pri nejake spatne souhre pri neco spustit. Pri kolika chranice padaji?

Zatim jsem udelal to, ze jsem stul zapojil na jine zasuvky, na jinem chranici nez PC. Porad k tomu jsou jeste dalsi zasuvky v dome. Casem si asi udelam separatni chranic na zasuvky, kde mam UPS a zkusim zjistit, kudy to leakuje.

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, Yandex [Bot] a 3 hosti