Padajici chranic

Souhrn tématu

Diskuze se věnuje problému s padajícím proudovým chráničem, který často vyhazuje ochranu zejména v místnosti s elektronikou a rozvaděčem. Uživatelé diskutují možné příčiny, jako jsou úniky proudu přes EMI filtry nebo kondenzátory, a navrhují řešení včetně výměny chrániče za model s vyšším reziduálním proudem či rozdělení spotřebičů na více chráničů. Zmiňují se také o možnostech použití odporů, bimetalů a moderních chytrých jističů s dálkovým ovládáním.
luky
Příspěvky: 1021
Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od luky »

glottis píše: čtv led 22, 2026 8:23 pm
Problem je, ze to padne treba dvakrat do roka. Nejcasteji treba pri vypadku proudu a jeho naslednemu obnoveni.
Něco podobného jsem před časem řešil. Padal chránič, ale ampérmetrem jsem nic nezměřil. V mnohé elektronice je na vstupu kondenzátor L-PE a N-PE. Ve výsledku při nabíjení (po výpadku) to dá dost proudu na to, aby to chránič shodilo. Řešení je spotřebiče rozhodit na víc chráničů.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
unicast
Příspěvky: 2250
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 422
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od unicast »

Mezi ty kondenzátory a PE dát ještě 1 kΩ odpor a problém to taky vyřeší.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3594
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 164
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od gupa »

To je divný, proč by spínaný zdroj vyhazoval proudový chránič po shození sítě. Možná je probitý interferenční kondenzátor, nebo izolace na cívkách nebo tam je prostá vlhkost.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
glottis
Příspěvky: 3594
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 465
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od glottis »

Teoreticky i ok filtr asi udela spicku?

https://cdn.xingosoftware.com/elektor/i ... -fig-3.png

Po zapojeni tam na tech kondenzatorech nastane prechodovy dej a asi se muze stat, ze po PEN pak neco probehne, halvne kdyz tech filtru je vic. Muze zalezet na aktualnim napeti v siti a v jaky moment se to pripne.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3594
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 164
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od gupa »

Jo tak teď to chápu, ne po odpojení ale při nabíhání nabíjení po odpojení. No tak to je slabý NTC. Tak dát stejné paralelně dva náběhové NTC odpory a proud bude putovat pomaleji k elektrolytům. To občas jde vidět dvojitě tuto součástku. Odběhl jsem se podívat jak to řeší třeba zdroj pro náběh velkého zdroje pro dialýzu, tam je odpor s bimetalem a vedle toho relé. Ten bimetal je třeba u rozpojování rozběhové fáze u kompresorových chladniček a mrazáků. Po zahřátí přepne nebo vypne na kontaktech.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], misa84 a 1 host