Jirkova FVE

Souhrn tématu

Jirkova FVE je projekt postupného rozšiřování a optimalizace fotovoltaické elektrárny s využitím Victron komponentů. Autor sdílí své zkušenosti s testováním stringů, plánuje přidání panelů a zvětšení úložiště energie v bateriích i vodě. Diskutuje možnosti nabíjení baterií ze sítě, správné zapojení měničů a řešení komunikace mezi MPPT regulátory přes Cerbo a Victron Connect. Fórum nabízí cenné rady od zkušených uživatelů a pomáhá řešit technické detaily pro efektivní a spolehlivý provoz FVE.
Radar
Příspěvky: 890
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 54

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od Radar »

spadne to až je nabito a skončí Absorbce, vzhledem k tomu, že Ty máš tři MPPT ve floatu a jedno MPPT v absorbci, je to podivné
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2055
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 286
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

Ne, spadne to hned - jak jdou ty tři s větším výkonem do Flot - MPPT-3 je nyní slabé - má malý výkon - neudrží to.

Ale to se dělo i dříve, jen to bylo lepší - v zimě je to jen o ten výkon horší. Jen nepatrně pomohu tomu MPPT-3

Řešení by bylo ta MPPT na 250/X ještě prohodit... Ale to je jen další improvizace.

Já bych si přál, aby to fungovalo jak má - jako celek 😂 proto jsem si původně tohoto výrobce vybral - jeden z důvodů 😃
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ

Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test ;)
Radar
Příspěvky: 890
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 54

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od Radar »

A jak to tedy je s typy? Něco je SMARTSOLAR? Něco je BLUESOLAR?
Míníš to teda bez řízení BMS dál provozovat s tím, že některý je "master" a přes převodníky ve.direct/USB to spojíš v jednom USB HUBu nebo ...?
Někdo píše, že mu to komunikuje nějak i přes BT... s tím zkušenosti já nemám.
Mám jen bluesolary. Větší je VE.CAN, menší 150/45 je VE.DIRECT..
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2055
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 286
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

Ano vyzkouším propojit Ve.Direct - jak to našel to Pibi v komunitě, pak Flatman potvrdil protože mu to tak funguje a má systém podobný se mnou, různé MPPT, různé baterky a bez řízení přes BMS - jen na Shunt - jako mám já.

BT jsem také zkoušel, nešlo mě to taky, taky šli ty 3 společně a vynechávali Abs a ten čtvrtý samostatně úplně = žádná z variant nefungovala.

Nebo je problém to, že jsou to 4 různé kusy - nevím :dontknow: (dva jsou stejné - 150/70)

Snímek obrazovky 2026-01-22 135520.png

Jen MPPT-3 nemá Ve.Can.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ

Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test ;)
Radar
Příspěvky: 890
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 54

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od Radar »

Andy má nějaký videa o izolovaném převodíku 4x UART do USB... ceny káblů Victron jsou šílené
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
sm@sh
Příspěvky: 76
Registrován: úte bře 29, 2022 9:16 am
Reputace: 4
Lokalita: PO-KE/SK
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5900
Kapacita baterie [kWh]: 35
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od sm@sh »

Andy mal zrejme na mysli toto (ceny uplne v pohode v porovnani s Victronom):
https://www.duppa.net/product-category/ ... onverters/
1kW POLY JV, 4,9kW MONO SV/Z na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah + 2xREPT 280Ah @ JBD/JK...
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2055
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 286
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

Ano - již Vás předběhl kluci Diablo1st se svým tipem, pár příspěvků zpět.

Tohle se zdá být dobrou volbou pro připojení 4 regulátorů najednou 😃

Tím bude splněna asi základní podmínka - která se však objevuje asi tak POUZE v jednom ze sta manuálů Victron - nikdy nekombinovat Ve.Can a Ve.Direct - může to způsobit problémy.

Ani jeden manuál co mám ke všem těm komponentům Victron toto neobsahuje - ale zvýrazněné jsem to viděl na vlastní oči v manuálu jiném.


Já budu asi ten ,,občasný" problém, který to způsobilo... :lol: Ale jsem už zvyklý, za celý život :lol: Když se to má stát, tak u mě :lol:

Je to jen mezi-období a učení se a příprava na něco většího a vlastně jsem rád, že jsou problémy nyní a že mám šanci se to nějak naučit :)

Snímek obrazovky_22-1-2026_15857_www.duppa.net.jpeg
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ

Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test ;)
Ivo12s
Příspěvky: 680
Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od Ivo12s »

"Tohle se zdá být dobrou volbou pro připojení 4 regulátorů najednou 😃"
To jo, za cenu 37 Eur plus DPH plus doprava.
A nebo https://www.aliexpress.com/item/1005004759595263.html za 430 s dopravou.
Obrázek

viz viewtopic.php?p=231197#p231197
akorát jak jsem koukal do té starší diskuse, tak tahle destička z ALI nemá izolované vstupy... tak ono to zrovna v tomto případě může být relevantní mínus...
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2055
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 286
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

No... pořád je to lepší, než 4 originální kabely - USB / Ve.Direct - kdy cena jednoho kabelu je skoro jako jeden kousek se 4 porty :D

Nejlevnější Victron kabel co jsem našel je za 29 Eur + doprava
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ

Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test ;)
Radar
Příspěvky: 890
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 54

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od Radar »

A jak se to pak chová?
Cerbo přes USB rozezná a pojmenuje všechny 4 MPPT a tak se to dostane do Victron Connect a do VRM ?
Jedou pak každý autonomně dle svého totožného nastavení anebo se to nějak celé synchronizuje??
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2055
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 286
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

To bude spíš otázka na Flatmana - ale podle toho popisu jedou i nakombinované různé MPPT všechny společně přes Ve.Direct - viewtopic.php?p=282610#p282610
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ

Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test ;)

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], JirkaE a 1 host