Diskuze se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže či dílny. Autor popisuje parametry systému včetně 10 kWp panelů, ostrovního střídače a 16 kWh baterie s důrazem na bezpečnost a manuální přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Fórum nabízí rady k zapojení, ochraně proti DC složce a výběru vhodných jističů a chráničů.
- sindyk
- Příspěvky: 656
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Reputace: 74
- Bydliště: Semily
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Však se dá ke střídači koupit selektivní chránič typu B se zpožděnou reakcí, který umožní řadit za sebe chrániče s různou reakční dobou.
Náhodně jsem vygooglil třeba Schneider A9Z65440. Jo, stojí ranec, ale existuje to.
Náhodně jsem vygooglil třeba Schneider A9Z65440. Jo, stojí ranec, ale existuje to.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6627
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 914
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Že je to B, tak značí, že přežije DC složku bez ztráty funkce, ale kvůli té DC složce nevypne!
To DC tam nevznikne únikem, ale posunem vstupu, jenže chránič reaguje na rozdíl na výstupu, tj. až když mu do N neteče to, co teče z L.
Aby to vyplo, tak musí to DC utéct stejným způsobem, jako to střídavé.
Takže když se dá na výstup měniče třeba 100mA nebo ten pomalý, tak se při DC složce nic nestane, a ta oslepí všechny další chrániče za tím velkým.
Tj. řešení, které se tu objevuje zase a znovu, totiž jeden B chránič a pak už cokoliv, tak není správné.
To DC tam nevznikne únikem, ale posunem vstupu, jenže chránič reaguje na rozdíl na výstupu, tj. až když mu do N neteče to, co teče z L.
Aby to vyplo, tak musí to DC utéct stejným způsobem, jako to střídavé.
Takže když se dá na výstup měniče třeba 100mA nebo ten pomalý, tak se při DC složce nic nestane, a ta oslepí všechny další chrániče za tím velkým.
Tj. řešení, které se tu objevuje zase a znovu, totiž jeden B chránič a pak už cokoliv, tak není správné.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů