Jirkova FVE

Souhrn tématu

Jirkova FVE je diskuzí o rozšíření a přestavbě fotovoltaické elektrárny s cílem zvýšit soběstačnost a efektivitu. Autor sdílí své zkušenosti s různými stringy, plánuje přidat panely a zvětšit úložiště energie v bateriích i ve vodě. Diskuze zahrnuje i otázky ohledně nabíjení baterií ze sítě, výběru měničů a praktické rady od zkušených uživatelů FV.
Radar
Příspěvky: 875
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 52

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od Radar »

Jde o to, zda, a to už jsme řešili ve vlákně jiného uživatele, jestli je schopen modrásek se odpojit tím, že Multi moduluje frekvenci. Obvykle stačí zvednout někam k 52Hz. Mikromenice to mívají v dokumentaci. Modrásek ani slovo o tom co toleruje.
Ale hlavně cipis zmiňuje, že bez PV invertor assistantu z AC OUT Multi nepojme, byť krátký, technický přetok zpět do baterie...
Tam pak může docházet ke krátkodobému přetěžování obou měničů. Pokud to tak je, tak to nebude svědčit ani Modrákovi, ani Multiplusu...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6623
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 914
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od cipis »

A ani zatezi.

Jirka:
Tam jde o prechodove jevy. To, ze tam neni nic videt, ze reguluje CT sonda, tak jeste neznamena, ze tam nejake spicky nejsou.
A prve ty spicky by mel pokryt MP tim, ze zvladne reverz menice, kdyz ma zapleho asistenta. Tj. si ten FV konvertor ublinkne a MP to ublinknuti napere do baterky.
To, ze modrasek neumi regulovat podle frekvence, tak na tom nic nemeni. Nez mu zareaguje zpetna vazba CT sondou, tak ten prebytek zvladne zpracovat MP. Kdyz ma zapleho asistenta. Kdyz ne, tak se muze neco stat MP, modraskovi ci zatezi.

A pokud ma modrasek kontrolu kmitoctu, jakoze by ji mit mel (pro nespravnem by se mel vypnout), tak tohle muze fungovat jako pojistka, kdyz z nejakeho duvodu prestane fungovat modraskovi zpetna vazba pomoci CT sondy. Tj. modrasek si zacne ublinkavat, z CT ma neco jineho nebo se v nem neco posralo, no a pere maximum. Tak by MP zareagoval, pobral prebytky a nacpal je do baterky, a kdyby to bylo moc, tak vyjede s kmitoctem nahoru, az vypne modrasek, protoze bude mimo pracovni rozsah.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Franta2776
Příspěvky: 5319
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 525

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od Franta2776 »

Já letos protočil v kombinaci MP+modrásek za 6 měsíců 2MW.Ale nabíjím tím jenom EV a žádný problémy jsem nezaznamenal.Výkon v tandemu kolisá od 1300-5500W modrásek jede naplno reguluje ho sonda.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Radar
Příspěvky: 875
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 52

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od Radar »

A na tomto předpokladu jsem to zapojil. Bez assistanta. VRM zaznamenává krátkodobé propady na AC OUT do mínusu ... Ale pokud je jisté, že to multi bez něj prostě do baterky nepošle, je to špatně Asistenta přidat je ten poslední problém. Musí se ověřit frekvence kde se GTI vypne.
Pro mě je priorita ten tok technických přetoků do baterky. Vypnutí při zpětném toku je lepší podle mě zajistit dřív, noderedem a vypnutím stykače a galvanicky ho oddělit. Pro mě lepší, protože v některých situacích mám síť na AC OUT. (Pro Jirku je to OT)
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1997
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 277
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Hezký Nový rok všem 😃

Bohužel nemám nyní manuál Modraska k dispozici ale mám za to, že rozsah frekvence sítě na jaký lze Modraska připojit, je hodně velký...

Vycházel jsem ze zkušenosti s Easunem, kdy ten zpětný tok energie dokázal Easun vynulovat a v zápětí i vypnout.

Postupným přidáváním zátěže mimo proudovou sondu se tento proces zastavil na 170W trvalého odběru.
Pokud bude malý odběr přes 200W riziko přetoků už bylo nulové, Easun to přestalo nulovat a vypínat.

Totéž jsem pak aplikoval na MP 2 s doměnkou že mě nic směrem zpět nejde - ani zde to nikdo nerozporoval, tak jsem si myslel že je to OK.

Ten trvalý odběr je i větší nyní jde ven nejméně 240W - myslím si že to ,,houpnuti" zpět pobere právě ten trvalý odběr na malých spotřebičích.

Z toho jsem vycházel já. Měl jsem na výstupu připojen Shelly EM, co dokáže měřit přetoky, zkoušel jsem i sledovat ručně a zapínal a vypínal v testu velké zátěže, zpět nic nešlo - respektive Easun to nevypnulo a na měření jsem nic nezaznamenal... :dontknow:

Tak jsem si myslel že je to takhle v pořádku.

Ze 60ks Modrásku byli 3ks reklamace, které byli v zapeti vyměněné za nové kusy, předpokládám, že malé procento výrobních vad tam opravdu je.
:fuuu:
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6623
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 914
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od cipis »

3/60 neni male, ale hodne vysoke procento vad ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1997
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 277
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Moje čisla tak oslnivá nejsou, ale i tak jsme spokojený... :yes:

Je tam mnoho - co tam nebude, hlavně na DS zavěšené a není tam to, co tam ještě bude :D a tím se ta efektivita pak později změní = věřím že významně již tento rok :)


Snímek obrazovky_1-1-2026_221717_.jpeg

Nechtěný a neúmyslný výlet tam a zpět navíc (CZ/DE/CZ), mě umožnil alespoň vynulovat měření DC panelů - pro nový rok... Tak letos až od 02.01.2026 :D

Snímek obrazovky_1-1-2026_232556.jpg
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Migel
Příspěvky: 1699
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace: 269
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od Migel »

Ono sa to meni kazdy rok tie cisla😅, hlavne ked je moznost pridavat panely.
Ale myslym si, ze zase tak zle to nemas, lebo spotrebu si mal cca 50/50 .. cize podla mna na prvy rok super ked si spotrebu z DS znizil o polovicu.
👍
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair: (rozširovania)
skybor
Příspěvky: 1465
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace: 212
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od skybor »

OK, jak píše Migel. 53% soběstačnost je dobrý start k daleko větší soběstačnosti v budoucnu. Do cca 80-90% je to dle mne i celkem ekonomicky slušně realizovatelné ...
Další zvyšování soběstačnosti pak už je asi jen na možnostech a prioritách každého. Tak držím palce ať se ti ty procenta soběstačnosti daří navyšovat co nejrychleji ;)

PS: Taky jsem začínal na cca 50% a po třech letech jsem na cca 90%
SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron MP 48/3000, REVO VM II 5.5kW + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1997
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 277
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Díky kluci 😉 oba (a mnozí další) jste pro mě i inspirací.

Zásadní problém je u nás ohřev pitné vody, které máme vyšší spotřebu, to už samo o sobě dělá 9-13kWh denně PROTOŽE to zatím neohříváme dřevem, byť s tím topime.

Výměník už mám doma 2roky, to přijde časem, stačí to napojit
Myslím že kombinace dřeva a 1F TČ bude dobrou kombinaci.

Věřím v lepší zítřky i když u toho klopýtám 😂😂😂
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1997
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 277
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Zdá se, že jsem objednal e-tranzita v nejhorší možný moment....

A zlobím se na prodejce, že mě to neřekl - co se chystá - počkal bych - nepotřebuju ho, pár měsíců kvůli daním nic zásadního nezmění... ::cry2:: :sm1:

Rychlejší nabíjení sice bude i pro modely vyrobené dříve, ale ta kapacita baterie mě nyní štve / je líto... škoda ::cry2:: ::cry2::

Snímek obrazovky_11-1-2026_85451_media.ford.com.jpeg

Zdroj: https://media.ford.com/content/fordmedi ... lt-ba.html
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
PetrDubi
Příspěvky: 1831
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Reputace: 321
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od PetrDubi »

To jsi Jirko nečekal, že ti prodejce řekne, aby jsi pár měsíců počkal že ne? On potřebuje prodávat pořád a ne čekat na další ptodeje měsíce, takže ti to neřekne i když to bude vědět, protože mu jde o jeho provizi a ne o tvůj prospěch...
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Mogul
Příspěvky: 518
Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
Reputace: 56
Lokalita: Litoměřice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od Mogul »

A to se nedá ještě dodatečně změnit? Vždyť na něm ještě ani nezačali dělat... A popřípadě zrušit a objednat znovu? Tam je nějaká pokuta/nevratná záloha?
To je to fakt tak neřešitelný?
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1997
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 277
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Bohužel jsem objednávku a smlouvu podepsal v září 2025 s pravděpodobným dodáním červen 2026 - kdy na něm začali dělat nevím, ale vzhledem k barvě na přání a pár dalším specifikacím na přání to na 99% změnit nepůjde.

Ještě před Vánoci byla aktualizace, že dodání bude již počátek února.

Petře - jasný máš pravdu - taky bych netroubil do světa - že se vyplatí počkat 😂 to platí i o těch dotacích, co se opět znova v DE rozjeli na E-auta a vůbec zatím nevíme, jestli do toho spadneme také - zatím netuším
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Migel
Příspěvky: 1699
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace: 269
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od Migel »

Potom jedine hned od zaciatku sa stazovat stale na jednu "zavadu" a ked ju nevyriesia na treti krat tak odstupit od zmluvy a vratit vozidlo😉
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair: (rozširovania)

Kdo je online