Jirkova FVE
Souhrn tématu
Jirkova FVE je projekt postupného rozšiřování a optimalizace domácí fotovoltaické elektrárny s důrazem na efektivní ohřev vody a správné řízení spotřeby. Autor sdílí své zkušenosti s testováním stringů, plánuje přidání panelů a zvětšení bateriového i vodního uložiště. Diskutuje také možnosti nabíjení baterií ze sítě a využití Victron systémů pro lepší přehled o výrobě a spotřebě energie. Fórum nabízí cenné rady od zkušených uživatelů a inspiraci pro další zvyšování soběstačnosti.
-
Radar
- Příspěvky: 833
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 51
Re: Jirkova FVE
Jde o to, zda, a to už jsme řešili ve vlákně jiného uživatele, jestli je schopen modrásek se odpojit tím, že Multi moduluje frekvenci. Obvykle stačí zvednout někam k 52Hz. Mikromenice to mívají v dokumentaci. Modrásek ani slovo o tom co toleruje.
Ale hlavně cipis zmiňuje, že bez PV invertor assistantu z AC OUT Multi nepojme, byť krátký, technický přetok zpět do baterie...
Tam pak může docházet ke krátkodobému přetěžování obou měničů. Pokud to tak je, tak to nebude svědčit ani Modrákovi, ani Multiplusu...
Ale hlavně cipis zmiňuje, že bez PV invertor assistantu z AC OUT Multi nepojme, byť krátký, technický přetok zpět do baterie...
Tam pak může docházet ke krátkodobému přetěžování obou měničů. Pokud to tak je, tak to nebude svědčit ani Modrákovi, ani Multiplusu...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6569
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 903
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jirkova FVE
A ani zatezi.
Jirka:
Tam jde o prechodove jevy. To, ze tam neni nic videt, ze reguluje CT sonda, tak jeste neznamena, ze tam nejake spicky nejsou.
A prve ty spicky by mel pokryt MP tim, ze zvladne reverz menice, kdyz ma zapleho asistenta. Tj. si ten FV konvertor ublinkne a MP to ublinknuti napere do baterky.
To, ze modrasek neumi regulovat podle frekvence, tak na tom nic nemeni. Nez mu zareaguje zpetna vazba CT sondou, tak ten prebytek zvladne zpracovat MP. Kdyz ma zapleho asistenta. Kdyz ne, tak se muze neco stat MP, modraskovi ci zatezi.
A pokud ma modrasek kontrolu kmitoctu, jakoze by ji mit mel (pro nespravnem by se mel vypnout), tak tohle muze fungovat jako pojistka, kdyz z nejakeho duvodu prestane fungovat modraskovi zpetna vazba pomoci CT sondy. Tj. modrasek si zacne ublinkavat, z CT ma neco jineho nebo se v nem neco posralo, no a pere maximum. Tak by MP zareagoval, pobral prebytky a nacpal je do baterky, a kdyby to bylo moc, tak vyjede s kmitoctem nahoru, az vypne modrasek, protoze bude mimo pracovni rozsah.
Jirka:
Tam jde o prechodove jevy. To, ze tam neni nic videt, ze reguluje CT sonda, tak jeste neznamena, ze tam nejake spicky nejsou.
A prve ty spicky by mel pokryt MP tim, ze zvladne reverz menice, kdyz ma zapleho asistenta. Tj. si ten FV konvertor ublinkne a MP to ublinknuti napere do baterky.
To, ze modrasek neumi regulovat podle frekvence, tak na tom nic nemeni. Nez mu zareaguje zpetna vazba CT sondou, tak ten prebytek zvladne zpracovat MP. Kdyz ma zapleho asistenta. Kdyz ne, tak se muze neco stat MP, modraskovi ci zatezi.
A pokud ma modrasek kontrolu kmitoctu, jakoze by ji mit mel (pro nespravnem by se mel vypnout), tak tohle muze fungovat jako pojistka, kdyz z nejakeho duvodu prestane fungovat modraskovi zpetna vazba pomoci CT sondy. Tj. modrasek si zacne ublinkavat, z CT ma neco jineho nebo se v nem neco posralo, no a pere maximum. Tak by MP zareagoval, pobral prebytky a nacpal je do baterky, a kdyby to bylo moc, tak vyjede s kmitoctem nahoru, az vypne modrasek, protoze bude mimo pracovni rozsah.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
Franta2776
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 501
Re: Jirkova FVE
Já letos protočil v kombinaci MP+modrásek za 6 měsíců 2MW.Ale nabíjím tím jenom EV a žádný problémy jsem nezaznamenal.Výkon v tandemu kolisá od 1300-5500W modrásek jede naplno reguluje ho sonda.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
Radar
- Příspěvky: 833
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 51
Re: Jirkova FVE
A na tomto předpokladu jsem to zapojil. Bez assistanta. VRM zaznamenává krátkodobé propady na AC OUT do mínusu ... Ale pokud je jisté, že to multi bez něj prostě do baterky nepošle, je to špatně Asistenta přidat je ten poslední problém. Musí se ověřit frekvence kde se GTI vypne.
Pro mě je priorita ten tok technických přetoků do baterky. Vypnutí při zpětném toku je lepší podle mě zajistit dřív, noderedem a vypnutím stykače a galvanicky ho oddělit. Pro mě lepší, protože v některých situacích mám síť na AC OUT. (Pro Jirku je to OT)
Pro mě je priorita ten tok technických přetoků do baterky. Vypnutí při zpětném toku je lepší podle mě zajistit dřív, noderedem a vypnutím stykače a galvanicky ho oddělit. Pro mě lepší, protože v některých situacích mám síť na AC OUT. (Pro Jirku je to OT)
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
- JirkaE
- Příspěvky: 1966
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 275
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jirkova FVE
Hezký Nový rok všem 
Bohužel nemám nyní manuál Modraska k dispozici ale mám za to, že rozsah frekvence sítě na jaký lze Modraska připojit, je hodně velký...
Vycházel jsem ze zkušenosti s Easunem, kdy ten zpětný tok energie dokázal Easun vynulovat a v zápětí i vypnout.
Postupným přidáváním zátěže mimo proudovou sondu se tento proces zastavil na 170W trvalého odběru.
Pokud bude malý odběr přes 200W riziko přetoků už bylo nulové, Easun to přestalo nulovat a vypínat.
Totéž jsem pak aplikoval na MP 2 s doměnkou že mě nic směrem zpět nejde - ani zde to nikdo nerozporoval, tak jsem si myslel že je to OK.
Ten trvalý odběr je i větší nyní jde ven nejméně 240W - myslím si že to ,,houpnuti" zpět pobere právě ten trvalý odběr na malých spotřebičích.
Z toho jsem vycházel já. Měl jsem na výstupu připojen Shelly EM, co dokáže měřit přetoky, zkoušel jsem i sledovat ručně a zapínal a vypínal v testu velké zátěže, zpět nic nešlo - respektive Easun to nevypnulo a na měření jsem nic nezaznamenal...
Tak jsem si myslel že je to takhle v pořádku.
Ze 60ks Modrásku byli 3ks reklamace, které byli v zapeti vyměněné za nové kusy, předpokládám, že malé procento výrobních vad tam opravdu je.

Bohužel nemám nyní manuál Modraska k dispozici ale mám za to, že rozsah frekvence sítě na jaký lze Modraska připojit, je hodně velký...
Vycházel jsem ze zkušenosti s Easunem, kdy ten zpětný tok energie dokázal Easun vynulovat a v zápětí i vypnout.
Postupným přidáváním zátěže mimo proudovou sondu se tento proces zastavil na 170W trvalého odběru.
Pokud bude malý odběr přes 200W riziko přetoků už bylo nulové, Easun to přestalo nulovat a vypínat.
Totéž jsem pak aplikoval na MP 2 s doměnkou že mě nic směrem zpět nejde - ani zde to nikdo nerozporoval, tak jsem si myslel že je to OK.
Ten trvalý odběr je i větší nyní jde ven nejméně 240W - myslím si že to ,,houpnuti" zpět pobere právě ten trvalý odběr na malých spotřebičích.
Z toho jsem vycházel já. Měl jsem na výstupu připojen Shelly EM, co dokáže měřit přetoky, zkoušel jsem i sledovat ručně a zapínal a vypínal v testu velké zátěže, zpět nic nešlo - respektive Easun to nevypnulo a na měření jsem nic nezaznamenal...
Tak jsem si myslel že je to takhle v pořádku.
Ze 60ks Modrásku byli 3ks reklamace, které byli v zapeti vyměněné za nové kusy, předpokládám, že malé procento výrobních vad tam opravdu je.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6569
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 903
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jirkova FVE
3/60 neni male, ale hodne vysoke procento vad ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- JirkaE
- Příspěvky: 1966
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 275
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jirkova FVE
Moje čisla tak oslnivá nejsou, ale i tak jsme spokojený...
Je tam mnoho - co tam nebude, hlavně na DS zavěšené a není tam to, co tam ještě bude
a tím se ta efektivita pak později změní = věřím že významně již tento rok
Nechtěný a neúmyslný výlet tam a zpět navíc (CZ/DE/CZ), mě umožnil alespoň vynulovat měření DC panelů - pro nový rok... Tak letos až od 02.01.2026
Je tam mnoho - co tam nebude, hlavně na DS zavěšené a není tam to, co tam ještě bude
Nechtěný a neúmyslný výlet tam a zpět navíc (CZ/DE/CZ), mě umožnil alespoň vynulovat měření DC panelů - pro nový rok... Tak letos až od 02.01.2026
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
Migel
- Příspěvky: 1694
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace: 268
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jirkova FVE
Ono sa to meni kazdy rok tie cisla
, hlavne ked je moznost pridavat panely.
Ale myslym si, ze zase tak zle to nemas, lebo spotrebu si mal cca 50/50 .. cize podla mna na prvy rok super ked si spotrebu z DS znizil o polovicu.

Ale myslym si, ze zase tak zle to nemas, lebo spotrebu si mal cca 50/50 .. cize podla mna na prvy rok super ked si spotrebu z DS znizil o polovicu.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
-
skybor
- Příspěvky: 1464
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Reputace: 212
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Jirkova FVE
OK, jak píše Migel. 53% soběstačnost je dobrý start k daleko větší soběstačnosti v budoucnu. Do cca 80-90% je to dle mne i celkem ekonomicky slušně realizovatelné ...
Další zvyšování soběstačnosti pak už je asi jen na možnostech a prioritách každého. Tak držím palce ať se ti ty procenta soběstačnosti daří navyšovat co nejrychleji
PS: Taky jsem začínal na cca 50% a po třech letech jsem na cca 90%
Další zvyšování soběstačnosti pak už je asi jen na možnostech a prioritách každého. Tak držím palce ať se ti ty procenta soběstačnosti daří navyšovat co nejrychleji
PS: Taky jsem začínal na cca 50% a po třech letech jsem na cca 90%
SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron MP 48/3000, REVO VM II 5.5kW + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- JirkaE
- Příspěvky: 1966
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 275
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jirkova FVE
Díky kluci
oba (a mnozí další) jste pro mě i inspirací.
Zásadní problém je u nás ohřev pitné vody, které máme vyšší spotřebu, to už samo o sobě dělá 9-13kWh denně PROTOŽE to zatím neohříváme dřevem, byť s tím topime.
Výměník už mám doma 2roky, to přijde časem, stačí to napojit
Myslím že kombinace dřeva a 1F TČ bude dobrou kombinaci.
Věřím v lepší zítřky i když u toho klopýtám


Zásadní problém je u nás ohřev pitné vody, které máme vyšší spotřebu, to už samo o sobě dělá 9-13kWh denně PROTOŽE to zatím neohříváme dřevem, byť s tím topime.
Výměník už mám doma 2roky, to přijde časem, stačí to napojit
Myslím že kombinace dřeva a 1F TČ bude dobrou kombinaci.
Věřím v lepší zítřky i když u toho klopýtám
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ