MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT

Souhrn tématu

Uživatelé řeší problém, kdy MPPT 150/85 synchronizované regulátory ihned přecházejí do režimu float po dosažení určitého napětí, místo aby podržely nabíjení v bulk režimu. Diskutují o nastavení re-bulku, vlivu BMS a správném řízení nabíjení přes Victron MPPT. Sdílejí zkušenosti s chováním systému, synchronizací a optimalizací nabíjecích parametrů pro baterie 32 kWh.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2453
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:352
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT

Nový příspěvek od JirkaE »

ElektroEzs píše: stř čer 03, 2026 12:49 pm
Ja mam u sebe MPPT 250/100 pres Ve.Can a 150/35 a 150/45 pres Ve.Direct, synchronizovane a abs funguje. U segry vsechny 4 jedou pres Ve.Can a tam to nefunguje takze to asi vyresim rizenim pres BMS protoze jinak nevim jak vyresim reset SOC. Rano bylo SOC 85% a stejne to hned pak preslo do float.

Takze mas stejny problem ze nefunguje ABS
Aby se resetovalo SOC, musí to tak být nastavené a musí to splnit nastavené podmínky.

Pokud je stav falešný, ani SOC pak není správný a je v jiném místě - k tomu ta synchronizace je - nebo se pletu ? Pokud po nastavenou dobu, bude nastavený stav se zbytkovým proudem, u mě 3min a 5% pak by se měl synchronizovat ?

Ano někdy to tak je a někdy ne ale na jakým principu - dodnes nechápu.

Každopádně se to za ten necelý rok asi již 30x synchronizovalo, baterka je OK, články taky, to občas kontroluju a víc sem to přestal řešit a nechávám to jak to je.

Hned první vybití pod 90% a následné nabití zpět na 100% se to u mě ale synchronizovalo samo.

Snímek obrazovky 2026-06-03 144005.png

MPPT-1 je u mě master :

Snímek obrazovky 2026-06-03 144845.png

A takhle cela sestava :

Snímek obrazovky 2026-06-03 145108.png

Takhle sem to ještě roztáhnul a kliknul na ten stav a opravdu ABS byla 30min jak se zdá...

Snímek obrazovky 2026-06-03 145340.png

Jenže to bylo ty 4 dny, co jsme byli v Česku - běžně se to nestane a pokud ano, tak jen když vypnu vytěžování = k bojlerům nyní ještě auto - tedy ten stav musím vyvolat já, protože už nemám žádné přebytky....
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
leoshavla
Příspěvky: 618
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace:85

Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT

Nový příspěvek od leoshavla »

Jirko ten Re-bulk máš nějak nízko 0,05V to ti chodí brzy zpět do bulk ne.
Já dávám 0,6V někdo až 1V 🙂
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla, Paulob, Semrush [Bot]