U 4x MPPT 150/85 synchronizovaných měničů se řeší problém, kdy po dosažení napětí 55,2 V zařízení okamžitě přejde do float fáze místo očekávaného držení napětí. Diskutují se možné příčiny, jako vadný článek baterie, nastavení firmware a vliv BMS. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením re-bulku a synchronizací SOC, přičemž se doporučuje sledovat chování MPPT master a jednotlivých jednotek samostatně.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2454
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:352
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT

Nový příspěvek od JirkaE »

ElektroEzs píše: stř čer 03, 2026 12:49 pm
Ja mam u sebe MPPT 250/100 pres Ve.Can a 150/35 a 150/45 pres Ve.Direct, synchronizovane a abs funguje. U segry vsechny 4 jedou pres Ve.Can a tam to nefunguje takze to asi vyresim rizenim pres BMS protoze jinak nevim jak vyresim reset SOC. Rano bylo SOC 85% a stejne to hned pak preslo do float.

Takze mas stejny problem ze nefunguje ABS
Aby se resetovalo SOC, musí to tak být nastavené a musí to splnit nastavené podmínky.

Pokud je stav falešný, ani SOC pak není správný a je v jiném místě - k tomu ta synchronizace je - nebo se pletu ? Pokud po nastavenou dobu, bude nastavený stav se zbytkovým proudem, u mě 3min a 5% pak by se měl synchronizovat ?

Ano někdy to tak je a někdy ne ale na jakým principu - dodnes nechápu.

Každopádně se to za ten necelý rok asi již 30x synchronizovalo, baterka je OK, články taky, to občas kontroluju a víc sem to přestal řešit a nechávám to jak to je.

Hned první vybití pod 90% a následné nabití zpět na 100% se to u mě ale synchronizovalo samo.

Snímek obrazovky 2026-06-03 144005.png

MPPT-1 je u mě master :

Snímek obrazovky 2026-06-03 144845.png

A takhle cela sestava :

Snímek obrazovky 2026-06-03 145108.png

Takhle sem to ještě roztáhnul a kliknul na ten stav a opravdu ABS byla 30min jak se zdá...

Snímek obrazovky 2026-06-03 145340.png

Jenže to bylo ty 4 dny, co jsme byli v Česku - běžně se to nestane a pokud ano, tak jen když vypnu vytěžování = k bojlerům nyní ještě auto - tedy ten stav musím vyvolat já, protože už nemám žádné přebytky....
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
leoshavla
Příspěvky: 618
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace:85

Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT

Nový příspěvek od leoshavla »

Jirko ten Re-bulk máš nějak nízko 0,05V to ti chodí brzy zpět do bulk ne.
Já dávám 0,6V někdo až 1V 🙂
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2454
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:352
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT

Nový příspěvek od JirkaE »

Ano, 53,55V se zase zapne - to není OK ? Ty čekáš až na 53,0 - 52,6 V ? Proč ? Má to nějaký důvod ?

Stejně na to při vytěžování u nás nikdy nedojde, je to vždy jen umyslně - když vypnu vytěžování - jindy se to nestane - ta voda nějaké limity má, ale to auto je bezedné....
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
Pavel111
Příspěvky: 332
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT

Nový příspěvek od Pavel111 »

ElektroEzs píše: stř čer 03, 2026 2:23 pm
wacko píše: stř čer 03, 2026 1:16 pm
"rizenim pres BMS", jaký je vůbec optimální stav jak řídit Victron MTTP ?

Já jsem tedy zatím týden v záběhu, zatím jsem toto moc neřešil, aktuálně u obou MTTP mi VictronConnect hlásí Řízeno BMS=Ano. Ale dnes jsem pozoroval podivný stav kdy JK BMS hlásí -870W ale SmartShunt -49W, což tak nějak odpovídalo zátež+výkon regulátorů. Tak nevím jestli JK BMS kecá, nebo VRM.
Zároveň pozoruji, že jak se zapne spirála bojleru a je 100% nabitá baterka, tak systému asi minutu tvá než nahodí MTTP (ikdyž je slunce) a do té doby drtí baterku.

Tak jen aby jste si řízením přes BMS nepřivodili jiné potíže...
Tohle je normalni smer proudu se rychle strida a jk to nejak nedava😂Delaji to vsechny ks co jsem videl. Ze pri 100% chvili trva nez to zacne brat z panelu dela i bez rizeni BMS kdyz je ve float.
Mně tedy ne.Jak to zatížím,ihned to jede z panelů i při 100%
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
Pavel111
Příspěvky: 332
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT

Nový příspěvek od Pavel111 »

ElektroEzs píše: úte čer 02, 2026 10:02 pm
Aby se resetovalo SOC na SmartShuntu. A pak me to i zajima proc to jde hned do float
SOC na SmartShuntu se resetuje i bez toho.To,že to jde rychle do Float může znamenat i vadný článek.S tím se se potýkal v zimě.Jeden vadný článek z 80 šel rychle nahoru,BMS odepla od nabíjení celou sadu(pětinu kapacity baterky) a najednou šlo napětí mnohem rychleji nahoru a tím pádem do floatu.Takže jsem měl float klidně i pod 80%
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4