Jirkova FVE
Souhrn tématu
Jirkova FVE je diskuzí o rozšiřování a optimalizaci fotovoltaické elektrárny s praktickými zkušenostmi a plány na přidání panelů a zvětšení úložiště energie. Autor hledá rady ohledně vhodných měničů, nabíjení baterií ze sítě a efektivního využití vyrobené energie, včetně ohřevu vody přímo z DC. Fórum nabízí cenné postřehy od zkušených uživatelů a pomáhá řešit technické detaily i finanční aspekty provozu FVE.
- JirkaE
- Příspěvky: 2889
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace:412
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jirkova FVE
Mini vytěžování - které by ale mohlo i stačit
(plechová hlava mě moje hajdalácké obrázkové schemátko trochu poupravila)
Dneska sem namontoval i do prvního, prioritního starého tatramatu mokrou 1/2" spirálu 60V 800W, po té, co ve druhém běží už delší čas ta suchá 55V/660W. Namontoval sem to do otvoru pro cirkulaci.
Výkon je trošku níž než sem počítal ale i tak to dělá denně pěkné sumy a ohřeje vodu i bez měničů rovnou ze střechy tak, aby šlo stále něco do baterky.
Prioritu má analogový termostat - doplňkový je ovládání v Nodered, které vypne DC pomocí BatteryProtect pokud teplota překročí o 5°C analogové termostaty u obou bojlerů.
Úspora provozu měniče je nyní cca 8,5kWh denně a samotný výkon 2kW k dispozici pro jiné spotřebiče
Trošku sem (po upozornění) znejistěl ochranou DC - a už na tom pracuju.
Spirálu sem dal do plastové krabičky a dole nechal malý otvor kvůli případnému kondenzátu.
2kW spirály zůstavají dál v Shelly 4-zásuvce ale podmínky mají takové že se pustí opravdu až v nouzi = při velkém přebytku, nebo po 16h pokud bude špatný den na výkon FV a v zimě je pak bude pouštět Nodered podle ceny energie na trhu
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit
:
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
- JirkaE
- Příspěvky: 2889
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace:412
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jirkova FVE
Odeslal sem poslední stav 
41890 kWh - a od zítra už nový dodavatel od nuly.
Na výpisu není FV prakticky vidět, ale není na něm vidět, že jde 2000kWh ročně z FV do vody.
Taky že jsme 2 roky nekupovali skoro žádný dřevo a taky že máme od února e-auto které najelo již 12000km
a nekupovali jsme naftu a benzín jen na 200-300km
Spotřeba skoro stejná rok co rok
= FV je na
jak by řekla půlka lidí v ČR (včetně členů naší širší rodiny ( bohužel ) )
Pokud bych vzal průměr za celou dobu zde (komplet - nejen v tomto domě) - a započítám do průměru ceny od 2011 - dostal E.On od nás cca 18.000 Euro tak snad jsou s naším odchodem spokojený
(kuva to by bylo panelů...
)
Zítra začíná nová - jiná - epocha
Sedí to, tohle vypočítala plechová hlava :
41890 kWh - a od zítra už nový dodavatel od nuly.
Na výpisu není FV prakticky vidět, ale není na něm vidět, že jde 2000kWh ročně z FV do vody.
Taky že jsme 2 roky nekupovali skoro žádný dřevo a taky že máme od února e-auto které najelo již 12000km
Spotřeba skoro stejná rok co rok
Pokud bych vzal průměr za celou dobu zde (komplet - nejen v tomto domě) - a započítám do průměru ceny od 2011 - dostal E.On od nás cca 18.000 Euro tak snad jsou s naším odchodem spokojený
Zítra začíná nová - jiná - epocha
Sedí to, tohle vypočítala plechová hlava :
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit
:
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
- JirkaE
- Příspěvky: 2889
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace:412
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jirkova FVE
SRPEN 2026
https://mereni5.pythonanywhere.com/
Za srpen : 671 kWh z FV a 194 kWh z DS
Z toho e-auto : 129 kWh z FV a 194 kWh z DS
https://mereni5.pythonanywhere.com/
Za srpen : 671 kWh z FV a 194 kWh z DS
Z toho e-auto : 129 kWh z FV a 194 kWh z DS
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit
:
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
- JirkaE
- Příspěvky: 2889
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace:412
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jirkova FVE
Protože mě čeká cesta ve čtvrtek na trenink s dětma do Plzně a protože vím, že už to z FV nestihnu - poprvé sem vyzkoušel spotovou cenu
A protože mám automatizaci a její HW ještě v rekonstrukci, tak sem si udělal rychlého pomocníčka k ručním zapnutí
A výsledek :
14,22kWh za méně než 5Kč/kWh = veliká spokojenost na mojí straně
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit
:
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
- unicast
- Příspěvky: 2920
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:551
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jirkova FVE
Škoda toho překladu, taková popiska "Preis zu Scheiß" by se docela rýmovala... 
- Franta2776
- Příspěvky: 6770
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace:653
Re: Jirkova FVE
Tady je to hotový i s Mppt to dáš do tranzita na střechu panely a máš el v celým autě i na kempovani
https://elektro.bazos.cz/inzerat/223237 ... tation.php
https://elektro.bazos.cz/inzerat/223237 ... tation.php
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- JirkaE
- Příspěvky: 2889
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace:412
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jirkova FVE
Ano, to by bylo skvělý, pokud bych neměl v Transitu zásuvku AC 230V / 2300W a baterii 65kWh - na podvozku 
Nyní si vozíme i 2kW gril a vše ostatní potřebné
Ale idea samozřejmě dobrá
pokud tu zásuvku někdo nemá.
Nene - tohle už mám za sebou - chci pořádnou chalupu s pořádným výkonem a uvnitř pořádnou baterku a střechu alespoň 4kWp a z venkovní zásuvky budu nabíjet transita rovnou...
Počkám si - do důchodu daleko a mám čas
Jednou přivezu chalupu ukázat na sraz
Nyní si vozíme i 2kW gril a vše ostatní potřebné
Ale idea samozřejmě dobrá
Nene - tohle už mám za sebou - chci pořádnou chalupu s pořádným výkonem a uvnitř pořádnou baterku a střechu alespoň 4kWp a z venkovní zásuvky budu nabíjet transita rovnou...
Jednou přivezu chalupu ukázat na sraz
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit
:
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
- JirkaE
- Příspěvky: 2889
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace:412
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jirkova FVE
A jak si vedou malé spirály v testovacím provozu na napětí z baterky rovnou ze střechy z příspěvku z vrchu stránky ? viewtopic.php?t=13538&start=1740#p297965
Zdá se zatím - že v pohodě stíhají dohřívat i bez AC ( asi jen dokud je pouze sprcha - odhaduji že ta idea dostane trhliny po první vaně
)
Zapíná to proud ze střechy - do baterky - posunu tu hranici ještě o chlup níž a uvidíme...
aby druhý stihl být přes 70°C také
Zdá se zatím - že v pohodě stíhají dohřívat i bez AC ( asi jen dokud je pouze sprcha - odhaduji že ta idea dostane trhliny po první vaně
Zapíná to proud ze střechy - do baterky - posunu tu hranici ještě o chlup níž a uvidíme...
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit
:
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
- JirkaE
- Příspěvky: 2889
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace:412
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jirkova FVE
Dnes žádné testy a pokusy nebudou
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit
:
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
- JirkaE
- Příspěvky: 2889
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace:412
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jirkova FVE
Už to chodí i na displeji i v Nodered
Nejde udělat screen i fotku v jeden moment proto se údaje nepatrně liší
AC spirály se už 4 dny vůbec nezapnuly (od neděle)
( za cca 2 měsíce mám naplánované vymontovat mokrou nerez spirálu (800W/60V) a zkontrolovat )
Tak to šlo už rychle / Nodered to už vypnul sám = hotovo, vynulováno, zítra nový start
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit
:
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
- JirkaE
- Příspěvky: 2889
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace:412
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jirkova FVE
Dnes posunujeme další nové hranice - ještě nikdy nešlo do e-transita U NÁS DOMA větší výkon a větší množství v jeden den
10,5kW je zatím náš domácí rekord - škoda že je ze sítě... ( ale alespoň za lepší cenu
Plán nabíjení perfektně sedí - odjezd naplánovaný na 14,05 a transit píše 14,02h
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit
:
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
- JirkaE
- Příspěvky: 2889
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace:412
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jirkova FVE
Tak tohle sem celý já - tohle se nikomu jinému přihodit nemůže.
Po několikaměsíčním váhání sem se rozhodl v červnu pro spotové ceny a Tibber - a okamžitě sem si musel koupit i čtečku IR na elektroměr - Tibber Pulse IR za 99,50Euro aby mohla být smlouva schválená.
Čtečka Tibber Pulse IR prakticky snímá spotřeby v reálném čase z elektroměru a pomocí applikace reaguje na aktuální ceny a 15min intervaly a pomocí aplikace jde nastavit mnoho funkcí = mám nastavené a chtěl sem ovládat 3 stykače... a pak dál, auto, termostaty a mnoho dalších funkcí...
Pak už sem neotálel, protože E.On měl 30.denní výpovědní lhůtu a 30.6 podepsal smlouvu s Tibber a objednal nutnou čtečku na elektroměr - abych mohl být od 1.8. u Tibber.
Do toho hodil vidle E.On a potvrdil ukončení smlouvy 30.4.2027 - a Tibber potvrdil 1.5.2027 start smlouvy - proti tomu sem se odvolal a požadoval okamžité ukončení u E.On - které sem sem dával, kde padli i výhružky.
E.On mě pustil, ale Tibber se tím opozdil o měsíc na 1.9.2026
Včera 2.9. koukám do aplikace - respektive předevčírem - když už je tolik hodin, a neseděli mě ani kWh a ani cena a na zákaznickém chatu mě řekli, že to pár dní trvá, než se to srovná a pořádně načte do systému atd atd.. . Řikám Ok a dnes 3.9 (včera) sem počkal na příhodnější cenu a opět nabíjel auto.
A koukám do aplikace a už tam bylo i včerejších 10,88kWh ale za úplně jinou cenu - já měl nastaveno - pod 20Centů - a moje průměrná svítila 38 Centů - říkam si OK asi to srovnání, přesto mě to ale nedalo a kopíruju ty screeny plechový hlavě a...
Ono mě to odpovídá : Tibber změnil podmínky od 1.7. a už Tibber Pulse IR nestačí - je to jen informační a orientační měření - nyní je nutný SmartMeter - cenu to sice vidí a spotřebu símá - ale nepoužívá to - jsem na spotu ale na fixním spotu s denním průměrem.
TVL- bych překous klávesnici v ten moment a zjišťuju dál - rychlá montáž SmartMetru a co vše je potřeba...
TAK NYNÍ se tady v tom kraji čeká 4-6 měsíců na montáž certifikovanou firmou

a podle všeho bych musel nyní platit cca 35-38Centů průměrnou cenu - dokud to nebude namontované a zaplombované..
Při mé klice měsíců 7 = měl bych ho v době - tak konec února - konec března - kdy už jede FV téměř znova naplno a stačí
Následovala reklamace tý čtečky z výše uvedených důvodů - zařízení na 1 den - výpověď smlouvy u Tibber (před chvilkou) opět výhružky - chci plnou cenu IR čtečky zpátky.
Ty hovada uzavřeli smlouvu 30.6 s podmínkou na IR čtečku - která hned 1.7 (druhý den poté) - přestala tuto úlohu plnit...
Neuvěřitelný...


Tak sem hned po té výpovědi ( 2 týdny výpovědní lhůta ) uzavřel novou smlouvu na fixní cenu - při 4500kWh - 25,86Centů včetně bonusu pro nové zákazníky - a nyní jsme zákazníky REWAG se závazkem na 12měsíců... To byl zas jednou den


Něco pozitivního - jsme alespoň něco pod původní cenou E.On - 32,5 Centů - ale... (nechci být sprostý...)

Ale až do 18-19-20.9 to asi poběží = nyní si cca 3 týdny tedy užívám ty ,, spotové ceny "

Porovnání mojí Suply a aplikace Tibber ( nic jiného z DS nešlo krom těch dvou nabíjení auta ) :
Po několikaměsíčním váhání sem se rozhodl v červnu pro spotové ceny a Tibber - a okamžitě sem si musel koupit i čtečku IR na elektroměr - Tibber Pulse IR za 99,50Euro aby mohla být smlouva schválená.
Čtečka Tibber Pulse IR prakticky snímá spotřeby v reálném čase z elektroměru a pomocí applikace reaguje na aktuální ceny a 15min intervaly a pomocí aplikace jde nastavit mnoho funkcí = mám nastavené a chtěl sem ovládat 3 stykače... a pak dál, auto, termostaty a mnoho dalších funkcí...
Pak už sem neotálel, protože E.On měl 30.denní výpovědní lhůtu a 30.6 podepsal smlouvu s Tibber a objednal nutnou čtečku na elektroměr - abych mohl být od 1.8. u Tibber.
Do toho hodil vidle E.On a potvrdil ukončení smlouvy 30.4.2027 - a Tibber potvrdil 1.5.2027 start smlouvy - proti tomu sem se odvolal a požadoval okamžité ukončení u E.On - které sem sem dával, kde padli i výhružky.
E.On mě pustil, ale Tibber se tím opozdil o měsíc na 1.9.2026
Včera 2.9. koukám do aplikace - respektive předevčírem - když už je tolik hodin, a neseděli mě ani kWh a ani cena a na zákaznickém chatu mě řekli, že to pár dní trvá, než se to srovná a pořádně načte do systému atd atd.. . Řikám Ok a dnes 3.9 (včera) sem počkal na příhodnější cenu a opět nabíjel auto.
A koukám do aplikace a už tam bylo i včerejších 10,88kWh ale za úplně jinou cenu - já měl nastaveno - pod 20Centů - a moje průměrná svítila 38 Centů - říkam si OK asi to srovnání, přesto mě to ale nedalo a kopíruju ty screeny plechový hlavě a...
Ono mě to odpovídá : Tibber změnil podmínky od 1.7. a už Tibber Pulse IR nestačí - je to jen informační a orientační měření - nyní je nutný SmartMeter - cenu to sice vidí a spotřebu símá - ale nepoužívá to - jsem na spotu ale na fixním spotu s denním průměrem.
TVL- bych překous klávesnici v ten moment a zjišťuju dál - rychlá montáž SmartMetru a co vše je potřeba...
TAK NYNÍ se tady v tom kraji čeká 4-6 měsíců na montáž certifikovanou firmou
Při mé klice měsíců 7 = měl bych ho v době - tak konec února - konec března - kdy už jede FV téměř znova naplno a stačí
Následovala reklamace tý čtečky z výše uvedených důvodů - zařízení na 1 den - výpověď smlouvy u Tibber (před chvilkou) opět výhružky - chci plnou cenu IR čtečky zpátky.
Ty hovada uzavřeli smlouvu 30.6 s podmínkou na IR čtečku - která hned 1.7 (druhý den poté) - přestala tuto úlohu plnit...
Neuvěřitelný...
Tak sem hned po té výpovědi ( 2 týdny výpovědní lhůta ) uzavřel novou smlouvu na fixní cenu - při 4500kWh - 25,86Centů včetně bonusu pro nové zákazníky - a nyní jsme zákazníky REWAG se závazkem na 12měsíců... To byl zas jednou den
Něco pozitivního - jsme alespoň něco pod původní cenou E.On - 32,5 Centů - ale... (nechci být sprostý...)
Ale až do 18-19-20.9 to asi poběží = nyní si cca 3 týdny tedy užívám ty ,, spotové ceny "
Porovnání mojí Suply a aplikace Tibber ( nic jiného z DS nešlo krom těch dvou nabíjení auta ) :
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit
:
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
- PetrDubi
- Příspěvky: 1944
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Reputace:337
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jirkova FVE
Takže vlastně stejný ojeb, na který jsme zvyklí u nás v ČR 
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
- glottis
- Příspěvky: 4033
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace:560
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: Jirkova FVE
PetrDubi: no ja msylim, ze to tam bude dotazene k dokonalosti po nemecku 
- JirkaE
- Příspěvky: 2889
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace:412
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jirkova FVE
Ano i ne - náhoda a kombinace všeho, včetně toho ojebu na závěr - zákazníci s IR čtečkou před 30.6 - normálně dál fungují - a Smartmetr nepotřebují - to já to jen takhle skvěle ,,načasoval" - taková ta ,, klika " - umět se trefit do toho záporného pólu... 


Kdybych to udělal v dubnu - květnu -/ dnes by bylo vše jak má být
shoda náhod v nejhorší variantě 
Ale co - asi to tak mělo být, když nejde o život, jde o
Spot nebude - zpět k původnímu cíly
Včera jak sem byl naštvaný - sem spočítal například - že sem dal Eonu za poslední rok při 33 ct/kWh ≈ 1 446 €
Po odečtení těch cca 12 x 11,99 = 144 € ročního tarifu Ionity jsme na 1 302 €
Po odečtení to odpovídá asi 3 175 kWh × 41 ct/kWh u Ionity... - kdybych si je prostě jednodušše navozil domů v pojízdné skříni se ztrátama 2900-3000 kWh ?
A nemusel bych se s nima otravovat vůbec
Pak sem vychladnul a pro sychr vzal ten nový fixní tarif
Kdybych to udělal v dubnu - květnu -/ dnes by bylo vše jak má být
Ale co - asi to tak mělo být, když nejde o život, jde o
Spot nebude - zpět k původnímu cíly
Včera jak sem byl naštvaný - sem spočítal například - že sem dal Eonu za poslední rok při 33 ct/kWh ≈ 1 446 €
Po odečtení těch cca 12 x 11,99 = 144 € ročního tarifu Ionity jsme na 1 302 €
Po odečtení to odpovídá asi 3 175 kWh × 41 ct/kWh u Ionity... - kdybych si je prostě jednodušše navozil domů v pojízdné skříni se ztrátama 2900-3000 kWh ?
A nemusel bych se s nima otravovat vůbec
Pak sem vychladnul a pro sychr vzal ten nový fixní tarif
Naposledy upravil(a) JirkaE dne pát zář 04, 2026 9:04 am, celkem upraveno 1 x.
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit
:
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
- PetrDubi
- Příspěvky: 1944
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Reputace:337
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jirkova FVE
Tak alespoň to máš levnější než u Eonu 
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
- JirkaE
- Příspěvky: 2889
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace:412
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jirkova FVE
Ano - tady to bude 1163 Eur - při výpočtu na 4500kWh včetně všeh poplatků - oproti 1446 u E.on 
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit
:
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
- JirkaE
- Příspěvky: 2889
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace:412
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jirkova FVE
Pulse IR čtečku od Tibber si nakonec nechám
Nemám přesnejší a lepší zdroj dat a navíc to už mám i integrované v Nodered
ANO - to je opravdu spotřeba dnes a nabíjení auta - těch 52,5kWh
Nemám přesnejší a lepší zdroj dat a navíc to už mám i integrované v Nodered
ANO - to je opravdu spotřeba dnes a nabíjení auta - těch 52,5kWh
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit
:
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JozefSK
