Jirkova FVE

Souhrn tématu

Jirkova FVE je projekt zaměřený na rozšíření a optimalizaci stávající fotovoltaické elektrárny. Autor sdílí své zkušenosti s testováním stringů, plánuje přidání panelů a zvětšení úložiště energie v bateriích i vodě. Diskutuje možnosti nabíjení baterií ze sítě, využití Victron systémů a efektivní ohřev vody přímo z DC. Hledá rady a kritiku od zkušených uživatelů, aby dosáhl plnotučné a spolehlivé fotovoltaiky pro domácnost.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2886
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:411
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

mini vytěžování dvě spirály 48-55VDC.png

Mini vytěžování - které by ale mohlo i stačit :D
(plechová hlava mě moje hajdalácké obrázkové schemátko trochu poupravila)

Dneska sem namontoval i do prvního, prioritního starého tatramatu mokrou 1/2" spirálu 60V 800W, po té, co ve druhém běží už delší čas ta suchá 55V/660W. Namontoval sem to do otvoru pro cirkulaci.

Výkon je trošku níž než sem počítal ale i tak to dělá denně pěkné sumy a ohřeje vodu i bez měničů rovnou ze střechy tak, aby šlo stále něco do baterky.
Prioritu má analogový termostat - doplňkový je ovládání v Nodered, které vypne DC pomocí BatteryProtect pokud teplota překročí o 5°C analogové termostaty u obou bojlerů.
Úspora provozu měniče je nyní cca 8,5kWh denně a samotný výkon 2kW k dispozici pro jiné spotřebiče :)

Trošku sem (po upozornění) znejistěl ochranou DC - a už na tom pracuju.

Spirálu sem dal do plastové krabičky a dole nechal malý otvor kvůli případnému kondenzátu.
2kW spirály zůstavají dál v Shelly 4-zásuvce ale podmínky mají takové že se pustí opravdu až v nouzi = při velkém přebytku, nebo po 16h pokud bude špatný den na výkon FV a v zimě je pak bude pouštět Nodered podle ceny energie na trhu

20260830_155337.jpg
Snímek obrazovky 2026-08-31 000629.png
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2886
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:411
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Odeslal sem poslední stav 😃

41890 kWh - a od zítra už nový dodavatel od nuly.

Snímek obrazovky 2026-08-31 100057.png

Na výpisu není FV prakticky vidět, ale není na něm vidět, že jde 2000kWh ročně z FV do vody.

Taky že jsme 2 roky nekupovali skoro žádný dřevo a taky že máme od února e-auto které najelo již 12000km :D a nekupovali jsme naftu a benzín jen na 200-300km

Spotřeba skoro stejná rok co rok :mrgreen: = FV je na 💩 jak by řekla půlka lidí v ČR (včetně členů naší širší rodiny ( bohužel ) )


Pokud bych vzal průměr za celou dobu zde (komplet - nejen v tomto domě) - a započítám do průměru ceny od 2011 - dostal E.On od nás cca 18.000 Euro tak snad jsou s naším odchodem spokojený :fuuu: (kuva to by bylo panelů... :mrgreen: )

Zítra začíná nová - jiná - epocha :celebrate2:


Sedí to, tohle vypočítala plechová hlava :

Snímek obrazovky 2026-08-31 102700.png
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2886
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:411
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

SRPEN 2026;)

Snímek obrazovky 2026-08-31 184532.png
https://mereni5.pythonanywhere.com/

Za srpen : 671 kWh z FV a 194 kWh z DS

Z toho e-auto : 129 kWh z FV a 194 kWh z DS
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2886
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:411
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

první nabíjení na spotu.png

Protože mě čeká cesta ve čtvrtek na trenink s dětma do Plzně a protože vím, že už to z FV nestihnu - poprvé sem vyzkoušel spotovou cenu :D

A protože mám automatizaci a její HW ještě v rekonstrukci, tak sem si udělal rychlého pomocníčka k ručním zapnutí :lol:

A výsledek :

Snímek obrazovky 2026-09-01 154901.png

14,22kWh za méně než 5Kč/kWh = veliká spokojenost na mojí straně :yes:
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
unicast
Příspěvky: 2918
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:550
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od unicast »

Škoda toho překladu, taková popiska "Preis zu Scheiß" by se docela rýmovala... 😃
Franta2776
Příspěvky: 6766
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:653

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od Franta2776 »

Tady je to hotový i s Mppt to dáš do tranzita na střechu panely a máš el v celým autě i na kempovani
https://elektro.bazos.cz/inzerat/223237 ... tation.php
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2886
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:411
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Ano, to by bylo skvělý, pokud bych neměl v Transitu zásuvku AC 230V / 2300W a baterii 65kWh - na podvozku 😉
Nyní si vozíme i 2kW gril a vše ostatní potřebné

Ale idea samozřejmě dobrá 👍😉 pokud tu zásuvku někdo nemá.

Nene - tohle už mám za sebou - chci pořádnou chalupu s pořádným výkonem a uvnitř pořádnou baterku a střechu alespoň 4kWp a z venkovní zásuvky budu nabíjet transita rovnou... 😃 Počkám si - do důchodu daleko a mám čas
Jednou přivezu chalupu ukázat na sraz 😉
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2886
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:411
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

A jak si vedou malé spirály v testovacím provozu na napětí z baterky rovnou ze střechy z příspěvku z vrchu stránky ? viewtopic.php?t=13538&start=1740#p297965

Zdá se zatím - že v pohodě stíhají dohřívat i bez AC ( asi jen dokud je pouze sprcha - odhaduji že ta idea dostane trhliny po první vaně :lol: )

Zapíná to proud ze střechy - do baterky - posunu tu hranici ještě o chlup níž a uvidíme... :D aby druhý stihl být přes 70°C také

Snímek obrazovky 2026-09-01 174754.png
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2886
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:411
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Snímek obrazovky 2026-09-02 120619.png

Dnes žádné testy a pokusy nebudou 😃 - cena celý den na 💩
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2886
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:411
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

DC-spirály měření nodered.png

Už to chodí i na displeji i v Nodered :D Večer to znova vynuluju a od zítra si to pojede svým životem.

Nejde udělat screen i fotku v jeden moment proto se údaje nepatrně liší :D

AC spirály se už 4 dny vůbec nezapnuly (od neděle) ;) = velká spokojenost s výsledkem

( za cca 2 měsíce mám naplánované vymontovat mokrou nerez spirálu (800W/60V) a zkontrolovat )



Tak to šlo už rychle / Nodered to už vypnul sám = hotovo, vynulováno, zítra nový start:D

20260902_171822.jpg
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2886
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:411
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Snímek obrazovky 2026-09-03 105819.png

Dnes posunujeme další nové hranice - ještě nikdy nešlo do e-transita U NÁS DOMA větší výkon a větší množství v jeden den :lol:

10,5kW je zatím náš domácí rekord - škoda že je ze sítě... ( ale alespoň za lepší cenu ;) a těch 12kWh z FV to ještě vylepší )

Plán nabíjení perfektně sedí - odjezd naplánovaný na 14,05 a transit píše 14,02h :lol::lol::lol:
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2886
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:411
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Tak tohle sem celý já - tohle se nikomu jinému přihodit nemůže.

Po několikaměsíčním váhání sem se rozhodl v červnu pro spotové ceny a Tibber - a okamžitě sem si musel koupit i čtečku IR na elektroměr - Tibber Pulse IR za 99,50Euro aby mohla být smlouva schválená.

Čtečka Tibber Pulse IR prakticky snímá spotřeby v reálném čase z elektroměru a pomocí applikace reaguje na aktuální ceny a 15min intervaly a pomocí aplikace jde nastavit mnoho funkcí = mám nastavené a chtěl sem ovládat 3 stykače... a pak dál, auto, termostaty a mnoho dalších funkcí...

Pak už sem neotálel, protože E.On měl 30.denní výpovědní lhůtu a 30.6 podepsal smlouvu s Tibber a objednal nutnou čtečku na elektroměr - abych mohl být od 1.8. u Tibber.

Do toho hodil vidle E.On a potvrdil ukončení smlouvy 30.4.2027 - a Tibber potvrdil 1.5.2027 start smlouvy - proti tomu sem se odvolal a požadoval okamžité ukončení u E.On - které sem sem dával, kde padli i výhružky.

E.On mě pustil, ale Tibber se tím opozdil o měsíc na 1.9.2026

Včera 2.9. koukám do aplikace - respektive předevčírem - když už je tolik hodin, a neseděli mě ani kWh a ani cena a na zákaznickém chatu mě řekli, že to pár dní trvá, než se to srovná a pořádně načte do systému atd atd.. . Řikám Ok a dnes 3.9 (včera) sem počkal na příhodnější cenu a opět nabíjel auto.

A koukám do aplikace a už tam bylo i včerejších 10,88kWh ale za úplně jinou cenu - já měl nastaveno - pod 20Centů - a moje průměrná svítila 38 Centů - říkam si OK asi to srovnání, přesto mě to ale nedalo a kopíruju ty screeny plechový hlavě a...

Ono mě to odpovídá : Tibber změnil podmínky od 1.7. a už Tibber Pulse IR nestačí - je to jen informační a orientační měření - nyní je nutný SmartMeter - cenu to sice vidí a spotřebu símá - ale nepoužívá to - jsem na spotu ale na fixním spotu s denním průměrem.

TVL- bych překous klávesnici v ten moment a zjišťuju dál - rychlá montáž SmartMetru a co vše je potřeba...

TAK NYNÍ se tady v tom kraji čeká 4-6 měsíců na montáž certifikovanou firmou :wall::wall::wall: a podle všeho bych musel nyní platit cca 35-38Centů průměrnou cenu - dokud to nebude namontované a zaplombované..

Při mé klice měsíců 7 = měl bych ho v době - tak konec února - konec března - kdy už jede FV téměř znova naplno a stačí :wall:

Následovala reklamace tý čtečky z výše uvedených důvodů - zařízení na 1 den - výpověď smlouvy u Tibber (před chvilkou) opět výhružky - chci plnou cenu IR čtečky zpátky.
Ty hovada uzavřeli smlouvu 30.6 s podmínkou na IR čtečku - která hned 1.7 (druhý den poté) - přestala tuto úlohu plnit...

Neuvěřitelný... :hell::hell::hell:

Tak sem hned po té výpovědi ( 2 týdny výpovědní lhůta ) uzavřel novou smlouvu na fixní cenu - při 4500kWh - 25,86Centů včetně bonusu pro nové zákazníky - a nyní jsme zákazníky REWAG se závazkem na 12měsíců... To byl zas jednou den :oops::oops::oops:

Něco pozitivního - jsme alespoň něco pod původní cenou E.On - 32,5 Centů - ale... (nechci být sprostý...) :roll::lol:

Ale až do 18-19-20.9 to asi poběží = nyní si cca 3 týdny tedy užívám ty ,, spotové ceny " :uh::uh:


Porovnání mojí Suply a aplikace Tibber ( nic jiného z DS nešlo krom těch dvou nabíjení auta ) :

Screenshot_20260904_022339_Tibber.jpg
Screenshot_20260904_022221_SUPLA.jpg
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
PetrDubi
Příspěvky: 1944
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Reputace:337
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od PetrDubi »

Takže vlastně stejný ojeb, na který jsme zvyklí u nás v ČR 😃
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
glottis
Příspěvky: 4032
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:560
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od glottis »

PetrDubi: no ja msylim, ze to tam bude dotazene k dokonalosti po nemecku :D
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2886
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:411
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Ano i ne - náhoda a kombinace všeho, včetně toho ojebu na závěr - zákazníci s IR čtečkou před 30.6 - normálně dál fungují - a Smartmetr nepotřebují - to já to jen takhle skvěle ,,načasoval" - taková ta ,, klika " - umět se trefit do toho záporného pólu... 😴😴😴
Kdybych to udělal v dubnu - květnu -/ dnes by bylo vše jak má být 🔮 shoda náhod v nejhorší variantě :wall:
Ale co - asi to tak mělo být, když nejde o život, jde o 💩

Spot nebude - zpět k původnímu cíly

Včera jak sem byl naštvaný - sem spočítal například - že sem dal Eonu za poslední rok při 33 ct/kWh ≈ 1 446 €

Po odečtení těch cca 12 x 11,99 = 144 € ročního tarifu Ionity jsme na 1 302 €
Po odečtení to odpovídá asi 3 175 kWh × 41 ct/kWh u Ionity... - kdybych si je prostě jednodušše navozil domů v pojízdné skříni se ztrátama 2900-3000 kWh ?

A nemusel bych se s nima otravovat vůbec 😴
Pak sem vychladnul a pro sychr vzal ten nový fixní tarif
Naposledy upravil(a) JirkaE dne pát zář 04, 2026 9:04 am, celkem upraveno 1 x.
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
PetrDubi
Příspěvky: 1944
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Reputace:337
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od PetrDubi »

Tak alespoň to máš levnější než u Eonu 😎
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2886
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:411
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Ano - tady to bude 1163 Eur - při výpočtu na 4500kWh včetně všeh poplatků - oproti 1446 u E.on 😃
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)

Kdo je online