Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Souhrn tématu

Toto vlákno shrnuje plánovanou architekturu nové fotovoltaické elektrárny na platformě Victron s třífázovými měniči 3x3000VA. Diskutují se použité komponenty jako panely, měniče MPII, baterie EEL V4 a řídicí jednotka Cerbo GX MK2, včetně zapojení a nastavení systému. Uživatelé sdílejí zkušenosti s AC Coupling, výhodami DVCC a řeší otázky ohledně provozu spotřebičů v třífázovém režimu.
Radar
Příspěvky: 964
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:55

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Dokázal bych si představit ten treshold on/off posunout výše , aby MP stále dodával, i pokud jede GTI naplno, teď to bylo tak , že nad 400W vše táhnul modrásek. A když přišel peak, měl Multiplus rezervu. Ale pokud mám PV support zapnutý je přece i MP pro ty přechodové stavy modráka regulérní spotřebič (nabíječka z AC strany).
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2603
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:371
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od JirkaE »

TomHC píše: pon črc 06, 2026 9:54 am
Jirko, tiež ti modráky dodávajú max cca 1400W kvôli prúdovému limitu na DC vstupe?
Ne, jede do nastaveného výkonu 1750W - proud nijak neomezuju - pouze výkon, myslím že tam mám 1750W.

Radar píše: pon črc 06, 2026 10:48 am
Dokázal bych si představit ten treshold on/off posunout výše , aby MP stále dodával, i pokud jede GTI naplno, teď to bylo tak , že nad 400W vše táhnul modrásek. A když přišel peak, měl Multiplus rezervu. Ale pokud mám PV support zapnutý je přece i MP pro ty přechodové stavy modráka regulérní spotřebič (nabíječka z AC strany).
Teoreticky ano - ale záleží jak to v ten moment vidí Cerbo, protože to je ze stejný baterky - já to nevím - vidí to - vnímá to ???
Že se to tam při tom dojezdu odebírá i vrací zároveň a velmi symetricky ? a na chvilku to bere i dodává ze stejný baterky

Může být součastně pro Modráska spotřebič a zároveň pro Modráska Tvůrce té sítě ???
Naposledy upravil(a) JirkaE dne pon črc 06, 2026 11:01 am, celkem upraveno 3 x.
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
Franta2776
Příspěvky: 6235
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:640

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Franta2776 »

I mě jel 1800W trvale.Měl jsme ho za MP5000 jenom na nabíjení BEV, takže žádně skoky v zatížení.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Valdano
Příspěvky: 2251
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:298
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Valdano »

Radar píše:
Dokázal bych si představit ten treshold on/off posunout výše , aby MP stále dodával, i pokud jede GTI naplno, teď to bylo tak , že nad 400W vše táhnul modrásek.
Můžete to vyzkoušet až vám toho modráska opraví, ale při těch možnostech MP cca do 3kW a modrásek cca do 1,8kW bude potenciálně existovat vždy nějaká úroveň spotřeby při odpojování zátěží kdy modrásek na sebe může vzít více než MP a následně může vzniknout problém s rozkolísáním výkonů obou měničů, ze kterého budou mít problém se vzpamatovat. Dle mého názoru bez regulace výkonu modráska po komunikaci nemáte šanci se tomu se stávající konfigurací měničů zcela vyhnout.
Radar píše:
pokud mám PV support zapnutý je přece i MP pro ty přechodové stavy modráka regulérní spotřebič (nabíječka z AC strany).
O to je to dle mého názoru z hlediska potenciální možnosti rozkolísání výkonu ještě horší.
Radar
Příspěvky: 964
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:55

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

A to mi dva nové kusy ještě leží v krabicích k montáži do finálního stavu 1+1 ve třech fázích. Čekal jsem s nimi až na druhou baterii. Tu už mám, ale místo toho přišly problémy. Budu přemýšlet co s tím.
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Radar
Příspěvky: 964
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:55

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Nejhorší spotřebič, co mám vysledováno (protože varnou desku mám z jistých důvodu na DS) je žehlička. Je to prostě stav neustálého cyklování výkonu 0/100%. Z toho důvodu jsem měl v node red teď 2 min trigger na off, aby relé na CT sondě necvakalo jak divé. Kolísání napětí dělá i pomalá reakce GTI. S tvrdou DS to asi není vnímatelné, ale v ostrově je to jinak....
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2603
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:371
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od JirkaE »

Můžu se zeptat, kolik natočíš z celku na ty 3 fáze ? Nemyslím 3F spirálu kterou jde rozdělit, ale kolik natočí z celku ty motory, nebo to něco, kvůli čemu jedeš 3F provoz... (omlouvám se zapoměl sem co... a dohledat cokoliv v dlouhým vlákně je šílený) Je to asi nějaký motor předpokládám.
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
Radar
Příspěvky: 964
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:55

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

V těchto dnech natočí k 20kwh denně chladící agregat
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Kostěj
Příspěvky: 954
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace:127
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Kostěj »

Radar píše: pon črc 06, 2026 2:20 pm
Nejhorší spotřebič ... je žehlička. Je to prostě stav neustálého cyklování výkonu 0/100%.
Jj, u mé první verze FVE jsem zvažoval přestavbu termostatu na plynulé fázové řízení, ale u FVE v2 to už neřeším. Ale možná se takové žehličky i vyrábí. Nemáte někdo vyzkoumané?
7.8kWp (12x650Wp jih 35°: 2p3s EpeverTracer6420AN, 3p2s AxpertKing), AxpertKing 5kW/150V. LiFePo 34kWh: 18x280Ah (2022)+18x315Ah (2026). 2xJBDBMS-UART->ESP32->grafana+vytěžování 60V/4.8kW do NADO750. 5x280Wp (2013)-> přímotop.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7254
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1026
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od cipis »

A to se zehli desetkrat denne? Kdyz je varna deska na DS, jaky je problem nechat i zehlicku na DS?
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Migel
Příspěvky: 1917
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace:354
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Migel »

Kostěj píše: pon črc 06, 2026 3:49 pm
Radar píše: pon črc 06, 2026 2:20 pm
Nejhorší spotřebič ... je žehlička. Je to prostě stav neustálého cyklování výkonu 0/100%.
Jj, u mé první verze FVE jsem zvažoval přestavbu termostatu na plynulé fázové řízení, ale u FVE v2 to už neřeším. Ale možná se takové žehličky i vyrábí. Nemáte někdo vyzkoumané?
Kupit poriadnu susicku a zehlicku zahodit..potom vam zena dovoli kupit hociaky vykonny menic len aby nemusela zehlit.🤭🤣🤣
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne

48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Radar
Příspěvky: 964
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:55

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Cipis - tak jsem to i vyřešil, ....... A zehlicka s plynulou regulací vykonu se nedělá, technicky to resitelne je, ale nakonec zjistíte, že to smysl nemá, viz Kostej... Žehlí se čím dál méně
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)