Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Souhrn tématu

Téma shrnuje plánovanou architekturu nové fotovoltaické elektrárny na platformě Victron s měniči 3x3000VA v třífázovém zapojení. Diskutují se použité komponenty jako panely, měniče, baterie a řídicí jednotka Cerbo GX MK2, včetně zapojení a možných dotazů k nastavení systému. Uživatelé sdílejí zkušenosti s AC Coupling, asistenty a optimalizací výkonu, přičemž se řeší i otázky ohledně DVCC a vhodnosti jednotlivých komponent.
Migel
Příspěvky: 1915
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace:354
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Migel »

Strojnika za mna robi nodered😎
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne

48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Franta2776
Příspěvky: 6228
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:640

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Franta2776 »

Kromĕ strojnika ještĕ programátora😂
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Valdano
Příspěvky: 2241
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:297
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Valdano »

Jen pro zajímavost.

V režimu "Internal Limiter" modrásek očekává na příslušném vstupu analogový signál z proudového transformátoru (CT sondy). Ten funguje tak, že v závislosti na procházejícím proudu hlavním domovním vodičem generuje malé střídavé napětí. Pokud sondu fyzicky odpojíte (vytáhnete jack), měnič na vstupu naměří 0 V (nulový proud). Logika limiteru si to vyhodnotí tak, že dům má aktuálně nulový odběr. Aby nezpůsobil přetok do distribuční soustavy (DS), stáhne svůj výkon na nulu.

Vstup pro limiter v měniči je extrémně citlivý. Pokud odpojíte sondu například rozpojením kabelu, ale ponecháte do měniče zapojený dlouhý kus vodiče (nebo samotný jack konektor s kouskem drátu), tento vodič začne fungovat jako "anténa". Jakmile tato "anténa" zachytí elektromagnetický šum z okolí (např. spínané zdroje, indukce z okolních AC kabelů), na vstupu se objeví napětí. Měnič si toto napětí vyhodnotí jako obrovský odběr domu a vyžene svůj výkon na maximum, což způsobí přetok.

Z toho důvodu se místo pouhého odpojení CT sondy používá relé, které po odpojení CT sondy vstup limiteru v měniči zkratuje (spojí živý vodič se zemí) nebo k němu připojí odpor. Tím se zajistí, že na vstupu bude skutečně čistá nula bez rizika nachytání rušení.

Modrásek má na desce komunikační port, na kterém podporuje komunikaci protokolem Modbus RTU. Přes patřičný převodník a domácí automatizaci (např. Home Assistant) lze měniči poslat přímo příkaz k vypnutí a lze průběžně měnit výkon měniče po komunikaci i bez odpojování CT sondy. Na tomto serveru je starší téma ohledně komunikace s modráskem.

Glottis v tom starším tématu, na které odkazuji zmiňuje, že dělal prototyp s ESP32 pro napojení do Home assistant.

Jen pro zajímavost na GitHubu v tomto projektu je ukázka intergrace/zapojení komunikačního rozhraní do modráska a je tam nedávná aktualizace z roku 2025. Je tam i popis ovládání modráska z Home Assistant.
Migel
Příspěvky: 1915
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace:354
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Migel »

Vstup pro limiter v měniči je extrémně citlivý. Pokud odpojíte sondu například rozpojením kabelu, ale ponecháte do měniče zapojený dlouhý kus vodiče (nebo samotný jack konektor s kouskem drátu), tento vodič začne fungovat jako "anténa". Jakmile tato "anténa" zachytí elektromagnetický šum z okolí (např. spínané zdroje, indukce z okolních AC kabelů), na vstupu se objeví napětí. Měnič si toto napětí vyhodnotí jako obrovský odběr domu a vyžene svůj výkon na maximum, což způsobí přetok.
Rele na spinanie CT sondy mam priamo v menici prave preto, aby som uplne limitoval mozne induktivne parazitne napetie na vodicoch do menica.
Kablik sondy je preruseny priamo pri doske v menici.
8fda9f1c-89cd-4639-ad77-7086132c7dec.jpeg
9e4c08ea-3cbf-4352-b54b-c8a9ed3c1b24.jpeg
ee2183fb-cd7a-4951-b850-7c4e7b6d4b3a.jpeg
Pri tomto zapojeni nepozorujem ziadne problemy co sa spinania a prevadzky menicov tyka.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne

48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Valdano
Příspěvky: 2241
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:297
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Valdano »

Relé na vámi uvedeném obrázku má přepínací kontakt. I když Vám to funguje tak vhodnější zapojení je viz přiložený obrázek.
.
zapojeni_ct_pres_rele.png
.
Když už to stejně ovládáte externí elektronikou tak nejlepší by samozřejmě bylo jít cestou komunikace a řídit přímo výstupní výkon modráska viz už výše odkazovaný projekt na GitHubu a pak není potřeba CT sondu odpojovat.
Migel
Příspěvky: 1915
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace:354
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Migel »

Ano ten projekt som videl.😉
Ale nepotrebujem riadit vykonovo modraska.
Staci mi to tak, ze sa zapinaju postupne podla vykonu po jednom.
Nastavil som na kazdom modrakovi max povoleny vykon 1700W a na displeji ukazuje 1670W.
Inak to skratovanie tej sondy bude asi lepsie, kedze aj u Jirka bol problem s bilkanim svetiel a to mohlo sposobovat prave to, ze modraky dodavali viac ako samotne victrony a ked sa im odopla alebo zopla CT sonda tak tam vznikali napetove spicky, ktore mohli rozkmitat siet a prejavilo sa to blikanim svetla.
U Radara pravdepodobne odisla tiez napetova alebo riadiaca cast, ktora dostavala na hubu prave preto, ze sa spinali a odpinaly modraky ked multiplusy dodavali menej ako modraky.
U mna sa zapinaju iba vtedy ked to je potreba, to znamena, ze multiplusy vzdy dodavaju viacej ako modraky.Je tam nastavena dost velka rezerva ci uz pri pripajani alebo odpinani jednotlivych menicov.
Ale zapojenie prerobim podla toho obrazku ktory skratuje tu sondu. :handshake2:
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne

48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2599
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:371
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od JirkaE »

Valdano píše: ned črc 05, 2026 6:27 pm
Jen pro zajímavost.

V režimu "Internal Limiter" modrásek očekává na příslušném vstupu analogový signál z proudového transformátoru (CT sondy). Ten funguje tak, že v závislosti na procházejícím proudu hlavním domovním vodičem generuje malé střídavé napětí. Pokud sondu fyzicky odpojíte (vytáhnete jack), měnič na vstupu naměří 0 V (nulový proud). Logika limiteru si to vyhodnotí tak, že dům má aktuálně nulový odběr. Aby nezpůsobil přetok do distribuční soustavy (DS), stáhne svůj výkon na nulu.

Vstup pro limiter v měniči je extrémně citlivý. Pokud odpojíte sondu například rozpojením kabelu, ale ponecháte do měniče zapojený dlouhý kus vodiče (nebo samotný jack konektor s kouskem drátu), tento vodič začne fungovat jako "anténa". Jakmile tato "anténa" zachytí elektromagnetický šum z okolí (např. spínané zdroje, indukce z okolních AC kabelů), na vstupu se objeví napětí. Měnič si toto napětí vyhodnotí jako obrovský odběr domu a vyžene svůj výkon na maximum, což způsobí přetok.

Z toho důvodu se místo pouhého odpojení CT sondy používá relé, které po odpojení CT sondy vstup limiteru v měniči zkratuje (spojí živý vodič se zemí) nebo k němu připojí odpor. Tím se zajistí, že na vstupu bude skutečně čistá nula bez rizika nachytání rušení.

Modrásek má na desce komunikační port, na kterém podporuje komunikaci protokolem Modbus RTU. Přes patřičný převodník a domácí automatizaci (např. Home Assistant) lze měniči poslat přímo příkaz k vypnutí a lze průběžně měnit výkon měniče po komunikaci i bez odpojování CT sondy. Na tomto serveru je starší téma ohledně komunikace s modráskem.

Glottis v tom starším tématu, na které odkazuji zmiňuje, že dělal prototyp s ESP32 pro napojení do Home assistant.

Jen pro zajímavost na GitHubu v tomto projektu je ukázka intergrace/zapojení komunikačního rozhraní do modráska a je tam nedávná aktualizace z roku 2025. Je tam i popis ovládání modráska z Home Assistant.
Samozřejmě máte pravdu - bylo by to čistý řešení bez rizika je tam ale jedno ALE.

Je to pouze teorie.

Protože sem vyzkoušel více variant a nic to prostě nedělá. Žádná anténa se nekonala a nic to negenerovalo

Jediné malé zkreslení je - to opačné - to je - že ta sonda měří o chloupek méně a tím je výkon měniče o něco menší - jenže tím že to mám stejně omezené na 1750W místo maxima 1850W nemá to žádný vliv.

Přerušil sem kabel na CT-sondě, a vyzkoušel sem malé klubo UTP kabelu a nic.
Pak zkusil velké klubo UTP a taky nic...
Nyní to běží na 3m tam a 3m zpět nestíněného kabelu 0,75mm2 do relé a zpět a u třech Modrásků a nic.

CT-sonda samotná ve vrabčím hnízně různě propletených AC vodičů - protože malý rozvaděč dole, má prostě málo místa.
Je tam prostě NULA ačkoliv to vede skrz AC kabely i DC kabely - nic tu CT-sondu neruší a zapne se až na povel z Cerba - přes relé - při výkonu XX Watt z Multiplus.

Neumim si představit, kolik bych musel v okolí kabelů vygenerovat, abych se trefil do plného výkonu Modráska ale i kdyby se to tak stalo tak to s povoleným asistentem může valit maximálně do baterky ale ne do přetoků, když to máme všichni tři připojené v ostrovním provozu

Radarovi tak jako tak tento způsob zapojení nevyhovoval, i když ho přinesl - což je vlastně logické, musel by to překročení výkonu napasovat až opravdu na hranu a stejně by měl problém nastavit bod vypnutí, protože výkon Modráska je jen nepatrně menší než výkon Multiplusu2-3000.

Podle mě je problém vypínání toho AC přívodu a pravděpodobně nějaké anomálie při vypnutí, třeba že Modrásek zrovna zvyšuje výkon a v ten moment je brutálně odpojená AC strana a podobně...

Ani já nepotřebuju řídit Modráska výkonově, to udělá právě ta CT-sonda i mě stačí pouhé ON-OFF nad nějaký výkon Multiplusů a i když se vypne i ten poslední ze tří Modrásků, tak z Multiplusu stále jde nějaký výkon, nejméně naše trvalá zátěž a ta pohltí i ten mini přetok toho Modráska, který při velkém poklesu napětí vyrábí a jde do té sítě chviličku dál - proto ani toho asistenta zapnutého nemám.

Idea to zkratovat jako je na obrázku je ale dobrá a protože používám rele NO/NC jde to velmi snadno a dodělám to tam :yes:

Jinak mám ještě 2 kusy v záruce = nechci to otevírat a cokoliv tam bastlovat 😉
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)

Kdo je online