Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Souhrn tématu
Diskuze se věnuje plánované fotovoltaické elektrárně na platformě Victron s měniči 3x3000VA a komponentami jako panely DEYE, baterie EEL V4 a řízení Cerbo GX MK2. Probírá se architektura systému, zapojení stringů, AC coupling a otázky ohledně nastavení a provozu měničů včetně výhod DVCC. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bezpečností, certifikací a provozem v reálných podmínkách, přičemž řeší i problémy s přetížením a koordinací výkonu mezi měniči a sítí.
- Migel
- Příspěvky: 1915
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace:354
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Strojnika za mna robi nodered
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
- Franta2776
- Příspěvky: 6229
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace:640
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Kromĕ strojnika ještĕ programátora
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- Valdano
- Příspěvky: 2244
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:298
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Jen pro zajímavost.
V režimu "Internal Limiter" modrásek očekává na příslušném vstupu analogový signál z proudového transformátoru (CT sondy). Ten funguje tak, že v závislosti na procházejícím proudu hlavním domovním vodičem generuje malé střídavé napětí. Pokud sondu fyzicky odpojíte (vytáhnete jack), měnič na vstupu naměří 0 V (nulový proud). Logika limiteru si to vyhodnotí tak, že dům má aktuálně nulový odběr. Aby nezpůsobil přetok do distribuční soustavy (DS), stáhne svůj výkon na nulu.
Vstup pro limiter v měniči je extrémně citlivý. Pokud odpojíte sondu například rozpojením kabelu, ale ponecháte do měniče zapojený dlouhý kus vodiče (nebo samotný jack konektor s kouskem drátu), tento vodič začne fungovat jako "anténa". Jakmile tato "anténa" zachytí elektromagnetický šum z okolí (např. spínané zdroje, indukce z okolních AC kabelů), na vstupu se objeví napětí. Měnič si toto napětí vyhodnotí jako obrovský odběr domu a vyžene svůj výkon na maximum, což způsobí přetok.
Z toho důvodu se místo pouhého odpojení CT sondy používá relé, které po odpojení CT sondy vstup limiteru v měniči zkratuje (spojí živý vodič se zemí) nebo k němu připojí odpor. Tím se zajistí, že na vstupu bude skutečně čistá nula bez rizika nachytání rušení.
Modrásek má na desce komunikační port, na kterém podporuje komunikaci protokolem Modbus RTU. Přes patřičný převodník a domácí automatizaci (např. Home Assistant) lze měniči poslat přímo příkaz k vypnutí a lze průběžně měnit výkon měniče po komunikaci i bez odpojování CT sondy. Na tomto serveru je starší téma ohledně komunikace s modráskem.
Glottis v tom starším tématu, na které odkazuji zmiňuje, že dělal prototyp s ESP32 pro napojení do Home assistant.
Jen pro zajímavost na GitHubu v tomto projektu je ukázka intergrace/zapojení komunikačního rozhraní do modráska a je tam nedávná aktualizace z roku 2025. Je tam i popis ovládání modráska z Home Assistant.
V režimu "Internal Limiter" modrásek očekává na příslušném vstupu analogový signál z proudového transformátoru (CT sondy). Ten funguje tak, že v závislosti na procházejícím proudu hlavním domovním vodičem generuje malé střídavé napětí. Pokud sondu fyzicky odpojíte (vytáhnete jack), měnič na vstupu naměří 0 V (nulový proud). Logika limiteru si to vyhodnotí tak, že dům má aktuálně nulový odběr. Aby nezpůsobil přetok do distribuční soustavy (DS), stáhne svůj výkon na nulu.
Vstup pro limiter v měniči je extrémně citlivý. Pokud odpojíte sondu například rozpojením kabelu, ale ponecháte do měniče zapojený dlouhý kus vodiče (nebo samotný jack konektor s kouskem drátu), tento vodič začne fungovat jako "anténa". Jakmile tato "anténa" zachytí elektromagnetický šum z okolí (např. spínané zdroje, indukce z okolních AC kabelů), na vstupu se objeví napětí. Měnič si toto napětí vyhodnotí jako obrovský odběr domu a vyžene svůj výkon na maximum, což způsobí přetok.
Z toho důvodu se místo pouhého odpojení CT sondy používá relé, které po odpojení CT sondy vstup limiteru v měniči zkratuje (spojí živý vodič se zemí) nebo k němu připojí odpor. Tím se zajistí, že na vstupu bude skutečně čistá nula bez rizika nachytání rušení.
Modrásek má na desce komunikační port, na kterém podporuje komunikaci protokolem Modbus RTU. Přes patřičný převodník a domácí automatizaci (např. Home Assistant) lze měniči poslat přímo příkaz k vypnutí a lze průběžně měnit výkon měniče po komunikaci i bez odpojování CT sondy. Na tomto serveru je starší téma ohledně komunikace s modráskem.
Glottis v tom starším tématu, na které odkazuji zmiňuje, že dělal prototyp s ESP32 pro napojení do Home assistant.
Jen pro zajímavost na GitHubu v tomto projektu je ukázka intergrace/zapojení komunikačního rozhraní do modráska a je tam nedávná aktualizace z roku 2025. Je tam i popis ovládání modráska z Home Assistant.
- Migel
- Příspěvky: 1915
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace:354
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Rele na spinanie CT sondy mam priamo v menici prave preto, aby som uplne limitoval mozne induktivne parazitne napetie na vodicoch do menica.Vstup pro limiter v měniči je extrémně citlivý. Pokud odpojíte sondu například rozpojením kabelu, ale ponecháte do měniče zapojený dlouhý kus vodiče (nebo samotný jack konektor s kouskem drátu), tento vodič začne fungovat jako "anténa". Jakmile tato "anténa" zachytí elektromagnetický šum z okolí (např. spínané zdroje, indukce z okolních AC kabelů), na vstupu se objeví napětí. Měnič si toto napětí vyhodnotí jako obrovský odběr domu a vyžene svůj výkon na maximum, což způsobí přetok.
Kablik sondy je preruseny priamo pri doske v menici. Pri tomto zapojeni nepozorujem ziadne problemy co sa spinania a prevadzky menicov tyka.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
- Valdano
- Příspěvky: 2244
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:298
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Relé na vámi uvedeném obrázku má přepínací kontakt. I když Vám to funguje tak vhodnější zapojení je viz přiložený obrázek.
..
Když už to stejně ovládáte externí elektronikou tak nejlepší by samozřejmě bylo jít cestou komunikace a řídit přímo výstupní výkon modráska viz už výše odkazovaný projekt na GitHubu a pak není potřeba CT sondu odpojovat.
..
Když už to stejně ovládáte externí elektronikou tak nejlepší by samozřejmě bylo jít cestou komunikace a řídit přímo výstupní výkon modráska viz už výše odkazovaný projekt na GitHubu a pak není potřeba CT sondu odpojovat.
- Migel
- Příspěvky: 1915
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace:354
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Ano ten projekt som videl.
Ale nepotrebujem riadit vykonovo modraska.
Staci mi to tak, ze sa zapinaju postupne podla vykonu po jednom.
Nastavil som na kazdom modrakovi max povoleny vykon 1700W a na displeji ukazuje 1670W.
Inak to skratovanie tej sondy bude asi lepsie, kedze aj u Jirka bol problem s bilkanim svetiel a to mohlo sposobovat prave to, ze modraky dodavali viac ako samotne victrony a ked sa im odopla alebo zopla CT sonda tak tam vznikali napetove spicky, ktore mohli rozkmitat siet a prejavilo sa to blikanim svetla.
U Radara pravdepodobne odisla tiez napetova alebo riadiaca cast, ktora dostavala na hubu prave preto, ze sa spinali a odpinaly modraky ked multiplusy dodavali menej ako modraky.
U mna sa zapinaju iba vtedy ked to je potreba, to znamena, ze multiplusy vzdy dodavaju viacej ako modraky.Je tam nastavena dost velka rezerva ci uz pri pripajani alebo odpinani jednotlivych menicov.
Ale zapojenie prerobim podla toho obrazku ktory skratuje tu sondu.
Ale nepotrebujem riadit vykonovo modraska.
Staci mi to tak, ze sa zapinaju postupne podla vykonu po jednom.
Nastavil som na kazdom modrakovi max povoleny vykon 1700W a na displeji ukazuje 1670W.
Inak to skratovanie tej sondy bude asi lepsie, kedze aj u Jirka bol problem s bilkanim svetiel a to mohlo sposobovat prave to, ze modraky dodavali viac ako samotne victrony a ked sa im odopla alebo zopla CT sonda tak tam vznikali napetove spicky, ktore mohli rozkmitat siet a prejavilo sa to blikanim svetla.
U Radara pravdepodobne odisla tiez napetova alebo riadiaca cast, ktora dostavala na hubu prave preto, ze sa spinali a odpinaly modraky ked multiplusy dodavali menej ako modraky.
U mna sa zapinaju iba vtedy ked to je potreba, to znamena, ze multiplusy vzdy dodavaju viacej ako modraky.Je tam nastavena dost velka rezerva ci uz pri pripajani alebo odpinani jednotlivych menicov.
Ale zapojenie prerobim podla toho obrazku ktory skratuje tu sondu.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
- JirkaE
- Příspěvky: 2600
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace:371
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Samozřejmě máte pravdu - bylo by to čistý řešení bez rizika je tam ale jedno ALE.Valdano píše: ned črc 05, 2026 6:27 pmJen pro zajímavost.
V režimu "Internal Limiter" modrásek očekává na příslušném vstupu analogový signál z proudového transformátoru (CT sondy). Ten funguje tak, že v závislosti na procházejícím proudu hlavním domovním vodičem generuje malé střídavé napětí. Pokud sondu fyzicky odpojíte (vytáhnete jack), měnič na vstupu naměří 0 V (nulový proud). Logika limiteru si to vyhodnotí tak, že dům má aktuálně nulový odběr. Aby nezpůsobil přetok do distribuční soustavy (DS), stáhne svůj výkon na nulu.
Vstup pro limiter v měniči je extrémně citlivý. Pokud odpojíte sondu například rozpojením kabelu, ale ponecháte do měniče zapojený dlouhý kus vodiče (nebo samotný jack konektor s kouskem drátu), tento vodič začne fungovat jako "anténa". Jakmile tato "anténa" zachytí elektromagnetický šum z okolí (např. spínané zdroje, indukce z okolních AC kabelů), na vstupu se objeví napětí. Měnič si toto napětí vyhodnotí jako obrovský odběr domu a vyžene svůj výkon na maximum, což způsobí přetok.
Z toho důvodu se místo pouhého odpojení CT sondy používá relé, které po odpojení CT sondy vstup limiteru v měniči zkratuje (spojí živý vodič se zemí) nebo k němu připojí odpor. Tím se zajistí, že na vstupu bude skutečně čistá nula bez rizika nachytání rušení.
Modrásek má na desce komunikační port, na kterém podporuje komunikaci protokolem Modbus RTU. Přes patřičný převodník a domácí automatizaci (např. Home Assistant) lze měniči poslat přímo příkaz k vypnutí a lze průběžně měnit výkon měniče po komunikaci i bez odpojování CT sondy. Na tomto serveru je starší téma ohledně komunikace s modráskem.
Glottis v tom starším tématu, na které odkazuji zmiňuje, že dělal prototyp s ESP32 pro napojení do Home assistant.
Jen pro zajímavost na GitHubu v tomto projektu je ukázka intergrace/zapojení komunikačního rozhraní do modráska a je tam nedávná aktualizace z roku 2025. Je tam i popis ovládání modráska z Home Assistant.
Je to pouze teorie.
Protože sem vyzkoušel více variant a nic to prostě nedělá. Žádná anténa se nekonala a nic to negenerovalo
Jediné malé zkreslení je - to opačné - to je - že ta sonda měří o chloupek méně a tím je výkon měniče o něco menší - jenže tím že to mám stejně omezené na 1750W místo maxima 1850W nemá to žádný vliv.
Přerušil sem kabel na CT-sondě, a vyzkoušel sem malé klubo UTP kabelu a nic.
Pak zkusil velké klubo UTP a taky nic...
Nyní to běží na 3m tam a 3m zpět nestíněného kabelu 0,75mm2 do relé a zpět a u třech Modrásků a nic.
CT-sonda samotná ve vrabčím hnízně různě propletených AC vodičů - protože malý rozvaděč dole, má prostě málo místa.
Je tam prostě NULA ačkoliv to vede skrz AC kabely i DC kabely - nic tu CT-sondu neruší a zapne se až na povel z Cerba - přes relé - při výkonu XX Watt z Multiplus.
Neumim si představit, kolik bych musel v okolí kabelů vygenerovat, abych se trefil do plného výkonu Modráska ale i kdyby se to tak stalo tak to s povoleným asistentem může valit maximálně do baterky ale ne do přetoků, když to máme všichni tři připojené v ostrovním provozu
Radarovi tak jako tak tento způsob zapojení nevyhovoval, i když ho přinesl - což je vlastně logické, musel by to překročení výkonu napasovat až opravdu na hranu a stejně by měl problém nastavit bod vypnutí, protože výkon Modráska je jen nepatrně menší než výkon Multiplusu2-3000.
Podle mě je problém vypínání toho AC přívodu a pravděpodobně nějaké anomálie při vypnutí, třeba že Modrásek zrovna zvyšuje výkon a v ten moment je brutálně odpojená AC strana a podobně...
Ani já nepotřebuju řídit Modráska výkonově, to udělá právě ta CT-sonda i mě stačí pouhé ON-OFF nad nějaký výkon Multiplusů a i když se vypne i ten poslední ze tří Modrásků, tak z Multiplusu stále jde nějaký výkon, nejméně naše trvalá zátěž a ta pohltí i ten mini přetok toho Modráska, který při velkém poklesu napětí vyrábí a jde do té sítě chviličku dál - proto ani toho asistenta zapnutého nemám.
Idea to zkratovat jako je na obrázku je ale dobrá a protože používám rele NO/NC jde to velmi snadno a dodělám to tam
Jinak mám ještě 2 kusy v záruce = nechci to otevírat a cokoliv tam bastlovat
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit
:
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
- Valdano
- Příspěvky: 2244
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:298
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Není to jen teorie. Někomu se to s modráskem reálně stávalo jak zmiňuje třeba ve starším tématu glottis.JirkaE píše:Je to pouze teorie. Protože sem vyzkoušel více variant a nic to prostě nedělá. Žádná anténa se nekonala a nic to negenerovalo.
glottis píše: pát dub 29, 2022 11:01 amZkusenost pro ostatniodpojeni limiteru neni zaruka vypnuti menice. Vcera to nezafungovalo a naopak menic zacal jet na plno. Pred dalsim zkousenim si musim udelat druhou vrstvu ochrany a menice odpojit fyzicky pokud se to stane.
- JirkaE
- Příspěvky: 2600
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace:371
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Reálně se to stalo Glottisovi jednou a není to nijak zdůvodněné, ale přičina tam nějaká byla, četli jsme to všichni.
To by měla vyřešit ta zkratovaná CT-sonda
Můj porouchaný měnič, který šel pak na reklamaci zas dodával nepřetržitě 50W - než se pak po restartu odporoučel úplně.
Poruchový stav jsem ale pravděpodobně vyvolal já - jen nevím jak a spekulace sem vyslovil nahlas.
A svůj názor - že to může dělat jen to vypínání a zapínání AC strany - sem už napsal.
Pokud se to natvrdo vypne třeba v moment, kdy Modrásek navyšuje výkon, musí se to nějak uvnitř měniče projevit - když za normálních okolností, nebo vypnutím sondou - snižuje výkon velmi pomalu a v ten moment dělá ty přetoky a taky se postupně ,,dochladí"
Pokud ta zbývající energie dojíždějícího měniče nemá kam odejít myslím - tak se někde začne ,,bobtnat" vypnutím natvrdo se taky měnič přestane chladit.
U mě to odrovnalo nejen AC výstup ale i smart zásuvku 16A ve které to bylo zapojené.
Vypínání AC strany ze servisních důvodů nebo sychr ANO ale ne jako způsob ovládání a každodenní vypínání - mě odešel za cca půl roku - Radarovi cca po roce, pokud si dobře pamatuji - dokončoval loni červen-červenec - já spustil 1.8.25 a do půl roku ten nejnovější Modrásek odešel s tímto vypínáním den co den.
To by měla vyřešit ta zkratovaná CT-sonda
Můj porouchaný měnič, který šel pak na reklamaci zas dodával nepřetržitě 50W - než se pak po restartu odporoučel úplně.
Poruchový stav jsem ale pravděpodobně vyvolal já - jen nevím jak a spekulace sem vyslovil nahlas.
A svůj názor - že to může dělat jen to vypínání a zapínání AC strany - sem už napsal.
Pokud se to natvrdo vypne třeba v moment, kdy Modrásek navyšuje výkon, musí se to nějak uvnitř měniče projevit - když za normálních okolností, nebo vypnutím sondou - snižuje výkon velmi pomalu a v ten moment dělá ty přetoky a taky se postupně ,,dochladí"
Pokud ta zbývající energie dojíždějícího měniče nemá kam odejít myslím - tak se někde začne ,,bobtnat" vypnutím natvrdo se taky měnič přestane chladit.
U mě to odrovnalo nejen AC výstup ale i smart zásuvku 16A ve které to bylo zapojené.
Vypínání AC strany ze servisních důvodů nebo sychr ANO ale ne jako způsob ovládání a každodenní vypínání - mě odešel za cca půl roku - Radarovi cca po roce, pokud si dobře pamatuji - dokončoval loni červen-červenec - já spustil 1.8.25 a do půl roku ten nejnovější Modrásek odešel s tímto vypínáním den co den.
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit
:
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
- Valdano
- Příspěvky: 2244
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:298
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Podotýkám, že mnou uvedené zapojení nezkratuje CT sondu, ale vstup měniče pro CT sondu. Odpojený přívod od CT-sondy zůstává nezapojen tj. není zkratován.JirkaE píše:To by měla vyřešit ta zkratovaná CT-sonda
Po celé EU platí, že ongrid měnič se musí sám automaticky odstavit při každém výpadku primárního zdroje na AC výstupu, a to za všech okolností a pokud vím je to i jedna z podmínek certifikace měničů pro připojení k DS v Česku. Modrásek je čistý ongrid měnič a jako takový může být trvale připojen k DS a musí při výpadku vždy správně reagovat odstavením. Pokud výrobce modráska nepočítá s tím, že se měnič musí pří výpadku DS za všech okolností bezpečně odstavit aniž by při tom došlo k závadě uvnitř modráska, tak je to jeho chyba. Možná i proto modrásek stále není v seznamu certifikovaných měničů pro připojení k DS v Česku.JirkaE píše:A svůj názor - že to může dělat jen to vypínání a zapínání AC strany - sem už napsal. Vypínání AC strany ze servisních důvodů nebo sychr ANO ale ne jako způsob ovládání a každodenní vypínání - mě odešel za cca půl roku
Mimochodem znám místa v Česku s mizerně řešenou distribucí kde dochází k opakovaným výpadkům DS i několikrát týdně.
Naposledy upravil(a) Valdano dne pon črc 06, 2026 7:46 am, celkem upraveno 1 x.
- Radar
- Příspěvky: 957
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace:55
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Pánové, omlouvám se, ale buď mám krátké vedení, anebo jste mi ještě nikdo neodpověděl na otázku, jak zajištujete, aby MP dodával vždy víc než Modrák. Už jsem to tu psal.
Příklad 1
MP 3000VA dodává 2300W, tedy je před prahem přetížení, čemuž chci zabránit >>> sepne Modrák, přebere veškerý výkon do svého maxima = 1800W.
V tu chvíli nastává situace, kdy Modrák dodává 1800W a MP dodává 500W.
Tak mi, prosím, vysvětlete, jak to udělat, když to prostě s 1ks MP 3000VA na fázi zabezpečit nejde?
Příklad 2
MP 3000VA dodává 2300W, tedy je před prahem přetížení, zapne se rychlovarka 2000W, v tu chvíli sepne modrák, napřed AC, pak CT sonda, pak 15-20s trvá přifázování a náběh výkonu = téměř nevyhnutelný blackout skrze overload MP
Pokud to máte v 1F na 5000VA MP nebo více kusech MP 3000VA v paralelu, pak budiž, u mě to nelze. Prostě to výkonově nevychází
To už bude jednodušší jej do rozvodu zapnout jinam, at je mezi MP a GTI stále nějaké zátěž, jak měl myslím, Jirka
Příklad 1
MP 3000VA dodává 2300W, tedy je před prahem přetížení, čemuž chci zabránit >>> sepne Modrák, přebere veškerý výkon do svého maxima = 1800W.
V tu chvíli nastává situace, kdy Modrák dodává 1800W a MP dodává 500W.
Tak mi, prosím, vysvětlete, jak to udělat, když to prostě s 1ks MP 3000VA na fázi zabezpečit nejde?
Příklad 2
MP 3000VA dodává 2300W, tedy je před prahem přetížení, zapne se rychlovarka 2000W, v tu chvíli sepne modrák, napřed AC, pak CT sonda, pak 15-20s trvá přifázování a náběh výkonu = téměř nevyhnutelný blackout skrze overload MP
Pokud to máte v 1F na 5000VA MP nebo více kusech MP 3000VA v paralelu, pak budiž, u mě to nelze. Prostě to výkonově nevychází
To už bude jednodušší jej do rozvodu zapnout jinam, at je mezi MP a GTI stále nějaké zátěž, jak měl myslím, Jirka
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
- Radar
- Příspěvky: 957
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace:55
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Takže přívod od CT zkratujete (ale aby cívky zároven byla odpojena?) Nepřerušujete...?Valdano píše: ned črc 05, 2026 10:15 pmRelé na vámi uvedeném obrázku má přepínací kontakt. I když Vám to funguje tak vhodnější zapojení je viz přiložený obrázek.
.
zapojeni_ct_pres_rele.png
.
Když už to stejně ovládáte externí elektronikou tak nejlepší by samozřejmě bylo jít cestou komunikace a řídit přímo výstupní výkon modráska viz už výše odkazovaný projekt na GitHubu a pak není potřeba CT sondu odpojovat.
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], jova, Migel, OAI-SearchBot, Radar, Valdano