Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Souhrn tématu

Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže s orientací na východ. Diskutuje se o parametrech systému včetně 10 kWp panelů, 11 kW ostrovního měniče a 16 kWh baterie, s důrazem na bezpečnost a možnost manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Autor hledá rady ohledně zapojení, revize a vhodných jističů pro DC i AC stranu systému.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7108
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:999
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Vyklopená pojistka není připojená ani tím "zbylým" koncem. Odpínač odpojí oba kontakty - tu pojistku dá úplně mimo. Jinak by při chybě mohlo dojít k úrazu.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 3510 Wp "ploty"
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 206
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:8
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

cipis prosim ta, pravdepodobne budem este objednavat nejake veci z elektra (mam aj kratky kabel) a maju tam aj DC istice ETEK.

nie su drahe a otazka je ci ich mam doplnit do DC rozvadzca:
https://www.cbelektro.sk/istic-2-polovy ... ek-p287588

Su tam 16,20,25A. Poistky mam 20A. Panel ma v skrate ma 16A.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7108
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:999
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

A seženeš k nim ty spouště? Aby se to dalo vypnout na dálku?
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 3510 Wp "ploty"
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 206
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:8
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

a je to potrebne? budem to mat pomerne blizko vsetko.

Je nejaky dovod preco ich treba na dialku vypinat? Dakujem
rva
Příspěvky: 4904
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:961
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 62
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od rva »

Obejdeš se klidně bez toho. Záleží jak moc se to bude dál řídit. Jestli automatické nouzové odpojení panelů třeba při vypínání elektrárny, protože panely se mají odpojit dříve, než baterie.
Já to mám z levných čínských dc jističů a navíc levných čínských AC stykačů. Ověřil jsem si, že to funguje. Stykače to mohou automaticky připojovat a odpojovat.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Ferda2
Příspěvky: 84
Registrován: pát zář 27, 2024 10:07 pm
Reputace:15
Lokalita: Pardubice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ferda2 »

já mám před vstupem do baráku tento "isolátor" https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... 1802KF4YMB , jestli se ti to vejde do krabice rozvaděče.
Koukal jsem, že ty tvoje pojistkové odpínače taky nejdou otevřít pod proudem.
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7108
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:999
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Jestli to nejde "otevřít po proudem", tak to nejsou odpínače, ale odpojovače.

Standardní odpínač od OEZu jde otevřít pod proudem, zvládne to spolehlivě odepnout jmenovitý proud a nadproud.
Některé šetření mi přijde až ujeté, když kvůli ušetření pár kaček tam musím narvat další čínskou sračku.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 3510 Wp "ploty"
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
JiříK
Příspěvky: 1045
Registrován: pon bře 21, 2011 6:29 pm
Reputace:77
Bydliště: 345m n.m. v Chřibech

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od JiříK »

Standardní, do 500V AC ano, ale ten ,, stejný " do 1000V DC ne!
Pokud mě uvidíte tančit a nehraje hudba, vypněte, prosím, hlavní jistič...
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7108
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:999
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Na co 1000V DC, kdyz tam ma kolega 350V? A ten standardni je do 440V DC / 690V AC.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 3510 Wp "ploty"
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 206
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:8
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Ako co sa tyka toho poistkoveho odpinaca/odpojovaca, tak ja som to objednaval a je ten napisane "odpinac" je to na viacerych strankach, ale asi je to chyba, lebo na nom je jasne napisane ze sa nema odpajat pod zatazou.

Clovek uz fakt aby si vsetko preveroval u vyrobcu a googlil kazdy detail. Ziadne setrenie som tam neplanoval.
Soban
Příspěvky: 4635
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:309
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Soban »

Ty od OEZ jsou podle mě uplně stejné pouze jiný popis.

Čili menší napětí jde to pod proudem otvírat, větší nejde a je to logické.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
Ferda2
Příspěvky: 84
Registrován: pát zář 27, 2024 10:07 pm
Reputace:15
Lokalita: Pardubice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ferda2 »

Taky jsem si naběhnul, já tam mám OPVF10 neb mi v Elkovu paní "poradila" že si je berou na FV
Jinak jediné odpínače (DC-21B) co zatím znám jsou ty OPVP10 ale jen do 250V takže pro 350V by taky byly za hranou
Přílohy
OPVx10.png
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Soban
Příspěvky: 4635
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:309
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Soban »

Tak když bude průser tak to rvu natvrdo a u panelů máš dva tak se oblouk rozdělí.....
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 206
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:8
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Presne tak. Zatial to tak necham.

Co sa teda tyka tych DC isticov, rozmyslam zeby som ich dal do vnutra na stenu, do maleho rozvadzaca (8M) a aspon to zakryje dieru pre kable, ak to ma teda nejaky zmysel....Mam zobrat tie 25A, cize najvyssie?
rva
Příspěvky: 4904
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:961
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 62
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od rva »

Obvykle se jističe volí podle vodičů - mají zabránit požáru od rozžhavených drátů. Ale když bude jistič moc blízko provoznímu proudu, tak se bude víc hřát.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 206
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:8
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Vodice 6mm solarne (klasika H1Z2Z2-K). Skratovy prud panelov je tusim 14A max.
Soban
Příspěvky: 4635
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:309
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Soban »

Tak jističe na tu stranu k mppt pokud to tam nemáš na odpínání - vyrážecí cívky tak jsou celkem zbytečné, odpojit to můžu klidně na těch pojistkách.

Jističe či pojistky musíš mít na straně k MPPT pouze tam kde se nesmí zkratovat vstup MPPT protože když vybaví přepěťovka hodí to do skratu a některé MPPT tím pádem vyhoří, většinou jsou to ty na 500V které jsou přímo propojené na sběrnici měniče.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 206
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:8
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

No a to som sa uz pytal: ked vybavi prepatovka a skratne sa, tak to tie istice vazne stihnu zareagovat?
rva
Příspěvky: 4904
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:961
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 62
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od rva »

Můj měnič to přežil. Zkrat přepěťovkou vyhodil i hlavní jistič na baráku (3x25A): viewtopic.php?t=7148#p147207
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JozefSK