Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Souhrn tématu
Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže a domu. Diskutuje se zde o parametrech systému, jako je výkon 10 kWp, použití ostrovního střídače a 16 kWh baterie, s důrazem na bezpečnost a manuální přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Autor hledá rady ohledně zapojení, ochranných prvků a revize systému, aby zajistil spolehlivý a bezpečný provoz.
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7105
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:999
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Vyklopená pojistka není připojená ani tím "zbylým" koncem. Odpínač odpojí oba kontakty - tu pojistku dá úplně mimo. Jinak by při chybě mohlo dojít k úrazu.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Ghost86
- Příspěvky: 202
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:8
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
cipis prosim ta, pravdepodobne budem este objednavat nejake veci z elektra (mam aj kratky kabel) a maju tam aj DC istice ETEK.
nie su drahe a otazka je ci ich mam doplnit do DC rozvadzca:
https://www.cbelektro.sk/istic-2-polovy ... ek-p287588
Su tam 16,20,25A. Poistky mam 20A. Panel ma v skrate ma 16A.
nie su drahe a otazka je ci ich mam doplnit do DC rozvadzca:
https://www.cbelektro.sk/istic-2-polovy ... ek-p287588
Su tam 16,20,25A. Poistky mam 20A. Panel ma v skrate ma 16A.
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7105
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:999
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
A seženeš k nim ty spouště? Aby se to dalo vypnout na dálku?
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Ghost86
- Příspěvky: 202
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:8
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
a je to potrebne? budem to mat pomerne blizko vsetko.
Je nejaky dovod preco ich treba na dialku vypinat? Dakujem
Je nejaky dovod preco ich treba na dialku vypinat? Dakujem
- rva
- Příspěvky: 4902
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:961
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 62
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Obejdeš se klidně bez toho. Záleží jak moc se to bude dál řídit. Jestli automatické nouzové odpojení panelů třeba při vypínání elektrárny, protože panely se mají odpojit dříve, než baterie.
Já to mám z levných čínských dc jističů a navíc levných čínských AC stykačů. Ověřil jsem si, že to funguje. Stykače to mohou automaticky připojovat a odpojovat.
Já to mám z levných čínských dc jističů a navíc levných čínských AC stykačů. Ověřil jsem si, že to funguje. Stykače to mohou automaticky připojovat a odpojovat.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- Ferda2
- Příspěvky: 83
- Registrován: pát zář 27, 2024 10:07 pm
- Reputace:15
- Lokalita: Pardubice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
já mám před vstupem do baráku tento "isolátor" https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... 1802KF4YMB , jestli se ti to vejde do krabice rozvaděče.
Koukal jsem, že ty tvoje pojistkové odpínače taky nejdou otevřít pod proudem.
Koukal jsem, že ty tvoje pojistkové odpínače taky nejdou otevřít pod proudem.
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Kdo je online