Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Souhrn tématu
Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci cca 10 kWp panelů na střechu garáže. Diskutuje se zde o bezpečnosti, manuálním přepínání mezi FVE a distribuční sítí, vhodném zapojení baterie 16 kWh a ostrovního měniče. Autor hledá rady ohledně správného návrhu rozváděčů a uzemnění s cílem zajistit spolehlivý a bezpečný provoz celé instalace.
- kodl69
- Příspěvky: 8328
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace:1059
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
proč? si kup zrovna s kolečkama, má to v nabídce skoro každej číňan. A když si těch beden zrovna koupíš víc, tak jdou pěkně stohovat, třeba tyhle:
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... in_prod%3A do těch důlků krásně zapadnou nožičky dalšího a ještě se to spojí sponama na bedny, tj drží to normálně pohromadě. Jo a k čemu kolečka? baterka má metrák, když dáš na sebe tři, tak 300kg. to budeš jako potahovat autem, a kam? po jedneé bedně s tím jde ve čtyřech manipulovat celkem v pohodě, kurtnou jsme si na to přitáhli dvě zkrácený starý násady od lopaty a v pohodě odnesli i po schodech. 25kg na člověka, to zas nemusí být Arnold. A když si koupíš prázdný bedny, tak tam ty články naskládáš +- na místě, kde se to bude používat. Bez dřiny.
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... in_prod%3A do těch důlků krásně zapadnou nožičky dalšího a ještě se to spojí sponama na bedny, tj drží to normálně pohromadě. Jo a k čemu kolečka? baterka má metrák, když dáš na sebe tři, tak 300kg. to budeš jako potahovat autem, a kam? po jedneé bedně s tím jde ve čtyřech manipulovat celkem v pohodě, kurtnou jsme si na to přitáhli dvě zkrácený starý násady od lopaty a v pohodě odnesli i po schodech. 25kg na člověka, to zas nemusí být Arnold. A když si koupíš prázdný bedny, tak tam ty články naskládáš +- na místě, kde se to bude používat. Bez dřiny.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
- MikroCZ
- Příspěvky: 194
- Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
- Reputace:11
- Lokalita: STredni čechy
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Jeden box s kolečkama se ještě nějak nechá, ale když budeš mít 2+ tak nic. Protože prostě je to težké jaksfiň. Pokud koupíš bednu, udělej někde kde mužeš topbalancing a pak si to srovnaš rovnou do bedny na místě, max kousek popošoupneš.
- unicast
- Příspěvky: 2397
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:451
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Malý dílenský jeřáb není zas tak drahá věc, větší problém s ním spočívá v tom, že je dost neskladný.
- kodl69
- Příspěvky: 8328
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace:1059
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
A nebo si udělej do stropu kolejnici pro kladku, to místo nezabere 
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
- Ghost86
- Příspěvky: 113
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:2
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Ahojte,
chcem sa spytat mam MC4 konektory, ktore ale nemaju take kridelka, ale maju priemer 4,6mm. Mam pocit, ze krimpovacie klieste co mam, nie su vhodne. Viem na nich vsak vymenit celuste. Otazka je, ake a cim to krimpovat? Dakujem
chcem sa spytat mam MC4 konektory, ktore ale nemaju take kridelka, ale maju priemer 4,6mm. Mam pocit, ze krimpovacie klieste co mam, nie su vhodne. Viem na nich vsak vymenit celuste. Otazka je, ake a cim to krimpovat? Dakujem
- sindyk
- Příspěvky: 682
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Reputace:84
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Stejné kleště jako na kabelová oka, obvykle mají šestiúhelníkové čelisti. Případně lichoběžníkové, ale to je spíš na slabé dutinky.
Vypadá to, že stěny jsou dost silné, bude to chtít pákové kleště.
Vypadá to, že stěny jsou dost silné, bude to chtít pákové kleště.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | Wattery Premium UP 16 kWh
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
- Ghost86
- Příspěvky: 113
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:2
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Mam este hydraulicke klieste z ali, ktore su od 4 do 7mm, 6-uholnikove. Cize tieto mozem, ano? 
(https://www.aliexpress.com/item/1005010 ... 1802C0paL1)
(https://www.aliexpress.com/item/1005010 ... 1802C0paL1)
- sindyk
- Příspěvky: 682
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Reputace:84
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Jo, těmi to lze. Výrobci systémových MC4 řešení mají sice svoje drahé kleště i se speciálními nástavci pro správnou polohu kontaktu a vodiče, ale jejich čelisti jsou také čtyř nebo šestihrany. Na internetu hledat pod heslem "mc4 cool-formed contact".
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | Wattery Premium UP 16 kWh
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
- MikroCZ
- Příspěvky: 194
- Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
- Reputace:11
- Lokalita: STredni čechy
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Podobné mam k DEYE meniči. Krimpoval sem to na vložkách pro oka. Na klasických MC4 čelistech to moc nešlo, to sem se bál. Sice sem tam dával 6mm2. Ale radši pekně stisknout.
- Ghost86
- Příspěvky: 113
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:2
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Necelych 50€ na Ali, 93€ z oficialneho distributora na SK. Cez Alibaba je to este lacnejsie, len by som musel brat min 5ks.cipis píše: čtv úno 12, 2026 10:36 pmJenže v tom je právě ten kámen úrazu.
Chránič A dle normy musí vydržet 6 mA a ne 60 mA, při kterém to B vypne.
Proto je volovina, jak už po několikáté říkám, si myslet, že to zachráníš jediným obyčejným B chráničem na začátku.
NE, nezachráníš. Musíš použít chránič B s vypínáním 6 mA DC, pak taková skladba má smysl, když všechny ostatní chrániče vyměníš za A.
Do 6 mA budou Áčkové fungovat a víc tam to B s 6 mA vypínáním nepustí.
Klasické B musí držet min. 15 mA unikajícího proudu.
Prostě na tohle řešení je třeba B chránič, co má uvedené odepnutí při 6 mA DC. Supluješ to, co by měl mít měnič v sobě.
Ty lepší měniče (a wallboxy) to mají v sobě.
- Ghost86
- Příspěvky: 113
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:2
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Testing in progresss....zatial vsetko slape. Teda zatial len takto na stole, uvidime ked sa to zavesi a napoji 
- Ghost86
- Příspěvky: 113
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:2
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Poprosim radu. Mam v plote skrinku DS kde ide privod AYKY 4x16, v tejto skrinke je ukoncena aj pasovina (asi 7m pasoviny je v hlbke cca 80-90 cm polozenych na plocho - nemam zmerany odpor).
Povodne som si myslel, ze pomocou tejto pasoviny je spraveny v skrinke bod rozdelenia PEN na PE a N aaaale, dal som dole kryt a vidim tam takuto svorkovnicu:
Vyplyva mi z toho, ze bod rozdelenia je spraveny len na kabli, ktory ide na stlp, cize len cez DS.
Otazka:
Mozem tento bod (zelenu svorkovnicu) este prizemnit dalsim kablom o pasovinu ktora je v rozvadzaci?
Logicky mi vyplyva, ze ano a vsetky uzemnovacie potencialy by mali byt prepojene (zvody domu, zvody garaze a zvod skrinky DS).
Len si tom chcem potvrdit.
Povodne som si myslel, ze pomocou tejto pasoviny je spraveny v skrinke bod rozdelenia PEN na PE a N aaaale, dal som dole kryt a vidim tam takuto svorkovnicu:
Vyplyva mi z toho, ze bod rozdelenia je spraveny len na kabli, ktory ide na stlp, cize len cez DS.
Otazka:
Mozem tento bod (zelenu svorkovnicu) este prizemnit dalsim kablom o pasovinu ktora je v rozvadzaci?
Logicky mi vyplyva, ze ano a vsetky uzemnovacie potencialy by mali byt prepojene (zvody domu, zvody garaze a zvod skrinky DS).
Len si tom chcem potvrdit.
- Migel
- Příspěvky: 1797
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace:301
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
A co to je ako zapojene ked ide tolko kablov do tych svorkovnic? To je svorkovnica uz za hlavnym vypinacom/isticom? Alebo pred nim?
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
- Ghost86
- Příspěvky: 113
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:2
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Je to svorkovnica za HL isticom (3x25). Elektrikar mi z toho napojil garaz (5x10) a potom je tam este 3f zasuvka (5x6) a samozrejme dom (5x10). To potom dam prec ked zapojim FVE.
- Migel
- Příspěvky: 1797
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace:301
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Kludne to tam pripoj.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
- Ghost86
- Příspěvky: 113
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:2
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Jo, ok pripojim. Zo zadnej strany je hned vedla murik kde budem mat AC rozvacdzac s prepinacom a dalsmi modulmi, tak aj ten chcem uzemnit na tu istu pasovinu. Nejak takto:
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: blesk16, Claudebot [Bot], Google [Bot], IP [BOT], moiko, PetrDubi, SpiderLing [Bot]