Axpert MAX E 48V 11000W - zlepšení chlazení 64°na 43°
Souhrn tématu
Uživatelé sdílejí zkušenosti s vylepšením chlazení střídače Axpert MAX E 48V 11000W přidáním tří ventilátorů ARCTIC P14 s prachovými filtry a regulací otáček podle teploty. Díky této úpravě klesla provozní teplota z původních 57–64 °C na 43 °C, což zlepšuje výkon a životnost zařízení. Diskutuje se také o parametrech ventilátorů a možnostech další optimalizace chlazení v MPPT sekci.
-
ladacb
- Příspěvky: 13
- Registrován: čtv úno 13, 2025 7:53 am
- Reputace: 8
- Lokalita: Hořice v Podkrkonoší
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15
- Kapacita baterie [kWh]: 30,6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hořice v Podkrkonoší
Axpert MAX E 48V 11000W - zlepšení chlazení 64°na 43°
Doplnění 3x vetráků ARCTIC P14 Max 14 x 14 cm na vršek střídače. Samozrejmě s prachovými filtry (dal jsem pred i za vetrák).
Doplněna regulace podle teploty a z Aliexpresu za 100,- se stazením na minumum. (zvysování otacek pri 40 stupních a více)
Originál vetráky jsem ponechal. Hlučnost mi nevadí.
Teplota klesla z 57(64) na 43.
Doplněna regulace podle teploty a z Aliexpresu za 100,- se stazením na minumum. (zvysování otacek pri 40 stupních a více)
Originál vetráky jsem ponechal. Hlučnost mi nevadí.
Teplota klesla z 57(64) na 43.
- marko250
- Příspěvky: 3497
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Reputace: 533
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Axpert MAX E 48V 11000W - zlepšení chlazení 64°na 43°
Měl bych dotaz jak ovlivnily chod původních? A jaký rozdíl mají v tlaku oproti původním. Tohle by bylo řešení ty původní nahradit odtahem ze zhora a otočením směru,jejich spotřeba je jen 0.35A/12VDC 110CFM ,původní dva pravé mají 1.05A/12VDC 106CFM,jen ten tlak si už nepamatuji a ten třetí na MPPT sekci je slabší,takže by to také posílilo,jen tam natáhnout líp plastový kanál.Samozřejmě to sníží spotřebu při zachování ,či vylepšení chlazení,boční nasávací otvory bych zalepil a dole ventilátory vytáhl.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,ŠKATULE 11kW
- marko250
- Příspěvky: 3497
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Reputace: 533
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Axpert MAX E 48V 11000W - zlepšení chlazení 64°na 43°
Jo tak už to mám ,původní jsou tyto:
DA09225B12VH (1.05A) vyvine maximální statický tlak přibližně 17,5 až 18,5 mmH2O (cca 172 až 181 Pa).
Tato hodnota je na 92mm ventilátor velmi vysoká, což je dáno vysokým odběrem proudu (1,05 A) a vysokými otáčkami, které se u tohoto modelu pohybují kolem 5 000 až 5 500 RPM.
Detailní parametry tlaku a průtoku
Dle technických specifikací výrobců (YCCFAN/Huaxia Hengtai) pro tuto výkonovou variantu:
Maximální statický tlak: ~18 mmH2O (milimetrů vodního sloupce).
Maximální průtok vzduchu: ~107 CFM (kubických stop za minutu).
Hlučnost: Při plném výkonu dosahuje úrovně 55–60 dB
a šly by nahradit jedině tak,že se nahoře do obalu dají tři 140mm se stejným tlakem a průtokem s nižším příkonem a to je jen tento: Sunon EFE0381B1-Q020-F9B.K tomu dobastlit kanály uvnitř a zalepit původní nasávací díry z boku a nahoru dát mřížku proti pádu předmětů dovnitř.
Přímé srovnání:
DA09225B12VH (1.05A) vyvine maximální statický tlak přibližně 17,5 až 18,5 mmH2O (cca 172 až 181 Pa).
Tato hodnota je na 92mm ventilátor velmi vysoká, což je dáno vysokým odběrem proudu (1,05 A) a vysokými otáčkami, které se u tohoto modelu pohybují kolem 5 000 až 5 500 RPM.
Detailní parametry tlaku a průtoku
Dle technických specifikací výrobců (YCCFAN/Huaxia Hengtai) pro tuto výkonovou variantu:
Maximální statický tlak: ~18 mmH2O (milimetrů vodního sloupce).
Maximální průtok vzduchu: ~107 CFM (kubických stop za minutu).
Hlučnost: Při plném výkonu dosahuje úrovně 55–60 dB
a šly by nahradit jedině tak,že se nahoře do obalu dají tři 140mm se stejným tlakem a průtokem s nižším příkonem a to je jen tento: Sunon EFE0381B1-Q020-F9B.K tomu dobastlit kanály uvnitř a zalepit původní nasávací díry z boku a nahoru dát mřížku proti pádu předmětů dovnitř.
Přímé srovnání:
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,ŠKATULE 11kW
- marko250
- Příspěvky: 3497
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Reputace: 533
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Axpert MAX E 48V 11000W - zlepšení chlazení 64°na 43°
A zvětší se ještě část v MPPT sekci na chladnější.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,ŠKATULE 11kW
- marko250
- Příspěvky: 3497
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Reputace: 533
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Axpert MAX E 48V 11000W - zlepšení chlazení 64°na 43°
Zde china odkaz- https://www.buyqual.com/sunon-efe0381b1 ... g-fan.html
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,ŠKATULE 11kW