Nové modely Victron Multiplus II
Souhrn tématu
Diskuze se věnuje novým modelům Victron Multiplus II, konkrétně verzím 4K5 a 6K5, jejich výkonům a rozdílům oproti starším modelům. Uživatelé sdílejí zkušenosti s certifikací potřebnou pro oficiální připojení k distribuční síti v ČR a diskutují možnosti provozu bez certifikace. Zmiňují také praktické využití přetížení a výhody oficiálního připojení, například pro prodej elektřiny či nabíjení baterií za výhodných podmínek.
- TomHC
- Příspěvky: 3475
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 722
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Nové modely Victron Multiplus II
Nejaké čísla viem vytiahnuť u mňa aj teraz, ale bude to bežná spotreba (žiadna odporová záťaž). Keď bude nabitá batéria, tak môžem na druhý menič zavesiť čistú odporovú záťaž a zmerať aj to.
Teraz odber z batérie 401W (Currentshunt) a na výstupe meniča 327W (dáta z meniča). 327 / 401 = 81.5%
Teraz odber z batérie 401W (Currentshunt) a na výstupe meniča 327W (dáta z meniča). 327 / 401 = 81.5%
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
VencaHejral
- Příspěvky: 47
- Registrován: stř pro 25, 2024 3:51 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Semily
Re: Nové modely Victron Multiplus II
Trochu mimo místu ale má někdo info že by byla 6k5 certifikovaná pro česko? Třeba do roka? Vím že teď není. Spíš mě zajímá jestli bude.
-
Mogul
- Příspěvky: 512
- Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
- Reputace: 55
- Lokalita: Litoměřice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nové modely Victron Multiplus II
Z mého soukromého odhadu - dozajista bude. Má vše, co má verze 5kVA. Až to bude mít certifikaci, pak cena vyletí strmě vzhůru. Na druhou stranu zase o maličko spadnou původní 5kVA.
To potom bude lepší volbou 2x v sérii 5kVA s tím, že na noc se jeden vypne.
Až se tak stane, dám pryč modrásky a nějaký ten bazarový "levný" 5kVA pořídím místo nich.
Pak budou za sebou 5kVA a 6k5.
Pokud do toho nehodí vidle ČEZ z omezením výkonu na fázi
Což se dozajista stane
Takže jedině bez dodávek. Pak by to mělo být OK.
Píši tak správně, že se omezení týká pouze při dodávkách, jinak na výkonu zase tolik nesejde, že?
Důležité upozornění
Od roku 2025 vstoupily v platnost aktualizované připojovací podmínky NN, které kladou vyšší nároky na certifikaci střídačů. Před nákupem vždy ověřte aktuální seznam povolených zařízení u svého distributora (ČEZ Distribuce, EG.D).
To potom bude lepší volbou 2x v sérii 5kVA s tím, že na noc se jeden vypne.
Až se tak stane, dám pryč modrásky a nějaký ten bazarový "levný" 5kVA pořídím místo nich.
Pak budou za sebou 5kVA a 6k5.
Pokud do toho nehodí vidle ČEZ z omezením výkonu na fázi
Píši tak správně, že se omezení týká pouze při dodávkách, jinak na výkonu zase tolik nesejde, že?
Důležité upozornění
Od roku 2025 vstoupily v platnost aktualizované připojovací podmínky NN, které kladou vyšší nároky na certifikaci střídačů. Před nákupem vždy ověřte aktuální seznam povolených zařízení u svého distributora (ČEZ Distribuce, EG.D).
- Přílohy
-
seznam_schvalenych_stridacu.xlsx- (67.56 KiB) Staženo 33 x
-
Prirucka-pro-testovani-komponenty-vyrobniho-modulu.pdf- (905.22 KiB) Staženo 18 x
-
glottis
- Příspěvky: 3478
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 441
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Nové modely Victron Multiplus II
Omezení na fázi už je teď při ofiko připojení.
Zvednutí ceny po certifikaci nedává moc mysl. ČR bude zlomek prodejů victronu a můžu si to objednat odkudkoliv z EU. A někde už to certifikace určitě má
Zvednutí ceny po certifikaci nedává moc mysl. ČR bude zlomek prodejů victronu a můžu si to objednat odkudkoliv z EU. A někde už to certifikace určitě má
-
VencaHejral
- Příspěvky: 47
- Registrován: stř pro 25, 2024 3:51 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Semily
Re: Nové modely Victron Multiplus II
Co jsem se vypídil tak pro německo má. Pro EU má. Ale to neznamená že je automaticky platná i pro ČR.
-
Valdano
- Příspěvky: 1615
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 228
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nové modely Victron Multiplus II
Primární problém, o kterém se tady už v minulosti psalo v jiných tématech, je ten, že u měničů/střídačů už nestačí prohlášení o shodě jelikož ERU posvětil pro ČR postupy, které vyžadují certifikaci měničů/střídačů, které mají být provozovány v paralelním provozu s DS tj. jejichž AC výstup je připojen k DS. Je však vyžadována certifikace dle pro ČR specifických postupů provedená v rámci k tomuto účelu akreditovaných laboratoří, které působí pouze na území ČR a ty jsou aktuálně jen tři.
Akreditované laboratoře pro zmíněný účel v ČR jsou následující:
1. Laboratoř ČEZ Distribuce v Hradci Králové,
2. Laboratoř EG.D v Českých Budějovicích,
3. Laboratoř Technického zkušebního ústavu (SZÚ) v Brně.
Certifikace měničů/střídačů realizované sice v EU avšak mimo území ČR zde nejsou uznávány, protože ČR má v řadě ohledů svoje "specifika", ve kterých si některé záležitosti prostě tvrdošijně řeší po svém a trochu jinak než zbytek EU.
Akreditované laboratoře pro zmíněný účel v ČR jsou následující:
1. Laboratoř ČEZ Distribuce v Hradci Králové,
2. Laboratoř EG.D v Českých Budějovicích,
3. Laboratoř Technického zkušebního ústavu (SZÚ) v Brně.
Certifikace měničů/střídačů realizované sice v EU avšak mimo území ČR zde nejsou uznávány, protože ČR má v řadě ohledů svoje "specifika", ve kterých si některé záležitosti prostě tvrdošijně řeší po svém a trochu jinak než zbytek EU.
-
Soban
- Příspěvky: 4507
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 301
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Nové modely Victron Multiplus II
Dobře a k čemu ji potřebuji?
Prostě nebudu to připojovat k DS, vždyť prodávat něco nemá smysl, to za ty buzerace přece nestojí......
Prostě nebudu to připojovat k DS, vždyť prodávat něco nemá smysl, to za ty buzerace přece nestojí......
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 
-
Franta2776
- Příspěvky: 5238
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 505
Re: Nové modely Victron Multiplus II
Co čtu kňučeni na facebooku, tak i virtuâlni baterie se přestává vyplácet taky
To je jedna z posledních vĕci proč být připojený.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
vk_1
- Příspěvky: 511
- Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
- Reputace: 58
Re: Nové modely Victron Multiplus II
Můj pohled:
1.) Při přetížení se to hodí. Multiplus 6k5 si umí vzít 11 kW ze sítě (50A), a k tomu přidat svých 6 kW. Takže fázi můžeš občas dost přetížit. Třeba u mě, když se nabíjí auto naplno 3f, a jede TČ, tak není problém zapnout 4 kW varnou desku. Dvě minuty si to vezme něco ze sítě, a pak zase jede všechno z FVE.
2.) Oficiální připojení používám jak na prodej na spotu, tak na sdílení. Rodině takhle pošlu ročně víc než 3 MWh elektřiny, to pro ně znamená úsporu 10 tis. Kč ročně.
3.) Nabíjím baterky na spotu, hlavně v zimě, případně když je cena záporná. K tomu se mi zase oficiální připojení hodí, mám měření typu B.
Ale samozřejmě to nikomu necpu: Mít jen ostrov a neřešit vůbec žádné papírování, to je taky fajn.
Jen na ostrov bych musel měniče ještě víc předimenzovat, a v létě bych byl naštvanej, že mi energie zůstává na střeše, když ji může někdo jiný využít.
-
Valdano
- Příspěvky: 1615
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 228
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nové modely Victron Multiplus II
Potřeba certifikace je tehdy pokud někdo chce oficiálně připojit měnič/střídač k DS a distributorem je to vyžadováno. V takovém případě distributor bez certifikace připojení k DS odmítne.
Někomu se to oficiální připojení k DS může hodit jak zde výše zmiňuje vk_1 a v takovém případě nemůže použít měnič, který ještě nemá certifikaci. Jinak existují další dvě možnosti. První je ta to vůbec k DS nepřipojovat jak zmiňujete a druhá je připojit to pouze neoficiálně alias "na černo" tedy bez vědomí distributora. V obou případech žádná certifikace není potřeba. Druhý případ je riziko ve smyslu případného postihu pokud by se to "profláklo" a nebudu zde řešit jak ani proč. Je to jen eventualita.Soban píše: ned led 04, 2026 7:39 pmProstě nebudu to připojovat k DS, vždyť prodávat něco nemá smysl, to za ty buzerace přece nestojí...
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], Google Adsense [Bot], ladik, leoshavla a 4 hosti