Uživatelé diskutují o zapojení stringů solárních panelů s napětím kolem 120V, konkrétně zda je lepší konfigurace 2S nebo 3S. Probírá se vliv na proudové limity, odolnost přepěťové ochrany a chování MPPT regulátorů při různých podmínkách. Důraz je kladen na správné dimenzování proudu a bezpečnost při možném přepólování vstupu.
Radar
Příspěvky: 784
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od Radar »

gold1: díky za odkaz.
Ty první dva parametry jsem moc nepochopil, ale pro můj sklon a orientaci / azimut to tak je.
Jih se sklonem 75st podle simulace dává peak kolem poledne 21.12. cca 1000W/m
Západ se sklonem 8st podle simulace dává peak kolem 14. hodiny pro datum 21.6. 905kW/m

Takže za mě 150/45 je bezpečné pro 2S3P na jih, ale s tou střechou si jistý nejsem pro 2S6P na jeden 150/100...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Paulob
Příspěvky: 296
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od Paulob »

A není jednodušší se podívat do grafu ve VRM v době maximálního výstupu a uvidíte, jaký máte maximální vstup proudu do MPPT? A uvidíte reálná čísla a zjistíte, jestli jste na hraně, nebo je dostatečná rezerva.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Radar
Příspěvky: 784
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od Radar »

Ve VRM jsem hledal, najdu MPPT proud do baterie, proud na vstupu MPPT jsem od soláru nenašel ...
(i když je tam samozřejmě nějaký vztah a cca se dá dopočítat)

Tady z pohledu max proudu "nejsilnější" den 2025. Vytěžování neběželo, takže je vidět v poledne plnou baterii a sešup proudu dolů..
Přílohy
MPPT current.png
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Paulob
Příspěvky: 296
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od Paulob »

Chtěl jsem vložit obrázek, ale celý den mi to nejde. Když dám náhled tak vidím jen černý obdélník.
Tak to zkusím odeslat a uvidím.

Edit: pořád vidím jen černo. Vy ho vidíte? Třeba je problém jen u mě.
Přílohy
Screenshot_2025-12-20-10-25-56-406_nl.victronenergy.jpg
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Paulob
Příspěvky: 296
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od Paulob »

Zkusím z PC.

OK tady to jde. :-)

Vlevo z panelů , vpravo do baterie.
Přílohy
mppt.png
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Radar
Příspěvky: 784
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od Radar »

Opravdu je to proud na straně z panelů ...? To se mi nezdá... Tam jsou 3S, ne ...?kolik?
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
ElektroEzs
Příspěvky: 2564
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od ElektroEzs »

U rodicu mam 600Wp CanadianSolar 3S s podobnym napetim a max napeti za celou dobu 128V u sebe mam 2S ty Leapton 480Wp a tam max napeti 92V minimalni napeti 60V a MPPT vyrabel.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
gold1
Příspěvky: 203
Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od gold1 »

Radar píše: sob pro 20, 2025 12:05 pm
gold1: díky za odkaz.
Ty první dva parametry jsem moc nepochopil, ale pro můj sklon a orientaci / azimut to tak je.
To jsou zemepisne souradnice tve instalace.😎
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) ,2x Smartsolar 150/85, MPII 48/6k5→MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron Smartshunt 500A.
gold1
Příspěvky: 203
Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od gold1 »

Paulob píše: sob pro 20, 2025 12:13 pm
A není jednodušší se podívat do grafu ve VRM v době maximálního výstupu a uvidíte, jaký máte maximální vstup proudu do MPPT? A uvidíte reálná čísla a zjistíte, jestli jste na hraně, nebo je dostatečná rezerva.
Dokud to na tu strechu nenamontujes,tak se na zadny graf nepodivas.A napr. mppt configurator od Victronu pracuje primarne jen s temi max hodnotami z panelu(i kdyz je tam moznost rucniho zadani vsech hodnot),takze ti muze dost zkreslit moznosti vysledne instalace.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) ,2x Smartsolar 150/85, MPII 48/6k5→MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron Smartshunt 500A.
Paulob
Příspěvky: 296
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od Paulob »

Radar píše: sob pro 20, 2025 2:22 pm
Opravdu je to proud na straně z panelů ...? To se mi nezdá... Tam jsou 3S, ne ...?kolik?
A co jiného než proud z panelů by to bylo? Vždyť to odpovídá i vzhledem k tomu průběhu do baterie.
Je to 3s5p
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Radar
Příspěvky: 784
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od Radar »

18.7.2025
Jestli jsem to vytáhl správně, tak tomu nerozumím, nic jiné jsem z toho nedostal.
PV voltage, dvě MPPT - jasné
PV current, to se mi nezdá.
Schválně jsem to nechal v jednom grafu.
2S6P by měly mít proud za ideálních podmínek max 84A (14A každá dvojice)
2S3P by měly mít proud za ideálních podmínek max 42A (14A každá dvojice)
Přílohy
MPPT current.png
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Radar
Příspěvky: 784
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od Radar »

18.7.2025
Jestli jsem to vytáhl správně, tak tomu nerozumím, nic jiné jsem z toho nedostal.
PV voltage, dvě MPPT - jasné
PV current, to se mi nezdá.
Schválně jsem to nechal v jednom grafu.
2S6P by měly mít proud za ideálních podmínek max 84A (14A každá dvojice)
2S3P by měly mít proud za ideálních podmínek max 42A (14A každá dvojice)
Přílohy
MPPT_PV_voltage_PV_current.png
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Paulob
Příspěvky: 296
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od Paulob »

Ale ve tvém grafu nevidím PV current.
To máš graf vytvořený pomocí AI a ta je trubka a neumí to najít. Udělej to ručně.
Přílohy
mppt1.png
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Radar
Příspěvky: 784
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od Radar »

děkuju
Tak pak tedy u mě takto ...
Přílohy
MPPT_PV_voltage_PV_current.png
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Dagus
Příspěvky: 2133
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace: 223
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od Dagus »

Radar píše: pát pro 19, 2025 9:21 pm
Asi nechápu :-)
Myslel jsem to tak, že pokud mppt sjede napětím z nějakého duvodu níž, tak se překvapivě zvedne proud dle UI křivky panelu. Tedy pokud mají panely Voc nekde kolem 120V, tak je šance malá, pokud kolem 90V, tak je to skoro jisté, že si tak nizko sáhne a riziko překročení proudu na pv vstupu je.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6504
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 890
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od cipis »

Regl se s tim vyporada.
Nadproud se řeší ne kvůli tabulkovým hodnotám panelů, ale kvůli odolnosti přepěťové ochrany v závěrném směru v tom MPTT.
Ten "transil" tam má určitou výdrž, co zvládne "stáhnout", když se vstup přepóluje.
Tedy, a už to tu kdysi bylo, kdo nemá v plánu přepólovat vstup mppt, tak může hodnoty zkratového proudu brát jako doporučené.
Kdo to je schopen přepólovat (a to jsme asi všichni, schválně, komu se ještě nepodařilo něco připojit opačně), tak by ty hodnoty měl brát jako závazné.
Ale čistě technicky, pokud bude proud ve správném směru, tak to není třeba dodržet, protože si to ten regl udrží sám.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Paulob
Příspěvky: 296
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od Paulob »

Přijde mi, jako bych přesně tohle četl včera v jiném tématu. 😃😃
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6504
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 890
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od cipis »

To ti neprijde, to tak opravdu je.
Protoze se to nakouslo i v tom Jirkove vlakne, tak jsem to prvne dal tam, no a pak jsem se divil, ze tu na to nejak nereagujete 😆
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.