Uživatelé diskutují o optimálním zapojení stringů 120V pro 30 panelů 480Wp, zda zvolit 2S nebo 3S konfiguraci. Sdílejí zkušenosti s maximálním proudem, sklonem panelů a vlivem počasí na výkon. Doporučují sledovat data z VRM pro reálné hodnoty a bezpečnost systému, přičemž zmiňují i simulace a praktické rady pro různé orientace střechy.
Radar
Příspěvky: 780
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Stringy 120V

Příspěvek od Radar »

gold1: díky za odkaz.
Ty první dva parametry jsem moc nepochopil, ale pro můj sklon a orientaci / azimut to tak je.
Jih se sklonem 75st podle simulace dává peak kolem poledne 21.12. cca 1000W/m
Západ se sklonem 8st podle simulace dává peak kolem 14. hodiny pro datum 21.6. 905kW/m

Takže za mě 150/45 je bezpečné pro 2S3P na jih, ale s tou střechou si jistý nejsem pro 2S6P na jeden 150/100...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Paulob
Příspěvky: 293
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Stringy 120V

Příspěvek od Paulob »

A není jednodušší se podívat do grafu ve VRM v době maximálního výstupu a uvidíte, jaký máte maximální vstup proudu do MPPT? A uvidíte reálná čísla a zjistíte, jestli jste na hraně, nebo je dostatečná rezerva.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3s15p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Radar
Příspěvky: 780
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Stringy 120V

Příspěvek od Radar »

Ve VRM jsem hledal, najdu MPPT proud do baterie, proud na vstupu MPPT jsem od soláru nenašel ...
(i když je tam samozřejmě nějaký vztah a cca se dá dopočítat)

Tady z pohledu max proudu "nejsilnější" den 2025. Vytěžování neběželo, takže je vidět v poledne plnou baterii a sešup proudu dolů..
Přílohy
MPPT current.png
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Paulob
Příspěvky: 293
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Stringy 120V

Příspěvek od Paulob »

Chtěl jsem vložit obrázek, ale celý den mi to nejde. Když dám náhled tak vidím jen černý obdélník.
Tak to zkusím odeslat a uvidím.

Edit: pořád vidím jen černo. Vy ho vidíte? Třeba je problém jen u mě.
Přílohy
Screenshot_2025-12-20-10-25-56-406_nl.victronenergy.jpg
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3s15p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Paulob
Příspěvky: 293
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Stringy 120V

Příspěvek od Paulob »

Zkusím z PC.

OK tady to jde. :-)

Vlevo z panelů , vpravo do baterie.
Přílohy
mppt.png
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3s15p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh