JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu

Radar
Příspěvky: 709
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 46

Re: JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu

Nový příspěvek od Radar »

Jak se to po připojení na CAN od startu nakonfigurovalo, tak jsem to nechal.
Udělal kalibraci napětí a z BMS si to zřejmě bere max U jako absorbtion voltage a nastavené float voltage.
V systému to vypisuje "external control" ...
Stejně je mám nastavené v MPPT. SOC měří shunt. Podle údajů shuntu se spíná při low soc síť, apod. ...
BMS občas ukazuje u SOC nesmysly, ale to je zřejmě odběrem Z/DO baterie a diferencemi v měření proudu...
Provozuju to od června, nemám nic detailně vysledováno v širších souvislostech, ale v jistých momentech a plném nabití se údaje BMS a shuntu synchronizují, naopak s delším časem se pak rozcházejí. S tím jsem se smířil.
Podstatné pro mě je co měří shunt a že se pohybuji v bezpečných mezích napětí pro provoz baterie / článků ...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
misif
Příspěvky: 69
Registrován: čtv říj 06, 2022 10:22 am
Reputace: 13

Re: JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu

Nový příspěvek od misif »

rva píše: úte pro 02, 2025 7:20 pm
JK BMS měří i nižší proudy ...
Díky, tak jsem se do toho ponořil. JK BMS má podle všeho 12bit AD převodník pro měření, reálně používá 10bitů pro 0 až 200A a 10bitů pro 0 až -200A, tj. měří v krocích 200/2^10 = 0.1953A, to odpovídá grafu od "rva", tj. přesnost je +-0.1A (důlžité je to +-).

Mám V19, která nemá žádná mrtvé pásma a měří po výše uvedených krocích od nuly, stařším verzím se nevěnuji, s novým firmwarem jí můžete kalibrovat nulu a "nějaký" proud a podle toho se postaví strmost kalibrační křivky, proto bychom měli kalibrovat při měření s co nejvyšším proudem.

+-0.1A sice vypadá hodně, ale to také není ten problém, protože chyba měření tam je, ale je tady pravděpodobnost, že chyba bude při jednom měření kladná a při druhém záporná ... v součtu by se měly tyto chyby anulovat, nebo by mohl nějaký SOC drift vzniknout, ale jednou by byl záporný a podruhé kladný, takže proč je u mě vždy SOC drift cca -8% na cyklus a u všech packů naprosto schodný?

Bohužel jsem zjistil měřením, že měření v BMS nemá lineární charakteristiku, tato nelinearita je evidentně dost přesně shodná u všech a je to vidět i na Andyho videu, že v oblasti proudů kolem 5A je chyba cca -15%. Takže když v noci nabiju 40A a přes den vybíjím převážně proudem kolem 5A, to je ten důvod, prož si BMS vždy myslí, že je víc nabitá než je skutečnost, vzniká SOC drift, který je u všech packů, bez ohledu na kapacitu téměř schodný.

Je evidentní, že jediné řešení je vícebodová kalibrace a doplnění o proměnnou účinnosti cyklu, (účinnost má pěkně řešenou diyBMS-CurrentShunt). Tj. to musí vyřešit výrobce.

Samozřejmě pokud někdo zná nějakou evropskou, dobrou BMS s aktivním balancérem, která podporuje více komunikačních protokolů tj. střídačů, tak ať si tu informaci nenechává pro sebe, rád vyměním BMS ve svých pacích potřetí 😎 Já prostě nemohu souhlasit s těmi, co tady hejtí čínskou produkci, když nikdo jiný evidentně nic lepšího nevyrábí. Ano, Victron umí počítat SOC, ale není to celá BMS a nepodporuje komunikaci s jinými střídači a to je pro mě fatální.
unicast
Příspěvky: 2165
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 397
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu

Nový příspěvek od unicast »

Ano, ta 0.1 A přesnost podle všeho sedí.
Radar
Příspěvky: 709
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 46

Re: JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu

Nový příspěvek od Radar »

Teď v této době mám střídače buď ve standby anebo vypnuté, pokud na tom jede např jen cerbo a pár menších věcí na DC, neukáže to nic,
ani tu 0,1A tj cca 5W ne.
Mám JK INVERTER BMS V15, koupenu vloni koncem roku, zprovozněno letos. Ted nevím verzi FW, ale z upgrade mám strach, abych si to nerozsypal, když nevím zda a co tím získám..
Komunikace s Victron Cerbo po CAN + Smartshunt..
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3332
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 671
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu

Nový příspěvek od TomHC »

Tu je vidieť, ako 200A JBD pod 1A nič nemeria. Druhý senzor je CurretnShunt-diyBMS s INA228.
Přílohy
BMS-sub-1A.png
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
kodl69
Příspěvky: 8096
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 1018
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu

Nový příspěvek od kodl69 »

Mám tu stejnou zkušenost, prostě to malý proudy neměří. Ale smartshunt tam kvůli tomu dávat nebudu.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Radar
Příspěvky: 709
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 46

Re: JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu

Nový příspěvek od Radar »

Ale logika nastaveni JK v tom pokulhává... Když nastavím v BMS 0% SOC na 2,80V, jak může BMS indikovat 0 SOC, když mají články cca 3,10-3,20V.... Zatímco shunt se pohybuje mezi 15-20%, což je cca realita ...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
ElektroEzs
Příspěvky: 2514
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Davate na B+ pojistku?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
pibi
Příspěvky: 1519
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 318
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu

Nový příspěvek od pibi »

Ne, předpokládám, že při zkratu se vodič odpaří a přeruší obvod.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Mogul
Příspěvky: 459
Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
Reputace: 37
Lokalita: Litoměřice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu

Nový příspěvek od Mogul »

glottis
Příspěvky: 3378
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 425
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu

Nový příspěvek od glottis »

Myslím že se ptal na ten slabý drátek, snad :)
vk_1
Příspěvky: 497
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
Reputace: 56

Re: JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu

Nový příspěvek od vk_1 »

Ten problém s měřením SoC se dá obejít tak, že tam dáš iBMS a k tomu Victron SmartShunt.

https://shop.jamestronics.com/

Tím získáš kvalitní měření SoC spolu s komunikací s BMS.
Ale stojí to nějaké peníze a práci se zapojením.


Já jsem ten problém s měřením zatím obešel tak, že dolní limit SoC v ESS jsem nastavil hodně nízko, a v Node RED kontroluju napětí nejslabšího článku. A jakmile jeden článek klesne pod 3.1V, tak přepnu na bypass, nebo zapnu nabíjení.
WhatsApp Image 2025-11-30 at 18.41.42.jpeg


když jsem teď nenabíjel 20 dní do 100%, Stav na různých baterkách vypadal takhle, prostě SoC úplně mimo.
WhatsApp Image 2025-11-26 at 21.39.46.jpeg
unicast
Příspěvky: 2165
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 397
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu

Nový příspěvek od unicast »

iBMS hezká, ale cena strašná. No, on to ale časem ale nějaký Číňan okopíruje...
ElektroEzs
Příspěvky: 2514
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu

Nový příspěvek od ElektroEzs »

vk_1 píše: čtv pro 04, 2025 2:08 pm
Ten problém s měřením SoC se dá obejít tak, že tam dáš iBMS a k tomu Victron SmartShunt.

https://shop.jamestronics.com/

Tím získáš kvalitní měření SoC spolu s komunikací s BMS.
Ale stojí to nějaké peníze a práci se zapojením.


Já jsem ten problém s měřením zatím obešel tak, že dolní limit SoC v ESS jsem nastavil hodně nízko, a v Node RED kontroluju napětí nejslabšího článku. A jakmile jeden článek klesne pod 3.1V, tak přepnu na bypass, nebo zapnu nabíjení.

WhatsApp Image 2025-11-30 at 18.41.42.jpeg



když jsem teď nenabíjel 20 dní do 100%, Stav na různých baterkách vypadal takhle, prostě SoC úplně mimo.

WhatsApp Image 2025-11-26 at 21.39.46.jpeg
Kdyz mam pripojeny SmartShunt k Cerbu a to same BMS tak taky pouzivam SOC z shuntu a rizeni nabijeni z BMS
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700