Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
-
pibi
- Příspěvky: 1506
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 312
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
6A má v režimu AC3, což je spínání motorů s kotvou nakrátko, pro odporovou zátěž má 20A na kontakt. Spojením 3 kontaktů paralelně asi nic nepokazíš.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
Migel
- Příspěvky: 1662
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace: 252
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Dal by som tam asi radsej to casove rele.Je to vacsia istota.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
-
Soban
- Příspěvky: 4473
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 299
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
I k tomu čínském to chce časové relé.
Mám ho tam a spíná se zpožděním na FVE.
Mám tam i proudové které to přepíná při přetížení na DS.
Mám ho tam a spíná se zpožděním na FVE.
Mám tam i proudové které to přepíná při přetížení na DS.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 
- GHLL
- Příspěvky: 164
- Registrován: úte pro 17, 2024 8:41 am
- Reputace: 63
- Lokalita: Kroměříž
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Předevčírem totální bílá tma a sněžení, zatím nejhorší den, vyrobeno jen 1,1kW.
těch 1,1kV nestačí ani na vlastní spotřebu kombiměniče (cca 150W) takže proběhl test dolních ochranných hranic BMS.
Ve 4h ráno BMS správně zafungovala a odpojila baterii při 44,4V (2,77V na článek). Články při této hladině rozbalancované 0,13V.
Ve 4h ráno BMS správně zafungovala a odpojila baterii při 44,4V (2,77V na článek). Články při této hladině rozbalancované 0,13V.
- Skrat
- Příspěvky: 623
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Reputace: 27
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Ve 4h ráno BMS správně zafungovala a odpojila baterii při 44,4V (2,77V na článek)
Docela je necháváte dost vybíjet.
Mám 16s lion a pod 48V nejdu
Docela je necháváte dost vybíjet.
Mám 16s lion a pod 48V nejdu
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
- TomHC
- Příspěvky: 3311
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 662
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Podpisujem. Pod 3.15V by som nechodil, tam už nič kapacity nie je, len čo ich zbytočne trápiš. A BMS nič nemá odpájať, má to robiť menič...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], shuty a 1 host