Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp

pibi
Příspěvky: 1506
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 312
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp

Nový příspěvek od pibi »

6A má v režimu AC3, což je spínání motorů s kotvou nakrátko, pro odporovou zátěž má 20A na kontakt. Spojením 3 kontaktů paralelně asi nic nepokazíš.
Snímek obrazovky 2025-11-03 135305.png
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Migel
Příspěvky: 1662
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace: 252
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp

Nový příspěvek od Migel »

Dal by som tam asi radsej to casove rele.Je to vacsia istota.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair: (rozširovania)
Soban
Příspěvky: 4473
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 299
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp

Nový příspěvek od Soban »

I k tomu čínském to chce časové relé.

Mám ho tam a spíná se zpožděním na FVE.

Mám tam i proudové které to přepíná při přetížení na DS.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
GHLL
Příspěvky: 163
Registrován: úte pro 17, 2024 8:41 am
Reputace: 63
Lokalita: Kroměříž
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp

Nový příspěvek od GHLL »

Předevčírem totální bílá tma a sněžení, zatím nejhorší den, vyrobeno jen 1,1kW.
26_11_2025 - 1_1kW - bílá tma sněží.jpg
těch 1,1kV nestačí ani na vlastní spotřebu kombiměniče (cca 150W) takže proběhl test dolních ochranných hranic BMS.
Ve 4h ráno BMS správně zafungovala a odpojila baterii při 44,4V (2,77V na článek). Články při této hladině rozbalancované 0,13V.
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh - JK BMS 200A - Smartshunt - Homeassistant
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp - Kombiměnič: Voltronic 11kW
::pv:: PV_3 Jih plot 4 500Wp - Victron 150/85-Tr

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kybos, moiko a 1 host