Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)

kamils
Příspěvky: 137
Registrován: čtv črc 15, 2021 5:10 pm
Reputace: 13

Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)

Nový příspěvek od kamils »

TomHC píše: stř říj 22, 2025 10:15 am
Obehové čerpadlo nemá zapojené PWM a žerie aj trávu okolo cesty. PWM konektor je tam, bude to GND, PWM_IN, PWM_OUT. Keď bude krajšie počasie, budem sa s tým hrať. A hlavne čakám na výrobcu čerpadla, aby poslal pinout a špecifikáciu.
Je tam ještě jeden problém a to s relátkem, které spíná napájení čerpadla. Prý se celkem brzo slepí, tak ho nahrazuji SSR.
tafx
Příspěvky: 48
Registrován: ned lis 17, 2019 9:50 am
Reputace: 9

Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)

Nový příspěvek od tafx »

soami píše: ned říj 26, 2025 9:38 am
TomHC píše: ned říj 26, 2025 9:16 am
Soami: YF-DN32-T
Jak se tyhle průtokoměry načítají, když to generuje přes 200 imp/sek?
Tyhle průtokoměry jsem použil pro 2 kalorimetry a chci je vyměnit za vodoměry. Jeden měří teplo z krbový vložky a druhej do rozdělovače topných okruhů. V obou případech se skutečnej průtok mění v celým rozsahu, protože jsou nainstalovaný směšovací ventily. A to je pro tyhle průtokoměry problém. Při malých průtocích pod cca 200 l/h (G1 velikost) to nic neměří. Takže bych to bral jako velmi orientační. Na jakejch je mám místech je patrný ze schématu.
Přílohy
Vytápění_HMI_2.png
supiiik
Příspěvky: 14
Registrován: pát pro 04, 2015 3:24 pm
Reputace: 8
Lokalita: Levice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6600
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)

Nový příspěvek od supiiik »

HW interrupt na ESP32 uplne s prehladom zvladne tieto prietokomery.
Inak pekna praca. Som zvedavy na vykon vs COP ked bude v prevadzke prietokomer.
4kW fronius primo + Victron multiplus 3kW/48V + 6.6kWp panely.
Klima Gree Amber 2.5kW prerobená na tepelné čerpadlo s MiniHPC regulátorom
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3178
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 629
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)

Nový příspěvek od TomHC »

9 kW verzia v Eco režime bez ohrevu 11W, s predohrevom kompresora (crankshaft heating belt) 45W, predohrev + obehovka 210W. Pod 5°C zapína každých 20 minút obehovku na 2 minúty - asi aj v Off režime.
Přílohy
woltair9kw.PNG
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
vk_1
Příspěvky: 482
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
Reputace: 55

Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)

Nový příspěvek od vk_1 »

Pěkné statistiky. Takže v zimní dny si to vezme 1.6 kWh denně i bez topení?
Můj lowcost split (Fujitsu) v mrazu vyhříváním žere asi 50W, ale tam si můžu dovolit to na pár měsíců úplně vypnout, takže jistič mám od listopadu do ledna shozený, přebytky nejsou.

Plánuješ tím topit celou zimu, nebo to používat jen na přebytky?
Mex
Příspěvky: 1470
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 267
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)

Nový příspěvek od Mex »

TomHC píše: pon říj 27, 2025 1:50 pm
9 kW verzia v Eco režime bez ohrevu 11W, s predohrevom kompresora (crankshaft heating belt) 45W, predohrev + obehovka 210W. Pod 5°C zapína každých 20 minút obehovku na 2 minúty - asi aj v Off režime.
To teda žere docela dost na to, že je to eko-bio zařízení.

Mám 14kW plynový kondenzační kotel Dakon. Není už to žádný mladík, instaloval jsem si ho v roce 2010.
Naprázdno bere 7W, za jízdy pak 70W. A to je v tom nejen oběhovka, ale i ventilátor (kondenzační kotle mají nucený oběh vzduchu a spalin).

Za celou sezónu projedu kolem 55-60kWh v elektrice. Používám ale časovou regulaci, takže v noci a přes pracovní den je kotel vypnutý (podle venkovní teploty, když moc nemrzne).

To bych u moderních zařízení čekal skoro úspornější provoz. Už jenom to, že každých 20 minut to běží 2 minuty. Navíc už od 5°C.
Mohlo by to startovat níž, až někde kolem nuly. A netočit s tím 2 minuty, ale tak maximálně 1/2 minuty.
Případně to dělat variantně podle okolní teploty.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3178
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 629
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)

Nový příspěvek od TomHC »

vk_1 píše: pon říj 27, 2025 2:14 pm
Plánuješ tím topit celou zimu, nebo to používat jen na přebytky?
Je to 3f TČ, takže ide len zo siete. Keď bude prietokomer a spočítam COP, rozhodnem sa. Mám relatívne nový kondenzačný plynový kotol s prietokovým ohrevom TÚV, tak sa uvidí podľa čísel. Nemám bivalentný zásobník, tak TÚV zatiaľ s plynom. "Vďaka" našej vláde máme zastropované ceny plynu aj elektriny, takže keď táto fraška skončí, prepočítam náklady na kúrenie a podľa toho sa rozhodnem do budúcna.

Posledná vykurovacia sezóna aj s TÚV bola takto:

11/2024 - 123 m3
12/2024 - 161 m3
01/2025 - 190 m3
02/2025 - 146 m3
03/2025 - 73 m3

Spolu 693 m3, v prepočte 7.6 MWh tepla, pri 0.687€/m3 to je 476€. Ak by bol COP za celú sezónu povedzme 3, tak by som sa dostal niekde na 2.5 MWh elektriny = 380€.

Mex: eko-bio... riešiš beh obehovky 2 min vs 30 sec :uh: keby bežalo len tých 30 sec, tak si kúpim Veyron...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
PetrDubi
Příspěvky: 1795
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Reputace: 316
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)

Nový příspěvek od PetrDubi »

Sinclair spouští protáčení oběhovky až pod nulou, Pod 5°C se spouští ohřev kompresoru, kolem nuly ohřev výměníku - dohromady 50W oba ohřevy. Čerpadlo je Willo 85W a TČ si řídí jeho otáčky, takže při protáčení nežere tolik a nechají se omezit otáčky i při topení/chlazení.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Mex
Příspěvky: 1470
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 267
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)

Nový příspěvek od Mex »

TomHC píše: pon říj 27, 2025 3:04 pm
Mex: eko-bio... riešiš beh obehovky 2 min vs 30 sec :uh: keby bežalo len tých 30 sec, tak si kúpim Veyron...
No 2 minuty versus 30 sekund je 4-násobek. To se ti zdá malý rozdíl?
Třeba u mě je topení během sezóny určitě víc než 50% doby v režimu OFF. A z toho je určitě velkou část doby teplota pod 5°C, hlavně v noci. Ale skutečných mrazů, kdy bych to protáčení vody ocenil, je z toho jen málo.

Veyrona bych nekupoval (pokud teda myslíš Bugattku). Vždyť je to spalovák-smraďoch.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3178
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 629
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)

Nový příspěvek od TomHC »

3x do hodiny po 2 minúty. To je za deň pol kwh. O tomto sa ozaj bavíme?
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Mex
Příspěvky: 1470
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 267
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)

Nový příspěvek od Mex »

Ano. Představuje to 10% času.
Franta2776
Příspěvky: 4814
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 411

Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)

Nový příspěvek od Franta2776 »

To mĕ Grundig žere 40W neumí obĕhovku spouštět cyklicky.Ono se to stejnĕ promění v teplo a předá do vody.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3178
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 629
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)

Nový příspěvek od TomHC »

Mex píše: pon říj 27, 2025 4:50 pm
Ano. Představuje to 10% času.
2€ za mesiac :eek2:
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
ElektroEzs
Příspěvky: 2400
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 72
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Franta2776 píše: pon říj 27, 2025 5:13 pm
To mĕ Grundig žere 40W neumí obĕhovku spouštět cyklicky.Ono se to stejnĕ promění v teplo a předá do vody.
Ja ho mam nonstop pusteny na 10% 0,282m3/h i pres leto nevypinam ho😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 4814
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 411

Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)

Nový příspěvek od Franta2776 »

A kolik ti to při těch 10% žere?.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 2400
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 72
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Kolem 8W:-)
Přílohy
IMG_6602.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700

Kdo je online