Re: Deye hybridný menič
Hlavně tu cívku nemlať ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
jars10
- Příspěvky: 113
- Registrován: úte čer 07, 2016 8:26 pm
- Reputace: 9
Re: Deye hybridný menič
Není to úplně kritické. Jedná se o proudový transformátor. Nadstavil jsem na 15m a chodí bez problémů.
-
Mex
- Příspěvky: 1458
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace: 264
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Deye hybridný menič
Není proudové trafo jako proudové trafo.
Některá zařízení používají proudová trafa s relativně velkými sekundárními proudy. Například použijí trafo 200A/5A, tedy převodní poměr 40:1.
Ale jiné zařízené klidně používá trafa 100A/33.3mA, tedy převodní poměr 3000:1.
Každý přístup má svá specifika a důvod.
Ta s velkým proudem to dělají proto, že čím je výstupní proud větší, tím je tento systém odolnější proti rušení.
Ale takové trafo vyžaduje velmi nízkou zatěžovací impedanci a při delším vedení je třeba použít hodně tlusté dráty.
Naproti tomu trafo s nízkým sekundárním proudem může být náchylnější na rušení.
Ale zase dobře snáší i vysokou zatěžovací impedanci a dá se i dost daleko natáhnout i velmi tenkým drátem.
Jaký přístup (a tedy jaká trafa) zvolili u tvého měniče nevím a nechce se mi to hledat.
Když ti to ani nestálo zato to uvést do svého dotazu.
Některá zařízení používají proudová trafa s relativně velkými sekundárními proudy. Například použijí trafo 200A/5A, tedy převodní poměr 40:1.
Ale jiné zařízené klidně používá trafa 100A/33.3mA, tedy převodní poměr 3000:1.
Každý přístup má svá specifika a důvod.
Ta s velkým proudem to dělají proto, že čím je výstupní proud větší, tím je tento systém odolnější proti rušení.
Ale takové trafo vyžaduje velmi nízkou zatěžovací impedanci a při delším vedení je třeba použít hodně tlusté dráty.
Naproti tomu trafo s nízkým sekundárním proudem může být náchylnější na rušení.
Ale zase dobře snáší i vysokou zatěžovací impedanci a dá se i dost daleko natáhnout i velmi tenkým drátem.
Jaký přístup (a tedy jaká trafa) zvolili u tvého měniče nevím a nechce se mi to hledat.
Když ti to ani nestálo zato to uvést do svého dotazu.
- rado2212
- Příspěvky: 2
- Registrován: pon říj 20, 2025 9:30 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Hlohovec
- Výkon panelů [Wp]: 3,5
Re: Deye hybridný menič
ďakujem Mex,, ospravedlňujem sa že som to napísal tak na hulváta ..prikladám obrázky o akú cievku a menič sa jedna ..menič bude cca 30 metrov od hlavného rozvádzača/ a tam by boli tie cievky/ ..alebo pripojím chint DTSU 666, môžeš mi poradiť?
-
Mex
- Příspěvky: 1458
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace: 264
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Deye hybridný menič
Tak to jsou trafa s malým sekundárním proudem (2000:1).
Kdyby to bylo moje, koupil bych si 30m FTP kabelu (tj. stíněný síťový kabel) a tím to v klidu připojil.
UTP/FTP kabel má tak 10R/100m. Tak tady na těch 2x30 metrech to udělá kolem 6R, to by asi ještě neměl být žádný problém.
Stínění pak připojit na jedné straně na PE.
Pokud tam nemáš nějaké extra zarušené prostředí, tak by vyhověl i obyčejný UTP.
Snažil bych se dodržet páry. Tedy vždy pár na trafo.
Dělal jsem nějaké pokusy se síťovými trafy s malým sekundárním proudem. A dokonce i se zatěžovacím odporem 2k2 to ještě měřilo dobře.
Těch 6 ohmů na tom vedení bude jako nic.
Kdyby to bylo moje, koupil bych si 30m FTP kabelu (tj. stíněný síťový kabel) a tím to v klidu připojil.
UTP/FTP kabel má tak 10R/100m. Tak tady na těch 2x30 metrech to udělá kolem 6R, to by asi ještě neměl být žádný problém.
Stínění pak připojit na jedné straně na PE.
Pokud tam nemáš nějaké extra zarušené prostředí, tak by vyhověl i obyčejný UTP.
Snažil bych se dodržet páry. Tedy vždy pár na trafo.
Dělal jsem nějaké pokusy se síťovými trafy s malým sekundárním proudem. A dokonce i se zatěžovacím odporem 2k2 to ještě měřilo dobře.
Těch 6 ohmů na tom vedení bude jako nic.