Migelova elektrárna

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2882
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 527
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od TomHC »

Sweet, 500 - 800€ nechať ležať a plynúť záruku, aby som ušetril za elektrinu z DS. Nehovoriac o cene centrály, riadenia a paliva 😎 na samote mimo siete beriem, ale šťať proti vetru len tak... Každý má iné koníčky 😉
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Valdano
Příspěvky: 1218
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 195
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od Valdano »

Každý si musí zvážit sám co je pro něj přijatelné a co není. Co je pro někoho přijatelné to pro jiného přijatelné být už nemusí. Nejde jen o samotnou cenu elektřiny, ale i další poplatky, které rostou a ještě porostou. Náklady na DS se tak zvedají a platí se stále zatímco třeba uskladněný měnič pro nouzovou výměnu je jednorázový náklad, který se využije třeba jen jednou za 5 či 10 let nebo i za delší dobu. Náhradní měnič v záloze může být třeba i nějaký jiný a levnější prostě jen nějaká "nouzovka" s tím, že se s tím v případě závady primárního měniče jen pokryje dočasné období než se buď opraví a nebo než se koupí a vymění ten primární měnič. Třeba i za cenu dočasného nuceného snížení spotřeby. Podobně se to dá zvážit i ve vztahu k elektrocentrále koupené třeba levně někde na Alíku (startované třeba jen ručně a provozované bez nějaké extra automatiky) i když to nebude nic moc.
Migel
Příspěvky: 1553
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace: 201
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od Migel »

Ako sa to vezme!....mi ktory sme neni zavisly na pc prekonfigurujeme mp2 na single prevadzku a nez zapojime zalozny mp2 tak sme po flase borovicky vysmiaty...😉 :cheers:




Mensii edit:
Peniaze v zivote nie su vsetko ale potrebujeme ich
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair: (rozširovania)
Migel
Příspěvky: 1553
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace: 201
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od Migel »

Pekne rano sa praje *sun*
Uz dlhsie som pozoroval ze JV string vyraba o tretinu menej, respektive ma o tretinu mensi vykon akoby mal mat.Mal som to zato ze teraz cez leto to je znizenen tym teplom na zahriatych paneloch a podobne.Ale vcera bolo u nas dost chladno a aj mraky sa striedali so slnkom, tak ked slnko vykuklo s poza mrakov tak som spozoroval ze JZ string ma stale nadstandartny vykon a JV string mal stale malo :?
Dnes som s k tomu dostal a na povale na jednej dvojice panelov z 2S3P zapojenia bola jedna poistka odpalena....Teraz rozmyslam co sa mohlo udiat...Vsade tam mam rovnake poitkove odpinace a poistky gpv 15A
Snímka obrazovky_24-8-2025_95020_www.etigroup.ro.jpeg
Vsetky spoje som skontroloval a nic povolene.Panely nemam zatial moznost premerat termokamerou (musim si ju zapozicat).Poistka bola prepalena len na plusovej strane.Moze byt ze bola aj slabsia aj to je mozne...
Po vymene poistky som premeral aj stratu na poistkovych odpinacoch a vsetky maju rovnake hodnoty, ziadny prechodovy odpor ani nic take, vsetko funguje ako ma aj aj vykon sa hned dvihol vid sipka v grafe:
Snímka obrazovky_24-8-2025_95453_venus.local.jpeg
Uvidim co odhali termokamera ak zozeniem, ale skor si myslym ze bola slabsia poistka.Panely maju Isc: 13,68A a teda preto mi to nejde do hlavy ze na jar ked tam bol ten vykon o dost vacsi tak to tie 15A poistky v pohode ustali a teraz cez leto nie... :sm1:

Inak keby som nemal rozdeleny monitoring regulatorov (kazdy epever vidim uz samostatne v nodered) tak si toho asi nevsimnem, alebo az neskor...
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair: (rozširovania)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2882
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 527
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od TomHC »

Zastavím sa niekedy s CAT
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Migel
Příspěvky: 1553
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace: 201
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od Migel »

Ak budes mat cestu tak super :handshake2: budem rad.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair: (rozširovania)

Kdo je online