Studer Variotrack VT80

Regulátory Studer
Uživatelský avatar
LukasK
Příspěvky: 76
Registrován: pon dub 20, 2020 6:23 am
Bydliště: Jihočeská republika

Studer Variotrack VT80

Příspěvek od LukasK »

Mám prosbu na ty co mají VT80.

Valí Vám VT80 do baterek trvale 80A?

Pokusím se popsat problém který mám:

Mám VT80, externí ventilátory bez závad, interní ventilátor taky beží, vše snad nastaveno korektně , teplota okolí kde mám Variotrack umístěn je 20 až 23 C , horizontální vzálenost od XTM4000 cca 20cm, pod a nad VT80 volný prostor. Variotrack pověšený na betonové zdi, přívodní/ odvodní dráty CU35mm2.

Pokud je kryt VT80 zavřený nedokáže jet na 80A -valí jen na 65A.

Když kryt otevřu do 20-30 sec skočí na 80A a nemá problém to držet trvale.

Evidentně nějaký problém s chlazením.

Díky za nápady....
mopadzi
Příspěvky: 1054
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od mopadzi »

on se přepne automaticky na VT-80 při detekci externího ventilátoru, to fakt bude nějaký HW problém
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
Uživatelský avatar
LukasK
Příspěvky: 76
Registrován: pon dub 20, 2020 6:23 am
Bydliště: Jihočeská republika

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od LukasK »

Další pro mě nelogická věc je, že ventilátory foukají směrem dolů...

Takže Ti VT80 valí bezproblémů trvale 80A?
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 875
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od beethowen »

Já tento problém teď v lednu bohužel nemůžu mít. :? Z každého regulátoru mě teď teče do baterky lehce přes 50A. Regulátory jsou celkem vlažné a ventilátory zatím nejedou. Přidávají se tuším až kolem těch 65A.
Mám je normálně zavřené a co si pamatuju, tak zkraje podzimu ty 2ks VT80 dávaly směrem do baterek až k 8kW.
Taky si myslím, že by mohl být nějaký problém třeba s detekcí ventilátoru. Když to máš zavřené, tak je to přesně 65A?
Naposledy upravil(a) beethowen dne pon úno 01, 2021 1:31 pm, celkem upraveno 2 x.
mopadzi
Příspěvky: 1054
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od mopadzi »

LukasK píše:
Další pro mě nelogická věc je, že ventilátory foukají směrem dolů...

Takže Ti VT80 valí bezproblémů trvale 80A?
to ne, takový výkon z panelů mám jen občas
ale mrknu do logů
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
Uživatelský avatar
LukasK
Příspěvky: 76
Registrován: pon dub 20, 2020 6:23 am
Bydliště: Jihočeská republika

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od LukasK »

Beethoven:
Ano, zavřený to dává 65A... jakmile to otevřu skočí to na 80A
Uživatelský avatar
LukasK
Příspěvky: 76
Registrován: pon dub 20, 2020 6:23 am
Bydliště: Jihočeská republika

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od LukasK »

Tady je krásně vidět jak jsem včera otvíral/zavíral kryt VT80...
4 kW(80A) otevřeny kryt, 3.26 kW (65A)kryt zavřený :)
Přílohy
Screenshot_20210201-134112.png
Mirek123
Příspěvky: 70
Registrován: pát čer 07, 2019 8:23 pm

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od Mirek123 »

podle mne tam mas nejaky studeny spoj (privod od vnejsiho ventilatoru nebo konektor nahore na krytu). Pri zavreni se ti odepne ext. vetrak => VT65. Nemusi to byt na prvni pohled videt, zakvedlej tim privodem od vetraku.
JirikT
Příspěvky: 34
Registrován: ned říj 02, 2011 2:16 pm
Bydliště: Slapy

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od JirikT »

Ahoj, vt-80 tlačí do baterek přesně tolik ampér,kolik nastavím, nikdy nebyl problém. Budeš tam fakt problém v kabelu k větráčku. včera foto
Přílohy
Screenshot_20210201-141807.png
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 875
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od beethowen »

Mirek123 píše:
podle mne tam mas nejaky studeny spoj (privod od vnejsiho ventilatoru nebo konektor nahore na krytu). Pri zavreni se ti odepne ext. vetrak => VT65. Nemusi to byt na prvni pohled videt, zakvedlej tim privodem od vetraku.
No právě na něco takového to vypadá. Jediné, co mě napadá, tak nějaký problém s přívodním kablíkem k externímu ventilátoru. Mohl by být třeba skřípnutý do dvířek, nebo něco s konektorem toho kablíku. Ale předpokládám, že to jsi asi zkoušel prověřit.
IMG_0826.jpg
Uživatelský avatar
LukasK
Příspěvky: 76
Registrován: pon dub 20, 2020 6:23 am
Bydliště: Jihočeská republika

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od LukasK »

Když odpojím větrák za chodu, tak to řve chybu....

Takže tím to nebude.

Zkuste prosím někdo najít log z léta, jestli to jede trvale 4kw....

Jesti to není vlastnost, tak je chyba v HW( teplotní senzor , jeho umístění, vada atd)
Uživatelský avatar
LukasK
Příspěvky: 76
Registrován: pon dub 20, 2020 6:23 am
Bydliště: Jihočeská republika

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od LukasK »

JirikT: díky!

To máš jen VT80? V tuto chvíli bylo napětí baterek cca 56V? Proto to jede skoro 4,5 kW?
Naposledy upravil(a) LukasK dne pon úno 01, 2021 3:23 pm, celkem upraveno 3 x.
mobilik
Příspěvky: 2679
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od mobilik »

Maximálny nabíjací prúd máš nastavený? Nemáš niekde nejaké obmedzenie?
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 1139
Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od redcrown »

To omezení v nastavení ale asi nebude způsobovat toto chování, nebo?
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
mobilik
Příspěvky: 2679
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od mobilik »

Asi nie, ale predsa sa pýtam. To budu tie isté otázky ak sa to bude reklamovať.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Uživatelský avatar
LukasK
Příspěvky: 76
Registrován: pon dub 20, 2020 6:23 am
Bydliště: Jihočeská republika

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od LukasK »

mobilik píše:
Maximálny nabíjací prúd máš nastavený? Nemáš niekde nejaké obmedzenie?
Proud mám 80A
v systému se to hlásí jako VT80
mobilik
Příspěvky: 2679
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od mobilik »

Jasne, takže aj parameter 10002 máš na 80A nastavený.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Uživatelský avatar
LukasK
Příspěvky: 76
Registrován: pon dub 20, 2020 6:23 am
Bydliště: Jihočeská republika

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od LukasK »

Díky všem za reakce...

Ano, 10002 je 80A
Uvidíme... ještě budu testovat
JirikT
Příspěvky: 34
Registrován: ned říj 02, 2011 2:16 pm
Bydliště: Slapy

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od JirikT »

LukasK píše:
JirikT: díky!

To máš jen VT80? V tuto chvíli bylo napětí baterek cca 56V? Proto to jede skoro 4,5 kW?
Ahoj, já mám baterky z Leafa a nabíjím až na 64V, tak v létě mi teče do baterek z VT-80 až
5,12kW. J
DanoP
Příspěvky: 944
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvek od DanoP »

Nemôže to byť kombinácia tepelnej kompenzácie a dosiahnutia absorbčného napätia (CV časť nabíjacej krivky)?
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek