Příspěvekod LukasK » pon úno 01, 2021 10:50 am

Mám prosbu na ty co mají VT80.

Valí Vám VT80 do baterek trvale 80A?

Pokusím se popsat problém který mám:

Mám VT80, externí ventilátory bez závad, interní ventilátor taky beží, vše snad nastaveno korektně , teplota okolí kde mám Variotrack umístěn je 20 až 23 C , horizontální vzálenost od XTM4000 cca 20cm, pod a nad VT80 volný prostor. Variotrack pověšený na betonové zdi, přívodní/ odvodní dráty CU35mm2.

Pokud je kryt VT80 zavřený nedokáže jet na 80A -valí jen na 65A.

Když kryt otevřu do 20-30 sec skočí na 80A a nemá problém to držet trvale.

Evidentně nějaký problém s chlazením.

Díky za nápady....
Uživatelský avatar
LukasK
 
Příspěvky: 75
Registrován: pon dub 20, 2020 5:23 am
Bydliště: Jihočeská republika

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvekod mopadzi » pon úno 01, 2021 11:03 am

on se přepne automaticky na VT-80 při detekci externího ventilátoru, to fakt bude nějaký HW problém
kdo si hraje nezlobí

9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 6x Leapton 450W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV

https://www.lifepo4-shop.cz/
?
mopadzi
podporuje fórum
 
Příspěvky: 840
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvekod LukasK » pon úno 01, 2021 11:07 am

Další pro mě nelogická věc je, že ventilátory foukají směrem dolů...

Takže Ti VT80 valí bezproblémů trvale 80A?
Uživatelský avatar
LukasK
 
Příspěvky: 75
Registrován: pon dub 20, 2020 5:23 am
Bydliště: Jihočeská republika

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvekod beethowen » pon úno 01, 2021 1:24 pm

Já tento problém teď v lednu bohužel nemůžu mít. :? Z každého regulátoru mě teď teče do baterky lehce přes 50A. Regulátory jsou celkem vlažné a ventilátory zatím nejedou. Přidávají se tuším až kolem těch 65A.
Mám je normálně zavřené a co si pamatuju, tak zkraje podzimu ty 2ks VT80 dávaly směrem do baterek až k 8kW.
Taky si myslím, že by mohl být nějaký problém třeba s detekcí ventilátoru. Když to máš zavřené, tak je to přesně 65A?
Naposledy upravil beethowen dne pon úno 01, 2021 1:31 pm, celkově upraveno 2
Uživatelský avatar
beethowen
 
Příspěvky: 770
Registrován: pát čer 23, 2017 6:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvekod mopadzi » pon úno 01, 2021 1:26 pm

LukasK píše:Další pro mě nelogická věc je, že ventilátory foukají směrem dolů...

Takže Ti VT80 valí bezproblémů trvale 80A?


to ne, takový výkon z panelů mám jen občas
ale mrknu do logů
kdo si hraje nezlobí

9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 6x Leapton 450W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV

https://www.lifepo4-shop.cz/
?
mopadzi
podporuje fórum
 
Příspěvky: 840
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvekod LukasK » pon úno 01, 2021 1:31 pm

Beethoven:
Ano, zavřený to dává 65A... jakmile to otevřu skočí to na 80A
Uživatelský avatar
LukasK
 
Příspěvky: 75
Registrován: pon dub 20, 2020 5:23 am
Bydliště: Jihočeská republika

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvekod LukasK » pon úno 01, 2021 1:44 pm

Tady je krásně vidět jak jsem včera otvíral/zavíral kryt VT80...
4 kW(80A) otevřeny kryt, 3.26 kW (65A)kryt zavřený :)
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Uživatelský avatar
LukasK
 
Příspěvky: 75
Registrován: pon dub 20, 2020 5:23 am
Bydliště: Jihočeská republika

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvekod Mirek123 » pon úno 01, 2021 2:03 pm

podle mne tam mas nejaky studeny spoj (privod od vnejsiho ventilatoru nebo konektor nahore na krytu). Pri zavreni se ti odepne ext. vetrak => VT65. Nemusi to byt na prvni pohled videt, zakvedlej tim privodem od vetraku.
?
Mirek123
 
Příspěvky: 64
Registrován: pát čer 07, 2019 7:23 pm

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvekod JirikT » pon úno 01, 2021 2:25 pm

Ahoj, vt-80 tlačí do baterek přesně tolik ampér,kolik nastavím, nikdy nebyl problém. Budeš tam fakt problém v kabelu k větráčku. včera foto
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
?
JirikT
 
Příspěvky: 33
Registrován: ned říj 02, 2011 1:16 pm
Bydliště: Slapy

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvekod beethowen » pon úno 01, 2021 2:28 pm

Mirek123 píše:podle mne tam mas nejaky studeny spoj (privod od vnejsiho ventilatoru nebo konektor nahore na krytu). Pri zavreni se ti odepne ext. vetrak => VT65. Nemusi to byt na prvni pohled videt, zakvedlej tim privodem od vetraku.

No právě na něco takového to vypadá. Jediné, co mě napadá, tak nějaký problém s přívodním kablíkem k externímu ventilátoru. Mohl by být třeba skřípnutý do dvířek, nebo něco s konektorem toho kablíku. Ale předpokládám, že to jsi asi zkoušel prověřit.
IMG_0826.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Uživatelský avatar
beethowen
 
Příspěvky: 770
Registrován: pát čer 23, 2017 6:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvekod LukasK » pon úno 01, 2021 2:33 pm

Když odpojím větrák za chodu, tak to řve chybu....

Takže tím to nebude.

Zkuste prosím někdo najít log z léta, jestli to jede trvale 4kw....

Jesti to není vlastnost, tak je chyba v HW( teplotní senzor , jeho umístění, vada atd)
Uživatelský avatar
LukasK
 
Příspěvky: 75
Registrován: pon dub 20, 2020 5:23 am
Bydliště: Jihočeská republika

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvekod LukasK » pon úno 01, 2021 2:36 pm

JirikT: díky!

To máš jen VT80? V tuto chvíli bylo napětí baterek cca 56V? Proto to jede skoro 4,5 kW?
Naposledy upravil LukasK dne pon úno 01, 2021 3:23 pm, celkově upraveno 3
Uživatelský avatar
LukasK
 
Příspěvky: 75
Registrován: pon dub 20, 2020 5:23 am
Bydliště: Jihočeská republika

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvekod mobilik » pon úno 01, 2021 3:15 pm

Maximálny nabíjací prúd máš nastavený? Nemáš niekde nejaké obmedzenie?
Čo bolo bolo, bude len horšie...
?
mobilik
 
Příspěvky: 2567
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvekod redcrown » pon úno 01, 2021 4:23 pm

To omezení v nastavení ale asi nebude způsobovat toto chování, nebo?
V provozu: poloostrov 4kWp JV, 4x XTM4000-48, 1x VT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
Ve výstavbě k doplnění: 4kWp SZ, 4,5kWp JJZ, 1,2kWp tracker, 2x VT80 + 1x VT40, 12kWh LFP
Uživatelský avatar
redcrown
 
Příspěvky: 1089
Registrován: pát říj 12, 2012 7:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvekod mobilik » pon úno 01, 2021 4:29 pm

Asi nie, ale predsa sa pýtam. To budu tie isté otázky ak sa to bude reklamovať.
Čo bolo bolo, bude len horšie...
?
mobilik
 
Příspěvky: 2567
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvekod LukasK » pon úno 01, 2021 4:55 pm

mobilik píše:Maximálny nabíjací prúd máš nastavený? Nemáš niekde nejaké obmedzenie?


Proud mám 80A
v systému se to hlásí jako VT80
Uživatelský avatar
LukasK
 
Příspěvky: 75
Registrován: pon dub 20, 2020 5:23 am
Bydliště: Jihočeská republika

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvekod mobilik » pon úno 01, 2021 5:48 pm

Jasne, takže aj parameter 10002 máš na 80A nastavený.
Čo bolo bolo, bude len horšie...
?
mobilik
 
Příspěvky: 2567
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvekod LukasK » pon úno 01, 2021 8:09 pm

Díky všem za reakce...

Ano, 10002 je 80A
Uvidíme... ještě budu testovat
Uživatelský avatar
LukasK
 
Příspěvky: 75
Registrován: pon dub 20, 2020 5:23 am
Bydliště: Jihočeská republika

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvekod JirikT » pon úno 01, 2021 10:58 pm

LukasK píše:JirikT: díky!

To máš jen VT80? V tuto chvíli bylo napětí baterek cca 56V? Proto to jede skoro 4,5 kW?


Ahoj, já mám baterky z Leafa a nabíjím až na 64V, tak v létě mi teče do baterek z VT-80 až
5,12kW. J
?
JirikT
 
Příspěvky: 33
Registrován: ned říj 02, 2011 1:16 pm
Bydliště: Slapy

Re: Studer Variotrack VT80

Příspěvekod DanoP » úte úno 02, 2021 6:47 am

Nemôže to byť kombinácia tepelnej kompenzácie a dosiahnutia absorbčného napätia (CV časť nabíjacej krivky)?
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
?
DanoP
 
Příspěvky: 915
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Další

Zpět na Studer

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'