Můj ostrůvek Pardubicko

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Soban
Příspěvky: 3491
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od Soban »

Mppt by měl fungovat od 15V a ty jsi psal když to blbne tak je tam 13V.

Prostě kup ještě jeden nebo dva/tři panely a připoj a mělo by to přestat (teda doufám).

Podle označení by to měl být must.

Jinak jde k tomu podle datasheetu připojit 625Wp panelů. Viz: https://www.mustsolar.com/wp-content/up ... 00-VPM.pdf
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Pawel
Příspěvky: 813
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od Pawel »

Je jasné že jakmile regulátor zatíží takto slabý panel a s mizerným osvícením tak to nemůže udržet to napětí nad 15V.
Pendy
Příspěvky: 12
Registrován: ned říj 16, 2022 1:00 pm

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od Pendy »

bokser01:
Vyrovnávání solárního výkonu? To jsem ještě neslyšel. Jak se to dělá nebo nastavuje?

Soban:
Ten údaj 13V je přibližný, protože když to spadne, tak už to nepřečtu a když to naběhne, tak to zase nepřečtu, protože nejdřív nabíhají ta úvodní menu s verzí firmware, parametry měniče, atd. a když se to dostane na nějakou nastavovací obrazovku, tak už tam nestihnu přepnout na menu s PV napětím. Je ale asi možnost to zkusit se zapnutým měničem (vypínač v poloze ON) a koukat, kdy začne nebo přestane blikat žlutá LED (nabíjení). K tomu se ale dostanu až o víkendu. Přes týden jsem při stmívání/rozednívání v práci.
Teď mi ale došlo: ty asi chceš změřit napětí na svorkách z panelu v okamžiku spadnutí/naběhnutí voltmetrem a nečíst to z panelu. To by vlastně šlo bez problémů (taky ale až o víkendu).
A ty myslíš, že do 15V jede DC/DC měnič v režimu PWM a teprve pak přejede do režimu MPPT?
Soban
Příspěvky: 3491
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od Soban »

Do 15V to nejede!

Prostě zasvítí na panelu bude 18V zapne se mppt a zatíží panel a protože máš jeden tak proud nestačí a napětí klesne na 13V a zase se to vypne. A tak pořád dokola......
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
bokser01
Příspěvky: 1321
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od bokser01 »

Pendy píše:bokser01:
Vyrovnávání solárního výkonu? To jsem ještě neslyšel. Jak se to dělá nebo nastavuje?

Green cell i MUST toto má. Když totiž omezíš proud z důvodu nabíjení třeba na 20A a nezapneš tu funkci vyrovnávání solárního výkonu tak ti MPPT nedá víc jak 20A ať se děje co se děje... Zapneš tu volbu a měnič pak vyrovná výkon dle AC odběru a přebytek jde do akku při volbě SBU.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Soban
Příspěvky: 3491
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od Soban »

U té 12V to není.

U mého reva to taky není, ale mppt stejně víc jak 65A nedá, a mám baterky co snesou 290A když to sečtu :-) (3 sady po 24V)
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Pendy
Příspěvky: 12
Registrován: ned říj 16, 2022 1:00 pm

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od Pendy »

Takže mě vyrovnání solárního výkonu nemusí zajímat?
Soban
Příspěvky: 3491
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od Soban »

Tak když to v menu není tak tě to nemusí zajímat :-)

Jinak návod je zde: https://www.mustpower.com/wp-content/uploads/2018/11/420-00342-00-PV18-1-3KW-VPM-off-grid-MPPT-T1.0(NEW).pdf

A já to tam nenašel.

A tady jsem to zase našel: https://drive.google.com/file/d/143nbQ- ... sp=sharing

Je to položka 28 tak skoukni zda to tam máš nebo ne......
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
bokser01
Příspěvky: 1321
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od bokser01 »

Dnes jsem "zachránil" tyto věci před vyhozením... Mám dotaz na ty elektroměry je možné, je vynulovat? případně jak? Dále pojistky asi nevyužiji ale musel jsem je sebrat :D
Přílohy
318956762_1201350177396948_1039518665619051309_n.jpg
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
PetrDubi
Příspěvky: 1362
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od PetrDubi »

Ty elektroměry by snad měly jít vynulovat, ale bude potřeba je otevřít, aby jsi se dostal k tomu počítadlu.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
bokser01
Příspěvky: 1321
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od bokser01 »

Dnes jsem se pustil do výměny DC rozvodu... Stejně slunko není tak není na co čekat.

Dnes jsem stihl jen dát nehořlavé desky, zatlouct další zemnící tyče a rozlištovat. Zítra osadím rozvaděče DC které si akorát dodělávám. jen mám dotaz 6mm2 na vzdálenost cca 1,2m bude asi topit při 32A že? Asi tam dám radši 10mm2
Přílohy
318803427_700741958340048_2658359365858357557_n.jpg
318569698_855465698916282_899124381064307119_n.jpg
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Soban
Příspěvky: 3491
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od Soban »

Pokud tu 10mm2 máš tak tě ty 3m nezruinují.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Pendy
Příspěvky: 12
Registrován: ned říj 16, 2022 1:00 pm

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od Pendy »

Tak jsem dnes provedl měření napětí z FV, při kterém dochází k samovolnému zapínání/vypínání měniče.
Než jsem z postele dorazil k měniči a zapnul měřák, tak už bylo FV 15,2 V. A napětí stoupalo zhruba rychlostí 0,01 V /s. Po dosažení cca 15,6 V vypínání přestalo. Co ale bylo zajímavé, tak k žádnému poklesu FV napětí při zapnutí měniče nedocházelo a napětí si nepřerušovaně stoupalo s postupujícím rozedníváním. Odpoledne jsem zachytil kmitání zase v opačném gardu - začalo cca na 15,5 V a při poklesu pod 15 V už měnič nenaběhl a zůstal vypnutý. Opět bez žádných propadů FV napětí při zapínání/vypínání měniče. Nejsem si ale jistý, jestli by přidání 1 panelu pomohlo. Obdobný děj by se konal, jen o něco dříve ráno a o něco později večer - sčítala by se napětí cca 2 x 7,5 V a to pásmo od 15 do 15,5 V by musely 2 panely taky překročit. Jen by to překročení toho pásma asi trvalo kratší dobu, takže by se zkrátila i doba kmitání. Můžu ještě zkusit změřit, jak rychle probíhá nárůst/pokles FV napětí v rozmezí cca mezi 7,5 - 7,8 V, tedy ještě (odpoledne už) za tmy.
Navíc nevím, proč není zapnutí měniče rovnou nastaveno na těch 15,6 V, když do této hodnoty je nepoužitelný...

Soban + bokser10:
Zjistil jsem, že v návodu bod menu č. 28 (vyrovnávání solární energie) mám a je i v měniči. Přiznám se ale, že nevím, jak bych to využil, resp. jestli se povolení této funkce vůbec u mě nějak projeví. Max. proud panelu je při výkonu 120W jen 4,5 A. Ke 20A mám tedy ještě hodně daleko.
bokser01
Příspěvky: 1321
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od bokser01 »

Tak to vyrovnávání nevyužiješ momentálně no. To kmitání nevím no, pokud to dělá furt tak by bylo takové "bastl" řešení spínat třeba AC vstup na měniči, tak aby se zapnul třeba při východu slunce a při západu vypnul. :D Nebo mě napadá jak má měnič tlačítko spínat kontakty místo tlačítka. Těžko říci no čím by to mohlo být.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 443
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od lemra79 »

uz jsem nekde vyse psal, ze tohle kmitani mi menic dela taky. rozsah mppt mam 120 - 450v, kdyz je menic vypnuty a napeti na panelech okolo 120v, spis pod, tak to zacne zapinat a vypinat, jakmile se prisviti nebo pritmavi, kmitani prestane.
ty mas rozsah mppt 15 - 105v a dela ti to okolo tech 15 v.

tak si myslim, ze to mame podobnou situaci.

myslim, ze pridanim panelu to neodstranis, jen posunes, projev bude podobny.

moje standardni mppt napeti dle teploty je asi 250 v, pri stmivani spadne na 120v no a kdyz uz je skoro tma, tak zacne padat tech 120v a to je ten okamzik, kdy to zacne kmitat. jako by to melo dost energie na nabiti vstupni kapacity, ale mppt v chodu uz to neudrzi. vykon na panelech je v tu chvili jednotky watu (6kwp). a prave v tu chvili, kdy napeti padne pod 120v se mi automaticky paralelne pripne ta zminovana zarovka a posle napeti temer k 0. a kmitani se nekona. jestli rozumis elektronice, nakreslim ti ideove schema toho, co mi spina zarovku, ale musel by sis to odladit, uz si nepamatuju hodnoty a ty mas stejne jine napeti. mozna by pro tvoje napeti sel nejak pouzit prekopany kubisuv vytezovac.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Pawel
Příspěvky: 813
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od Pawel »

Jestli to dělá jen při ranním rozednění a večerním setmění tak neřešit. Jestli to dělá i během dne kdy se trochu potemní tak je málo panelů, hlavně voltů.
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 443
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od lemra79 »

právě jsem to ve svém vláknu popsal. Já to řešil, když to párkrát sleduješ, víš, že to není dobře. Uvědom si, že když je sníh na panelech dělá to třeba celej den.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Soban
Příspěvky: 3491
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od Soban »

Tady by asi pomohla úprava FW aby se zapínal později s větším napětím.

Jenže kde vzít na to nástroje a ten FW.....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Pendy
Příspěvky: 12
Registrován: ned říj 16, 2022 1:00 pm

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od Pendy »

Dneska jsem do kmitání nezasahoval a nechal jsem to tím pádem vychutnat i sousedy (to pípání bych taky v tom firmware zrušil...), ale průběh byl jiný, než včera. Cyklovalo to až do nějakých 16,3 V, pak se na chvilku objevila chyba 67 (přetížení) a po posledním zapnutí se měnič zastavil s chybou 7 (dlouhé přetížení). To si vysvětluji tím nadměrným počtem zapnutí (možná i to je jako přetížení). Musel jsem pak měnič vypínačem zapnout, aby chyba zmizela. Zřejmě by pomohlo, kdybych jističem odpojil panely a znovu je připojil. Každopádně byl potřeba můj zásah a kdybych nebyl doma, tak zůstane v chybě zřejmě celý den. Zkusil jsem změnit parametr č. 7 (automatický restart po přetížení) na ON. Ale tím zřejmě dosáhnu jen toho, že to bude cyklovat déle...

lemra79:
můžeš mi ukázat to ideové schéma odpínání žárovky?
rva
Příspěvky: 3550
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od rva »

U mých měničů je v menu položka 22, která se sice jmenuje "Beep when primary source is interrupted", ale když ji dám na OFF, tak si měniče ani nepípnou.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek