Můj ostrůvek Pardubicko

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
bokser01
Příspěvky: 1325
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od bokser01 »

PavelR píše:tyto kombi rozvaděče mám rád. stojí pár korun, jen škoža že si tam člověk musí zabírat místo na dince můstkama, s tím je třeba počítat.
Dělal jsem na tomto ER i úpravu pro připojení výrobny. hlavní jistič 3 modul vypínač HDO jistič a sazbové relé plus PEN můstek se vedle sebe vleze. Je to na milimetr ale vleze.

Je to ve správné výšce?

Je to cca 1,4m nad úrovní země. Taky se líbí chtěl jsem mít vše v jedné bedně jak elektroměr tak jištění jednotlivých okruhů.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
ACDC
Příspěvky: 495
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od ACDC »

A v noci, dešti když něco vypadne?
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
bokser01
Příspěvky: 1325
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od bokser01 »

ACDC píše:A v noci, dešti když něco vypadne?
A co jako? Je to za prvé pod střechou a za druhé 3m od vchodových dveří... Nevidím v tom žádný problém ;)
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
PavelR
Příspěvky: 3122
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od PavelR »

aspoň ty tepelný spouště budou zabírat později. :-)
bokser01
Příspěvky: 1325
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od bokser01 »

FíraD píše:Pro případ údržby, nebo úpravy zapojení, bych tam dal jistič, který vypne vše ze střechy. A to k měniči. Rozumíš. budeš chtít něco dělat. tak shodíš jistič panelů, pak od baterie a můžeš se v tom hrabat.
Dneska jsem si na tebe vzpomenul :D Restartoval jsem rasberry a jeden měnič přestal komunikovat, tak jsem ho chtěl resetnout jenže nemůžeš jen tak otevřít pojistkové pouzdra. Takže jsem musel udělat postup vypnout zátěž a na MPPT nastavit nabíjecí proud 1A abych to mohl bezpečně otevřít ty pouzdra. No hned odpoledne jsem upravil DC rozvodnici do této podoby, abych si mohl příště jen cvaknout jističem. Mám vyzkoušeno, že ten jistič bez problémů zvládne i při 90V 25A vypnout bez nějakých pečících efektů. :lol:

Navíc jsem si tam dal rovnou dlouhou DIN kdyby mě někdy popadlo ještě panelovat, abych tam měl vše připraveno na pojistkové pouzdra a pod.
Přílohy
367404679_814458793567661_6607059318930273569_n.jpg
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
cipis
Příspěvky: 4465
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od cipis »

Hele, nechces to jeste prehodit? Takhle ti zlutozeleny krizi snad vsechny ostatni kabely, co tam vedou ...
Treba ty prepetovky vedle sebe uprostred, odvod zz stredem, privody stringu vlevo a vpravo (mimo ten rozvadec se predpokladam se zz vyklickujes), no a hlavni odvod i treba bohem nebo horem, at se to tam s nicim nekrizi.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
bokser01
Příspěvky: 1325
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od bokser01 »

cipis píše:Hele, nechces to jeste prehodit? Takhle ti zlutozeleny krizi snad vsechny ostatni kabely, co tam vedou ...
Treba ty prepetovky vedle sebe uprostred, odvod zz stredem, privody stringu vlevo a vpravo (mimo ten rozvadec se predpokladam se zz vyklickujes), no a hlavni odvod i treba bohem nebo horem, at se to tam s nicim nekrizi.

A pomůžeš si? Nevím jak to je s těmi přeskoky, ale pod bednou se to kříží taky.. Navíc zeď je jen 15cm silná (OSB,vata,polystyren a cetris...) Něco malého to chytne ale když bude velký přepětí stejně to přeskočí na kde co... Ale jsem rád za každou radu :D
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
glottis
Příspěvky: 2131
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od glottis »

Ten zz je podle jedno. Když bude přepětí stejně to spojí prepetovka. Tam k přeskoku nedojde. Spíš by mi vadil ten výstup že jde blízko vstupu a jak to je pod jednou vidět není.
cipis
Příspěvky: 4465
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od cipis »

Ale tak o přeskoky nejde, to přeskočí asi pak už jedno kde, ale o to, že při něčem menším, co pobere ta přepěťovka, aniž by se zničila, tak se z toho může naindukovat do těch ostatních kabelů. No a o tom výstupu jsem psal, bokem, horem, hlavně ať nejde přes/kolem vstupů.
Nebo to ještě celé otočit, aby byly přívody shora, odvody dolů, a žlutozelený středem.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
bokser01
Příspěvky: 1325
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od bokser01 »

Tak ono na stejném potenciálu je ale i plechový obal rozvaděče... když to něco svede celá bedna na tom bude stejné nahoře i dole. Kabely nemám tak dlouhé, už jsem to předělával 2X a teď to akorát vyšlo takto nějako. ten souběh se celkem jedno bude to vše na jednom... Co by ale mohlo pomoci, je přidat před každý měnič ještě jednu přepětovku uvnitř. Stejně se je chystám dát i na AC stranu za měniči...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
glottis
Příspěvky: 2131
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od glottis »

Je to tak, i ten plech by měl být na zem. I při nedesrukci prepetovky se dočasně jako by prorazí a zkratuje. Hlavně nedělat souběh vstup a výstup. Výstup pak může vést vedle zz a podle jedné přednášky salteku je to i žádoucí, protože jde zase o plochu smyčky.
cipis
Příspěvky: 4465
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od cipis »

Já tu smyčku pochopil mezi plus a mínus, ne se zemí. Tj. neměl bych vést odděleně plus a mínus, takže když mám někde dva krky a 4 svody, tak nepovedu plusy v jednom krku a mínusy ve druhém krku, ale v jednom krku plus a mínus a ve druhém zase ty druhé plusy a mínusy.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
glottis
Příspěvky: 2131
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od glottis »

Tady jde ale o ten moment blesku nebo výboje, kdy už tím zz teče 50ka nyní víc. A v tu chvíli je to vlastně smyčka. Nahoře spojené plus, minus a zz. Celá trasa pak má nějaký spád potenciálu, nějaký proud, dole pak ještě třeba prepetovka. Ono se bojím že jak to má být úplně správně, tak o tom se vedou ty spory. Ďábel je v detailu. Já se klonim k tomu to vést pohromadě.
bokser01
Příspěvky: 1325
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od bokser01 »

Ono by bylo super kdyby jsme s žádným bleskem nebo přepětí neměli co dočinění :)

Dnes dorazili další další 2 lead carbon 200Ah z hadex.

Nedělal jsem žádnou přípravu, baterky stávající ve FVE měli napětí 12,67V a nové z hadexu měli 12,82V, tak jsem je spojil dohromady přes 200A pojistku ale než jsem to natvrdo propojil, tak jsem jen přiložil a změřil klestakem vyrovnávací proud, který byl do 4A a postupně klesal. Baterky již jako jeden celek jsou nyní nabité a měniče do nich posílají okolo 4A ve float.

Měřil jsem si aktuálně starou sadu a novou a stará má napětí na článcích 13,46V a nová shodně oba články 13,72 (zatím jsou nové bez balanceru který dorazí zítra)

Předpokládám, že se teda napěťově postupně sady vyrovnají mezi s sebou jen ty nové budou tvrdší a pokryjí větší proudy při odběru.

Doporučil by jste někdo nějaký bytelný menší regál ideálně s 2 nebo 3 policemi o výšce do 140cm? Potřeboval bych baterky dát po 2 článcích do 3 řad nad sebe do regálu a udělat si DC sběrny a každou paralelní řadu jistit a udělat to vzhledově hezčí.

Zatím je to takové mírně punkové... :lol:
Přílohy
367423036_3691778161077972_7487227364224221179_n.jpg
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
bokser01
Příspěvky: 1325
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od bokser01 »

Zátěžový test akku. :lol: Musím říct že si to napětí i při odběru kolem 142A drželi po dobu půlhodiny slušně. rozložení proudů bylo řada č. 1: 48A řada č. 2: 51A a řada č.3 ta nová 43A.

Po přerušení zátěže při odběru okolo 250w se napětí ustálilo na hodnotě 25,3V
Hlavně jsem potřeboval otestovat zda okolo baterek nehřejí nějaké spoje...
Přílohy
5743651db4c4b68a8ba7d46b7c6093d8.png
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
FRSO
Příspěvky: 2286
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od FRSO »

bokser01 píše:Ono by bylo super kdyby jsme s žádným bleskem nebo přepětí neměli co dočinění :)

Dnes dorazili další další 2 lead carbon 200Ah z hadex.

Nedělal jsem žádnou přípravu, baterky stávající ve FVE měli napětí 12,67V a nové z hadexu měli 12,82V, tak jsem je spojil dohromady přes 200A pojistku ale než jsem to natvrdo propojil, tak jsem jen přiložil a změřil klestakem vyrovnávací proud, který byl do 4A a postupně klesal. Baterky již jako jeden celek jsou nyní nabité a měniče do nich posílají okolo 4A ve float.

Měřil jsem si aktuálně starou sadu a novou a stará má napětí na článcích 13,46V a nová shodně oba články 13,72 (zatím jsou nové bez balanceru který dorazí zítra)

Předpokládám, že se teda napěťově postupně sady vyrovnají mezi s sebou jen ty nové budou tvrdší a pokryjí větší proudy při odběru.

Doporučil by jste někdo nějaký bytelný menší regál ideálně s 2 nebo 3 policemi o výšce do 140cm? Potřeboval bych baterky dát po 2 článcích do 3 řad nad sebe do regálu a udělat si DC sběrny a každou paralelní řadu jistit a udělat to vzhledově hezčí.

Zatím je to takové mírně punkové... :lol:
Ty pojistky co používáš nejsou moc dobré, mají velké úbytky napětí a nesnesou trvalý uvedený proud !, ještě se dívám na tu poslední páru cos připojil, nemáš ty vodiče moc tenké a dlouhé ? navíc to máš v nějaké hadicí zavlečené, nebo to je taková izolace, dle lisování v očku mi to fakt připadá dost tenké.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
bokser01
Příspěvky: 1325
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od bokser01 »

To je provizorka ale jsou to kabely z VZV 25mm2 což by mělo být ok pro paralelní řadu. Vím ty pojistky nejsou ideální a docela i hřejou hlavně ta mezi měničem a baterkou. Proto chci udělat ten regál a tam je dát propojit na DC sběrnice + i - na měděnou pásovinu 25mm2 kabely s oky a pak budu potřebovat ke každému měniči cca 3m kabelu na přívod a ten bych zvolil asi 50mm2 jen nevím jestli takový průřez narvu do té svorky v měniči.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
bokser01
Příspěvky: 1325
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od bokser01 »

Tak připravuju kabely elektrikářovi, Zvolili jsme následující vedení a to jest: Z rozvaděče s elektroměrem vede 5x6mm2 do podružného rozvaděče. Z něj povedou 2 přívody AC pro měniče kabelem CYKY 3x4mm2. Od měničů povedou do hlavního domovního rozvaděče z každého měniče CYKY 3x4mm2 do přepínače sítí. Budeme tedy po diskusi tu přepínat jen fáze a N necháme na pevno propojené. souběžně z přívody měničů povede i PE 10mm2 které propojí hlavní rozvaděč s podružným. Původně jsme je chtěli propojit 16mm2 ale nakonec by to asi bylo zbytečné protože bude 10mm2 solo a pak pospojení 2X4mm2 a 1x6mm2 PE, takže dohromady ten PE bude mít dobré propojení.

Doposud nebylo pospojení bojlerů, Koupil jsem tedy 10mm2 PE které dovedu také k rozvaděči.

Mám jeden dotaz, mohu bez problému vést z relé kabelem CYKY 3x1,5mm2 přivod od relé pro ovládání stýkače?

Kabely jsou záměřně silnějšího průřezu než je u 3kW měničů potřeba, pro budoucí možné rozšíření na 2X 5kw
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
unicast
Příspěvky: 1255
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od unicast »

1.5 mm^2 je na ovládání relé/stykače víc než dost :)
cipis
Příspěvky: 4465
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od cipis »

Technicka, prurez kabelu se voli nejen dle prikonu, ale take s ohledem na delku kabelu.
Tj. aby nedoslo k nevybaveni jistice pri zkratu na dlouhem tenkem vedeni. Aby vysledny odpor vedeni nebyl moc vysoky.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.