Ovládací vodič HDO - FVE

Souhrn tématu

Diskuze řeší, zda je povinné označit ovládací vodič HDO u fotovoltaické elektrárny (FVE) do 10 kW před UTP. Uživatelé potvrzují, že podle připojovacích podmínek ČEZu musí být vodiče v elektroměrovém rozvaděči správně označené, jinak technik instalaci nezapojí a situaci zaznamená do protokolu. Doporučuje se proto požádat o rozplombování a označit vodič podle platných pravidel, aby byla instalace v souladu s normami.
OndraT
Příspěvky: 4
Registrován: pát srp 07, 2026 10:50 am
Reputace:0
Lokalita: Kamenice

Ovládací vodič HDO - FVE

Nový příspěvek od OndraT »

Je nutné mít před UTP označený ovládací vodič FVE (do 10kW) ? Zapomněli jsme jej označit...

O co jde, mám elektroměrový rozvaděč ve verzi 2T+FVE a současně přivedený CYKY 5x1,5 pro ovládací vodiče. Jeden pár (hnědý a modrý) teď spíná d57. K ovládání FVE mi "zbývají" černý a šedý, které ale bohužel nemám označeny. Musím před UTP provést označení jednoho z nich vyčleněného pro FVE?
Musím požádat o rozplombování, vodič označit nebo to technik ČEZu zapojí i bez označení (svorkovnice je průhledná takže pak poznáme jestli použil hnědý nebo černý)?

Co s tím?

Díky
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7351
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1039
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Ovládací vodič HDO - FVE

Nový příspěvek od cipis »

A to tam nebudeš, když tam bude ten technik? Až to on rozdělá, tak mu prostě řekneš, ať to poznačí, že to "asi upadlo".
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
PetrDubi
Příspěvky: 1939
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Reputace:337
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ovládací vodič HDO - FVE

Nový příspěvek od PetrDubi »

V připojovacích podmínkách ČEZu je přímo napsané, že vodiče v rozvaděči musí být označené a i jak, takže pokud budou mít vodiče správně označení, tak to zapojí a bude a pokud tam to označení nebude, tak odejde a do protokolu zapíše, že rozvaděč neodpovídá připojovacím podmínkám.
Takže je celá situace naprosto jednoduchá - označit podle připojovacích podmínek a tím je to vyřešené..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7351
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1039
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Ovládací vodič HDO - FVE

Nový příspěvek od cipis »

Jj, přesně tak. Vše podle projektu a připojovacích podmínek i s patřičnou revizí. Proto jsem psal, že označení asi upadlo ... Navíc se přece u žádosti o připojení posílala revize, ne? Takže je všechno zcela jistě v souladu s požadavky, jen to blbé značení prostě upadlo.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Kajap
Příspěvky: 613
Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
Reputace:12
Lokalita: Okoli

Re: Ovládací vodič HDO - FVE

Nový příspěvek od Kajap »

cipis píše: čtv srp 27, 2026 11:45 am
A to tam nebudeš, když tam bude ten technik? Až to on rozdělá, tak mu prostě řekneš, ať to poznačí, že to "asi upadlo".
To už si to může rovnou označit ne?

Si to můžeš rozlo sám rozplombovat, stačí to nahlásit buď telefon nebo elektronicky

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: camel1cz, Claudebot [Bot], glottis, unicast