Ovládací vodič HDO - FVE
Souhrn tématu
Diskuze řeší, zda je povinné označit ovládací vodič HDO u fotovoltaické elektrárny (FVE) do 10 kW před UTP. Uživatelé potvrzují, že podle připojovacích podmínek ČEZu musí být vodiče v elektroměrovém rozvaděči správně označené, jinak technik instalaci nezapojí a situaci zaznamená do protokolu. Doporučuje se proto požádat o rozplombování a označit vodič podle platných pravidel, aby byla instalace v souladu s normami.
- OndraT
- Příspěvky: 4
- Registrován: pát srp 07, 2026 10:50 am
- Reputace:0
- Lokalita: Kamenice
Ovládací vodič HDO - FVE
Je nutné mít před UTP označený ovládací vodič FVE (do 10kW) ? Zapomněli jsme jej označit...
O co jde, mám elektroměrový rozvaděč ve verzi 2T+FVE a současně přivedený CYKY 5x1,5 pro ovládací vodiče. Jeden pár (hnědý a modrý) teď spíná d57. K ovládání FVE mi "zbývají" černý a šedý, které ale bohužel nemám označeny. Musím před UTP provést označení jednoho z nich vyčleněného pro FVE?
Musím požádat o rozplombování, vodič označit nebo to technik ČEZu zapojí i bez označení (svorkovnice je průhledná takže pak poznáme jestli použil hnědý nebo černý)?
Co s tím?
Díky
O co jde, mám elektroměrový rozvaděč ve verzi 2T+FVE a současně přivedený CYKY 5x1,5 pro ovládací vodiče. Jeden pár (hnědý a modrý) teď spíná d57. K ovládání FVE mi "zbývají" černý a šedý, které ale bohužel nemám označeny. Musím před UTP provést označení jednoho z nich vyčleněného pro FVE?
Musím požádat o rozplombování, vodič označit nebo to technik ČEZu zapojí i bez označení (svorkovnice je průhledná takže pak poznáme jestli použil hnědý nebo černý)?
Co s tím?
Díky
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7351
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1039
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Ovládací vodič HDO - FVE
A to tam nebudeš, když tam bude ten technik? Až to on rozdělá, tak mu prostě řekneš, ať to poznačí, že to "asi upadlo".
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- PetrDubi
- Příspěvky: 1939
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Reputace:337
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ovládací vodič HDO - FVE
V připojovacích podmínkách ČEZu je přímo napsané, že vodiče v rozvaděči musí být označené a i jak, takže pokud budou mít vodiče správně označení, tak to zapojí a bude a pokud tam to označení nebude, tak odejde a do protokolu zapíše, že rozvaděč neodpovídá připojovacím podmínkám.
Takže je celá situace naprosto jednoduchá - označit podle připojovacích podmínek a tím je to vyřešené..
Takže je celá situace naprosto jednoduchá - označit podle připojovacích podmínek a tím je to vyřešené..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7351
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1039
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Ovládací vodič HDO - FVE
Jj, přesně tak. Vše podle projektu a připojovacích podmínek i s patřičnou revizí. Proto jsem psal, že označení asi upadlo ... Navíc se přece u žádosti o připojení posílala revize, ne? Takže je všechno zcela jistě v souladu s požadavky, jen to blbé značení prostě upadlo.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Kajap
- Příspěvky: 613
- Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
- Reputace:12
- Lokalita: Okoli
Re: Ovládací vodič HDO - FVE
To už si to může rovnou označit ne?cipis píše: čtv srp 27, 2026 11:45 amA to tam nebudeš, když tam bude ten technik? Až to on rozdělá, tak mu prostě řekneš, ať to poznačí, že to "asi upadlo".
Si to můžeš rozlo sám rozplombovat, stačí to nahlásit buď telefon nebo elektronicky
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: camel1cz, Claudebot [Bot], OAI-SearchBot, Semrush [Bot], unicast