Ovládací vodič HDO - FVE
Souhrn tématu
Diskuze se zaměřuje na nutnost označení ovládacího vodiče HDO u fotovoltaických elektráren do 10 kW. Uživatelé řeší, zda je potřeba vodič před UTP označit a jak postupovat při zapojení bez označení. Zkušenosti ukazují, že technici ČEZu většinou vodič zapojí i bez označení, ale doporučuje se dořešit označení při příjezdu technika, aby se předešlo komplikacím a případným poplatkům za opakovaný výjezd. V diskuzi zaznívá i pohled na současný stav dálkového ovládání FVE a jeho omezené využití v Česku.
- OndraT
- Příspěvky: 7
- Registrován: pát srp 07, 2026 10:50 am
- Reputace:0
- Lokalita: Kamenice
Ovládací vodič HDO - FVE
Je nutné mít před UTP označený ovládací vodič FVE (do 10kW) ? Zapomněli jsme jej označit...
O co jde, mám elektroměrový rozvaděč ve verzi 2T+FVE a současně přivedený CYKY 5x1,5 pro ovládací vodiče. Jeden pár (hnědý a modrý) teď spíná d57. K ovládání FVE mi "zbývají" černý a šedý, které ale bohužel nemám označeny. Musím před UTP provést označení jednoho z nich vyčleněného pro FVE?
Musím požádat o rozplombování, vodič označit nebo to technik ČEZu zapojí i bez označení (svorkovnice je průhledná takže pak poznáme jestli použil hnědý nebo černý)?
Co s tím?
Díky
O co jde, mám elektroměrový rozvaděč ve verzi 2T+FVE a současně přivedený CYKY 5x1,5 pro ovládací vodiče. Jeden pár (hnědý a modrý) teď spíná d57. K ovládání FVE mi "zbývají" černý a šedý, které ale bohužel nemám označeny. Musím před UTP provést označení jednoho z nich vyčleněného pro FVE?
Musím požádat o rozplombování, vodič označit nebo to technik ČEZu zapojí i bez označení (svorkovnice je průhledná takže pak poznáme jestli použil hnědý nebo černý)?
Co s tím?
Díky
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7355
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1039
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Ovládací vodič HDO - FVE
A to tam nebudeš, když tam bude ten technik? Až to on rozdělá, tak mu prostě řekneš, ať to poznačí, že to "asi upadlo".
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- PetrDubi
- Příspěvky: 1939
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Reputace:337
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ovládací vodič HDO - FVE
V připojovacích podmínkách ČEZu je přímo napsané, že vodiče v rozvaděči musí být označené a i jak, takže pokud budou mít vodiče správně označení, tak to zapojí a bude a pokud tam to označení nebude, tak odejde a do protokolu zapíše, že rozvaděč neodpovídá připojovacím podmínkám.
Takže je celá situace naprosto jednoduchá - označit podle připojovacích podmínek a tím je to vyřešené..
Takže je celá situace naprosto jednoduchá - označit podle připojovacích podmínek a tím je to vyřešené..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7355
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1039
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Ovládací vodič HDO - FVE
Jj, přesně tak. Vše podle projektu a připojovacích podmínek i s patřičnou revizí. Proto jsem psal, že označení asi upadlo ... Navíc se přece u žádosti o připojení posílala revize, ne? Takže je všechno zcela jistě v souladu s požadavky, jen to blbé značení prostě upadlo.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Kajap
- Příspěvky: 613
- Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
- Reputace:12
- Lokalita: Okoli
Re: Ovládací vodič HDO - FVE
To už si to může rovnou označit ne?cipis píše: čtv srp 27, 2026 11:45 amA to tam nebudeš, když tam bude ten technik? Až to on rozdělá, tak mu prostě řekneš, ať to poznačí, že to "asi upadlo".
Si to můžeš rozlo sám rozplombovat, stačí to nahlásit buď telefon nebo elektronicky
- unicast
- Příspěvky: 2871
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:547
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ovládací vodič HDO - FVE
U ČEZu ano, u PRE ani náhodou (tam to může udělat jen jimi autorizovaný elektrikář), u E.ONu nevím.
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7355
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1039
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Ovládací vodič HDO - FVE
U eonu je to takové zvláštní, oficiálně elektrikář, ale pokud to nahlásíš jako uživatel, tak je to také akceptované.
A svorky se mohou uvolnit kdykoliv ...
A svorky se mohou uvolnit kdykoliv ...
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Mex
- Příspěvky: 2531
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:461
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Ovládací vodič HDO - FVE
Na to asi neexistuje univerzální odpověď.OndraT píše: čtv srp 27, 2026 11:40 amJe nutné mít před UTP označený ovládací vodič FVE (do 10kW) ? Zapomněli jsme jej označit...
Pokud ten pracovník distributora, co přijde měnit elektroměr, bude mít místo mozku sbírku předpisů, tak možná může dělat problémy.
Pokud to bude normální borec, a ty mu strčíš do ruky popsanou návlečku, tak on ji na to navlíkne a tím je problém vyřešen.
Ty jsi z Kamenice (máš v profilu). Pokud je to ta Kamenice ve Středočeském kraji, tak se tě asi týká ČEZd.
Tam nemám zkušenosti.
Ale u nás na jihu, kde je E.GD, tak jsem ještě nenarazil na nikoho, kdo by prudil víc než je nezbytné.
No a navíc zrovna u nás, v působnosti E.GD, se ten vodič dokonce nezapojuje vůbec (což je třeba pro mě docela překvapení).
Docela by mě zajímalo, jestli to ČEZd reálně využívá nebo ne.
Naposledy upravil(a) Mex dne čtv srp 27, 2026 3:48 pm, celkem upraveno 1 x.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
- OndraT
- Příspěvky: 7
- Registrován: pát srp 07, 2026 10:50 am
- Reputace:0
- Lokalita: Kamenice
Re: Ovládací vodič HDO - FVE
Zatím to vypadá, že jen vymění elektroměr za 4Q, zapojí ovládací vodič FVE a ani mě u toho nepotřebují. Elektroměrový rozvaděč je volně přístupný z ulice, v DIPu mají uvedeno demontáž a montáž, předpokládám elektroměru a nikde nepíší, že bych u toho měl být.
Co by jste k označení a přepisu vodiče použili?
Co by jste k označení a přepisu vodiče použili?
- Mex
- Příspěvky: 2531
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:461
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Ovládací vodič HDO - FVE
Jasně. Návlečka a lihový fix.
Já bych tam ale na tvém místě u toho byl.
I u našeho pohodového E.GD ten borec chtěl FVE vidět. Že reálně existuje a funguje. Vyfotil si ji.
Já bych tam ale na tvém místě u toho byl.
I u našeho pohodového E.GD ten borec chtěl FVE vidět. Že reálně existuje a funguje. Vyfotil si ji.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7355
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1039
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Ovládací vodič HDO - FVE
Je toho spousta. Však máš přece poznačené všechno všude, tak se jistě inspiruješ.
Mají to normálně v Bauhausu a fixku kdekoliv. Včera jsem u kámoša dělal něco v rozváděči a někdo ušetřil pět minut práce a pár korun za návlečky a fixku u žz a modrých vodičů. A hledej pak který ke kterému kabelu patří ...
Stejně tak se úplně normálně prodávají "lakové fixky", 75-150 Kč, které drží snad na všem a dá se s tím krásně psát po kabelech a tlustých vodičích.
Mají to normálně v Bauhausu a fixku kdekoliv. Včera jsem u kámoša dělal něco v rozváděči a někdo ušetřil pět minut práce a pár korun za návlečky a fixku u žz a modrých vodičů. A hledej pak který ke kterému kabelu patří ...
Stejně tak se úplně normálně prodávají "lakové fixky", 75-150 Kč, které drží snad na všem a dá se s tím krásně psát po kabelech a tlustých vodičích.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- OndraT
- Příspěvky: 7
- Registrován: pát srp 07, 2026 10:50 am
- Reputace:0
- Lokalita: Kamenice
Re: Ovládací vodič HDO - FVE
A co to rozplombování?
V DIPu mají ve formuláři požadavek na rozplombování k vyplnění také termín zaplombování - nejbližší co se tam dá vybrat je až za měsíc (asi technici dřív nemohou), ale UTP je naplánované na příští týden. Nepůjde to proti sobě? Nestornuje nebo neposune se požadavkem na rozplombování i termín UTP? Nebo přijede technik ČEZu zkoukne, že je oznámeno rozplombování, vše tedy v pořádku - žádný černý zásah, osadí elektroměr a a pak i uzavře požadavek na rozplombování v systému a UTP dokončí.
V DIPu mají ve formuláři požadavek na rozplombování k vyplnění také termín zaplombování - nejbližší co se tam dá vybrat je až za měsíc (asi technici dřív nemohou), ale UTP je naplánované na příští týden. Nepůjde to proti sobě? Nestornuje nebo neposune se požadavkem na rozplombování i termín UTP? Nebo přijede technik ČEZu zkoukne, že je oznámeno rozplombování, vše tedy v pořádku - žádný černý zásah, osadí elektroměr a a pak i uzavře požadavek na rozplombování v systému a UTP dokončí.
- Mex
- Příspěvky: 2531
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:461
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Ovládací vodič HDO - FVE
Dělej jak myslíš. Já bych teda žádný požadavek na rozplombování nedával. A pokud tam už je, tak bych ho zrušil.
Nachystej si to, u té vlastní instalace elektroměru buď osobně přítomný (nebo někdo jiný místo tebe) a všechno vyřiď při jednom.
Nachystej si to, u té vlastní instalace elektroměru buď osobně přítomný (nebo někdo jiný místo tebe) a všechno vyřiď při jednom.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
- Valdano
- Příspěvky: 2530
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:316
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ovládací vodič HDO - FVE
Pokud máte na mysli odpojovaní FVE na povel od distributora (tzv. signál N0 %) tak to se v praxi u FVE malých výkonů v naprosté většině případů u všech distributorů včetně ČEZ Distribuce obvykle vůbec nepoužívá a ani nezapojuje. U Mexe jak ostatně psal v jiném tématu to EG.D vůbec nezapojilo a ani to nepoužili i když jeho FVE má rezervovaný výkon 15.5kW. Nejde o výjimku pouze pro EG.D, ale o obecnou praxi všech tří distributorů (EG.D, ČEZ Distribuce i PREdistribuce).
Podle připojovacích podmínek (PPDS) musí být rozvaděč i střídač pro FVE do 100 kW stavebně připraveny na příjem signálu N0 % (vypnutí/omezování). Aby distributoři naplnili předpisy tak obvykle vyžadují projekt a revizi včetně N0 %, ale pak to u FVE malých výkonů obvykle vůbec nezapojují a tím ani nepoužívají. U FVE malých výkonů do 100kW je to tedy požadavek pro nakrmení čistě úředního šimla v tom smyslu, aby byly splněny požadavky PPDS a nic víc.
Technici distributora, kteří přijdou namontovat elektroměr a provést prvotní zapojení (UTP / prvotní paralelizaci), v drtivé většině případů u malých rodinných domů přijímač HDO pro tento účel buď vůbec neosazují nebo to odpojovaní signálem N0 % prostě vůbec nepropojují a ani neověřují jeho funkčnost. Důvod je jednoduchý. DS na hladině NN zatím v drtivé většině lokalit v Česku nemá infrastrukturu ani dispečerskou potřebu masově dálkově vypínat malé domovní FVE. Technici proto zapojí pouze samotné měření (elektroměr) a zmíněné ovládací kontakty v souvislosti se signálem N0 % prostě vůbec neřeší.
Podle připojovacích podmínek (PPDS) musí být rozvaděč i střídač pro FVE do 100 kW stavebně připraveny na příjem signálu N0 % (vypnutí/omezování). Aby distributoři naplnili předpisy tak obvykle vyžadují projekt a revizi včetně N0 %, ale pak to u FVE malých výkonů obvykle vůbec nezapojují a tím ani nepoužívají. U FVE malých výkonů do 100kW je to tedy požadavek pro nakrmení čistě úředního šimla v tom smyslu, aby byly splněny požadavky PPDS a nic víc.
Technici distributora, kteří přijdou namontovat elektroměr a provést prvotní zapojení (UTP / prvotní paralelizaci), v drtivé většině případů u malých rodinných domů přijímač HDO pro tento účel buď vůbec neosazují nebo to odpojovaní signálem N0 % prostě vůbec nepropojují a ani neověřují jeho funkčnost. Důvod je jednoduchý. DS na hladině NN zatím v drtivé většině lokalit v Česku nemá infrastrukturu ani dispečerskou potřebu masově dálkově vypínat malé domovní FVE. Technici proto zapojí pouze samotné měření (elektroměr) a zmíněné ovládací kontakty v souvislosti se signálem N0 % prostě vůbec neřeší.
- Mex
- Příspěvky: 2531
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:461
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Ovládací vodič HDO - FVE
Je to o to podivnější, že elektroměry, které používá EG.D (XT211) mají spínací relé přímo v sobě. Maji v sobě dokonce 6 spínacích kontaktů. Takže už nepotřebují vedle sebe další škatuli HDO, jako tam byla dosud.
Přesto to montér vůbec nepřipojil.
Všechny vyvedl do průhledného propojovacího boxu (zapečetěného), ale fyzicky zapojil jenom kontakt pro přepínání VT/NT.
Přesto to montér vůbec nepřipojil.
Všechny vyvedl do průhledného propojovacího boxu (zapečetěného), ale fyzicky zapojil jenom kontakt pro přepínání VT/NT.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
- Valdano
- Příspěvky: 2530
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:316
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ovládací vodič HDO - FVE
Dle mého názoru je to proto, že v Česku prostě zatím není žádná ani mimořádná dispečerská potřeba dálkově vypínat malé domovní FVE a zatím distributoři ani výhledově nepočítají s tím, že by se tato potřeba vyskytla a tak se to vůbec nezapojuje s tím, že až pokud by se v Česku v tomto ohledu postupem času situace začala zhoršovat tak by to teprve začali postupně připojovat od vyšších výkonů k těm nižším.
- Mex
- Příspěvky: 2531
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:461
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Ovládací vodič HDO - FVE
No pro mě jako zákazníka je to příjemné. Nemusím se bát, že automatizace selže a já se nedoplatím pokuty, pokud by to náhodou aktivovali.
Jak už jsem psal, chtěl jsem nad tím dokonce pro sichr stavět nezávislý dohledový systém, který by hlídal, že měnič zareagoval když by to distributor aktivoval. Což teď samozřejmě padá.
Ale z jejich hlediska to nechápu.
Elektroměr to obsahuje, dráty tam každý povinně má.
Tak jim přece nic nebránilo to zapojit, i když by to zatím naektivovali.
Montér tam stejně byl a ten drát vytáhl do propojovacího boxu. Tak zapojit to by byla dodatečná práce na méně než minutu.
Takhle když se rozhodnou, že do toho půjdou, tak to zase bude muset někdo objíždět, což pro ně určitě není levné.
Jak už jsem psal, chtěl jsem nad tím dokonce pro sichr stavět nezávislý dohledový systém, který by hlídal, že měnič zareagoval když by to distributor aktivoval. Což teď samozřejmě padá.
Ale z jejich hlediska to nechápu.
Elektroměr to obsahuje, dráty tam každý povinně má.
Tak jim přece nic nebránilo to zapojit, i když by to zatím naektivovali.
Montér tam stejně byl a ten drát vytáhl do propojovacího boxu. Tak zapojit to by byla dodatečná práce na méně než minutu.
Takhle když se rozhodnou, že do toho půjdou, tak to zase bude muset někdo objíždět, což pro ně určitě není levné.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
- OndraT
- Příspěvky: 7
- Registrován: pát srp 07, 2026 10:50 am
- Reputace:0
- Lokalita: Kamenice
Re: Ovládací vodič HDO - FVE
Počkám s doznačením ovládacího vodiče až na příjezd technika a případně dořeším na místě. Přinejhorším si to celé zopakuji (snad nebudu platit výjezd technika). Jinak elektroměrový rozvaděč mám nový, 2T od DCK s přípravou na FVE, snad chytnu z ČEZu někoho, kdo je rozumný. Přecijenom přijet k rozplombovanýmu rozvaděči, byť to bylo nahlášený je komplikace pro obě strany. Celá svorkovnice s ovládacíma vodičema - přímotop, TUV, FVE, elektromobilita je pod průhledným krytem, takže se dá i bez popisku snadno zjistit který vodič (a jeho barva) byla na co použita.
- Valdano
- Příspěvky: 2530
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:316
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ovládací vodič HDO - FVE
Distributoři na to mají dle mého názoru jiný pohled. Jen zapojit prostě nestačí. Pokud se to dálkově nevyzkouší, na což zatím nemají infrastrukturu, tak to prostě z jejich pohledu je o ničem a nedá se na to spolehnout a je lepší to vůbec nezapojit s tím, že se to zapojí a pak i rovnou otestuje najednou až v případě potřeby někdy v budoucnu. Při prvotních testech po zapojení zřejmě chtějí mít vždy někoho přímo na místě pro kontrolu. Takže by tam v budoucnu stejně musel někdo od nich jet i kdyby to už roky bylo zapojeno a nikdy nepoužito a když už tam v budoucno stejně pojede tak už pro něj nebude problém to pak i zapojit.Mex píše: čtv srp 27, 2026 9:13 pmElektroměr to obsahuje, dráty tam každý povinně má.
Tak jim přece nic nebránilo to zapojit, i když by to zatím naektivovali.
- Mex
- Příspěvky: 2531
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:461
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Ovládací vodič HDO - FVE
Podle mě s tím nebude problém.OndraT píše: čtv srp 27, 2026 9:37 pmPočkám s doznačením ovládacího vodiče až na příjezd technika a případně dořeším na místě. Přinejhorším si to celé zopakuji (snad nebudu platit výjezd technika)...
To by musel být opravdu hodně nepříjemný montér.
Zase ale na druhou stranu pokud by se akce kvůli tomu musela opakovat, tak jsem si skoro jistý, že pak by tě nechali ten marný výjezd zaplatit.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.