MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky

Souhrn tématu

Uživatelé hlásí, že MultiPlus v režimu pouze měnič může způsobovat mikropřetoky na síti, i když není aktivní ESS režim. Přetoky jsou detekovány měřičem Shelly Pro3EM, přestože nabíjení z gridu není povoleno. Diskuze se zaměřuje na možné chyby v nastavení, měření a chování elektroměrů, které mohou ovlivnit přesnost detekce přetoků. Pro správný provoz je důležité správné nastavení režimu a pochopení interní logiky MultiPlus.
wacko
Příspěvky: 98
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace:7
Lokalita: Ostravsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7400
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky

Nový příspěvek od wacko »

Jakože by přetekla nějaká energie z obvodů chargeru do gridu ? To bych připustil v režimu Zapnuto. V režimu Pouze měnič mi tohle přijde nepravděpodobné. Jak jsem pochopil, tak změřit se to jednoduše nedá (kdyby to bylo DC, tak ampérmetr mi hned ukáže), jedině dát tam lepší elektroměr namísto Shelly.

Grid relé je dle mého pokusu se snížením Inverter output voltage odeplé. A když tam není ESS asistent, tak nějak od Victronu očekávám, že bude tupě dělat co má nastavené. To by jsme pak mohli zpochybňovat i jestli nechá grid relé odeplé, když se mu nastaví Ignore AC přes asistenta.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3918
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky

Nový příspěvek od gupa »

Když je tedy grid relé odeplé, jak může být detekován přetok?

Pokud je zvolena nabíječka což prý není podstatné, proč by neměly být vstupní relé uzavřeny?
wacko píše: sob kvě 30, 2026 10:18 am
Aktuálně je nastaven Grid code = none, Charger Enabled (to je v tomto režimu nepodstatné), bez PowerAssist (nebude ani do budoucna).
Test je jednoduchý, je shodné nebo rozdílné napětí na line in a line out po celou dobu provozu a to i při nabíjení? Shodné i rozdílné = nafázování a přitažené relé na line in.

S pomocníky nemám zkušenosti, ale pochopil bych, že když zadám nejprve IgnoreAC a nějakou podminku a potom Charger Enable, tak následný pomocník překonfiguruje předcházející tím, že má vyšší prioritu. Takže bez spekulací, nabíjení propojí line in s cívkou na jádru toroidu aby mohl nabíjet, přitom natom samém jádře a možná i cívce nebo konverzních cívkách probíhá měna z DC na výstupní AC. Takže asi tak.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali! Nový a aktuálně platný je termín v diskuzích na Seznam.cz mediokratická totalita.
wacko
Příspěvky: 98
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace:7
Lokalita: Ostravsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7400
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky

Nový příspěvek od wacko »

Nabíjení z gridu teď vůbec neprobíhá, když mají Multiplusy nastaven ten režim Pouze měnič. Na hrátky s nabíjením z gridu jsem se zatím nedostal. Přetok zdá se Shelly EM detekuje špatně. A pokus s rozdílným napětím už úspěšně proběhl tady.
ElektroEzs
Příspěvky: 3099
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:126
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Shelly v tomhle keca to muzu potvrdit😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3918
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky

Nový příspěvek od gupa »

wacko píše: ned kvě 31, 2026 8:20 pm
Nabíjení z gridu teď vůbec neprobíhá, když mají Multiplusy nastaven ten režim Pouze měnič. Na hrátky s nabíjením z gridu jsem se zatím nedostal. Přetok zdá se Shelly EM detekuje špatně. A pokus s rozdílným napětím už úspěšně proběhl tady.
Ne,podstatná informace je, že je nabíjení povoleno. Jak je nabíjení nastaveno tedy nyní? Pouze měnič jede pouze podle nastavení nabíjení pokud je povoleno. Nebo jak to povolené nastavení nabíjení vypadá ve VEConfig programu po načtení z měniče?
Fórum nabíjení.png
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali! Nový a aktuálně platný je termín v diskuzích na Seznam.cz mediokratická totalita.
wacko
Příspěvky: 98
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace:7
Lokalita: Ostravsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7400
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky

Nový příspěvek od wacko »

Tady si asi nějak nerozumíme, já se odkazuji na režim nastavovaný přes VRM takto. Je škoda že Victron nemá (anebo jsem to nenašel) v manuálech popsán ten režim Pouze měnič. V návodu multiplusu má popsány je ty režimy co se volí zezdola přepínačem (Zapnuto, Pouze nabíječka, Vypnuto). Ale není to snad jen povel interní logice, kterou může VRM nebo Node-red přepsat ?

Jak to chápu já, když je MultiPlus v režimu Pouze měnič (a nejsou tam asistenti), tak charger by se neměl nikdy spustit, ať už je tam nastaveno cokoliv. Režim má být nadžazen všemu. Nebo co mi uniká ?
Valdano
Příspěvky: 2133
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:289
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky

Nový příspěvek od Valdano »

wacko píše: sob kvě 30, 2026 8:00 pm
Elektroměr je ADX10-AD-U2H-V2X-G1-OK1 a takto vypadá.
Elektroměry Daisy ADX10 zdá se žádné přetoky nezaznamenávají. Takže dokud Vám elektroměr nevymění za novější tak ohledně přetoků ze strany distributora nic nehrozí. V současnosti po celém Česku a napříč u všech distributorů probíhají hromadné výměny chytrých elektroměrů (online) u domácností s ročním odběrem nad 6MWh. Po roce 2027 se budou chytré elektroměry postupně nasazovat všem domácnostem tak jak bude průběžně dobíhat doba jejich povinné výměny, která je u elektronických elektroměrů 10 až 12 let. Vzpomeňte tedy kdy vám zhruba naposledy měnili elektroměr, a podle toho můžete zhruba odhadnout kdy vám pravděpodobně elektroměr budou měnit za nový a tentokrát už zřejmě takový, který bude online a přetoky nejen že bude zaznamenávat, ale také průběžně odesílat.
wacko
Příspěvky: 98
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace:7
Lokalita: Ostravsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7400
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky

Nový příspěvek od wacko »

A zaznamenal by je aspoň jako spotřebu ? Včera jsem si udělal odečet...
Valdano
Příspěvky: 2133
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:289
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky

Nový příspěvek od Valdano »

To nevím. Některé elektroměry to dělají, ale některé ne i když přetoky neměří. Zkuste to ověřit dle odečtu.

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]