MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky
Souhrn tématu
Uživatelé řeší problém s Victron MultiPlus v režimu pouze měnič, kdy i bez aktivního ESS režimu dochází k mikropřetokům do sítě. Přetoky jsou zaznamenány měřičem Shelly Pro3EM, přestože nabíjení z gridu není aktivní. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny, nastavení režimu a přesnost měření, přičemž se zmiňuje i absence detailního popisu režimu pouze měnič v oficiální dokumentaci Victron.
- wacko
- Příspěvky: 98
- Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
- Reputace:7
- Lokalita: Ostravsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7400
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky
Jakože by přetekla nějaká energie z obvodů chargeru do gridu ? To bych připustil v režimu Zapnuto. V režimu Pouze měnič mi tohle přijde nepravděpodobné. Jak jsem pochopil, tak změřit se to jednoduše nedá (kdyby to bylo DC, tak ampérmetr mi hned ukáže), jedině dát tam lepší elektroměr namísto Shelly.
Grid relé je dle mého pokusu se snížením Inverter output voltage odeplé. A když tam není ESS asistent, tak nějak od Victronu očekávám, že bude tupě dělat co má nastavené. To by jsme pak mohli zpochybňovat i jestli nechá grid relé odeplé, když se mu nastaví Ignore AC přes asistenta.
Grid relé je dle mého pokusu se snížením Inverter output voltage odeplé. A když tam není ESS asistent, tak nějak od Victronu očekávám, že bude tupě dělat co má nastavené. To by jsme pak mohli zpochybňovat i jestli nechá grid relé odeplé, když se mu nastaví Ignore AC přes asistenta.
- gupa
- Příspěvky: 3918
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace:177
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky
Když je tedy grid relé odeplé, jak může být detekován přetok?
Pokud je zvolena nabíječka což prý není podstatné, proč by neměly být vstupní relé uzavřeny?
S pomocníky nemám zkušenosti, ale pochopil bych, že když zadám nejprve IgnoreAC a nějakou podminku a potom Charger Enable, tak následný pomocník překonfiguruje předcházející tím, že má vyšší prioritu. Takže bez spekulací, nabíjení propojí line in s cívkou na jádru toroidu aby mohl nabíjet, přitom natom samém jádře a možná i cívce nebo konverzních cívkách probíhá měna z DC na výstupní AC. Takže asi tak.
Pokud je zvolena nabíječka což prý není podstatné, proč by neměly být vstupní relé uzavřeny?
Test je jednoduchý, je shodné nebo rozdílné napětí na line in a line out po celou dobu provozu a to i při nabíjení? Shodné i rozdílné = nafázování a přitažené relé na line in.wacko píše: sob kvě 30, 2026 10:18 amAktuálně je nastaven Grid code = none, Charger Enabled (to je v tomto režimu nepodstatné), bez PowerAssist (nebude ani do budoucna).
S pomocníky nemám zkušenosti, ale pochopil bych, že když zadám nejprve IgnoreAC a nějakou podminku a potom Charger Enable, tak následný pomocník překonfiguruje předcházející tím, že má vyšší prioritu. Takže bez spekulací, nabíjení propojí line in s cívkou na jádru toroidu aby mohl nabíjet, přitom natom samém jádře a možná i cívce nebo konverzních cívkách probíhá měna z DC na výstupní AC. Takže asi tak.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali! Nový a aktuálně platný je termín v diskuzích na Seznam.cz mediokratická totalita.
- wacko
- Příspěvky: 98
- Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
- Reputace:7
- Lokalita: Ostravsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7400
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky
Nabíjení z gridu teď vůbec neprobíhá, když mají Multiplusy nastaven ten režim Pouze měnič. Na hrátky s nabíjením z gridu jsem se zatím nedostal. Přetok zdá se Shelly EM detekuje špatně. A pokus s rozdílným napětím už úspěšně proběhl tady.
- ElektroEzs
- Příspěvky: 3099
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace:126
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky
Shelly v tomhle keca to muzu potvrdit
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
- gupa
- Příspěvky: 3918
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace:177
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky
Ne,podstatná informace je, že je nabíjení povoleno. Jak je nabíjení nastaveno tedy nyní? Pouze měnič jede pouze podle nastavení nabíjení pokud je povoleno. Nebo jak to povolené nastavení nabíjení vypadá ve VEConfig programu po načtení z měniče?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali! Nový a aktuálně platný je termín v diskuzích na Seznam.cz mediokratická totalita.
- wacko
- Příspěvky: 98
- Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
- Reputace:7
- Lokalita: Ostravsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7400
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky
Tady si asi nějak nerozumíme, já se odkazuji na režim nastavovaný přes VRM takto. Je škoda že Victron nemá (anebo jsem to nenašel) v manuálech popsán ten režim Pouze měnič. V návodu multiplusu má popsány je ty režimy co se volí zezdola přepínačem (Zapnuto, Pouze nabíječka, Vypnuto). Ale není to snad jen povel interní logice, kterou může VRM nebo Node-red přepsat ?
Jak to chápu já, když je MultiPlus v režimu Pouze měnič (a nejsou tam asistenti), tak charger by se neměl nikdy spustit, ať už je tam nastaveno cokoliv. Režim má být nadžazen všemu. Nebo co mi uniká ?
Jak to chápu já, když je MultiPlus v režimu Pouze měnič (a nejsou tam asistenti), tak charger by se neměl nikdy spustit, ať už je tam nastaveno cokoliv. Režim má být nadžazen všemu. Nebo co mi uniká ?
- Valdano
- Příspěvky: 2132
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:289
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky
Elektroměry Daisy ADX10 zdá se žádné přetoky nezaznamenávají. Takže dokud Vám elektroměr nevymění za novější tak ohledně přetoků ze strany distributora nic nehrozí. V současnosti po celém Česku a napříč u všech distributorů probíhají hromadné výměny chytrých elektroměrů (online) u domácností s ročním odběrem nad 6MWh. Po roce 2027 se budou chytré elektroměry postupně nasazovat všem domácnostem tak jak bude průběžně dobíhat doba jejich povinné výměny, která je u elektronických elektroměrů 10 až 12 let. Vzpomeňte tedy kdy vám zhruba naposledy měnili elektroměr, a podle toho můžete zhruba odhadnout kdy vám pravděpodobně elektroměr budou měnit za nový a tentokrát už zřejmě takový, který bude online a přetoky nejen že bude zaznamenávat, ale také průběžně odesílat.
- wacko
- Příspěvky: 98
- Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
- Reputace:7
- Lokalita: Ostravsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7400
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky
A zaznamenal by je aspoň jako spotřebu ? Včera jsem si udělal odečet...
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Keraj, Yandex [Bot]
