MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Souhrn tématu
Měnič Must PV1800 VHM 48V 5000W zvládá připojení až 18 panelů 400Wp v konfiguraci 4p4s s napětím kolem 124 V. Provozní výkon je omezen na cca 4 kW, což je dostačující zejména pro zimní provoz. Nastavení přebytků energie pro ohřev baterie není přímo v manuálu, ale lze jej upravit pomocí originálního softwaru a správného režimu SBU. Interní přepínání sítí (bypass) využívá standardní relé, které lze případně zaměnit. Komunikace s měničem je možná přes USB i RS485, přičemž RS485 je spolehlivější pro čtení parametrů a nastavení dodávky do distribuční sítě.
- unicast
- Příspěvky: 3018
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:576
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Ono to jde udělat i "nahrubo" jen přes hlídání napětí, nechat si menší rezervu, tedy končit dobíjení třeba na 54 V, ideálně v kombinaci se spínáním vytěžovací zátěže někde kousek pod touhle hranicí (a vyřešením možného rozkmitání nějakým zpožďovačem). Sice se nevyužije plná kapacita baterií, ale zase jim to přidá na životnosti.
- rva
- Příspěvky: 5175
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:1036
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 76
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
- Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
I když elektrárnu nijak neřídíš, budeš mít podobné chování jako na grafu. Jak poroste SOC, poroste napětí na baterii, tím poroste i napětí v regulátorech dokud tam nedosáhne požadovaného napětí (bulk, float). Při dobíjení bude v regulátoru vyšší napětí než na baterii o proudově závislé ztráty na kabelech. Pak regulátor bude udržovat své napětí a tím začne klesat proud: Tady je vidět, jak se během dobíjení napětí na baterii přibližuje napětí, které je v regulátoru:fremma píše: pát dub 03, 2026 8:21 pm... a jak ohlídám, aby do baterií nešlo moc (myslím tím postupné snižování proudu v zavislosti na zvyšujícím SOC, když bude komunikace propojená s měničem a MPPT ne?
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
- dusanmsk
- Příspěvky: 594
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 19.2
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:KladnoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:11250 Kapacita baterie [kWh]:19.2
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Cau. Zvazujeme tento menic k znamemu na chatu, ale nikde sa nemozem dopatrat ukazky wiringu AC casti (nejaky blok diagram ako je to v menici zapojene). Podla obrazku svorkovnice je tam L_in | N_in | PE | N_out | L_out, ale neviem aky je vstah medzi N_out a PE. Budu za menicom normalne fungovat chranice v rezime SOL, ako pri dodavke z menica, tak v bypasse?
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
- Soban
- Příspěvky: 4722
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:316
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
- Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Proč by nefungovaly? Prostě měnič připojíš PE do rozvaděče na PE. N do rozvaděče na N před chrániči a L do rozvaděče zase před chránič a za chráničem už máš vše samostatně jak L tak samostatné N na jednotlivé okruhy do toho prostě nešaháš.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh
- bokser01
- Příspěvky: 1732
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace:145
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12120
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Zakoupili jsme MUST 5kw 48V VHM na mivvy tento týden. Včera jsme ho namontovali no nestačíme se divit. Mivvy nám tvrdí že v žádném případě neumí mixovat sítě ale to není pravda protože nám je mixuje jak viditelně na displeji, tak v solarasistantu. Ještě nějak nesmyslně když má plnou baterku tak si bere cca polovinu z ní a polovinu docucává ze sítě... Je viditelně sfázovaný napětí vstupu a výstupu je synchronizované. Máme nastaveno SBU také v měniči chybí položka č.9 která by tohle měla řešit a je přímo na vypnutí exportu baterie a panelů do výstupu. Je to celé divné... No uvidíme jak se k tomu mivvy postaví. My už nevíme co jinak nastavit zkusili jsme snad všechno ale prostě se to chová jako hybridní měnič.
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech
- TomHC
- Příspěvky: 4265
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace:971
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
- Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Pripoj ho k PC cez pribalený kábel, stiahni si ModbusTool, spusti Modbus Master, nastav správny port, rýchlosť a ostatné veci a daj vyčítať hodnotu. Ak tam bude 1, tak zmeň na 0 a daj Write Multiple Registers.
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- Soban
- Příspěvky: 4722
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:316
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
- Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Tato položka pouze zabraňuje dodávku do sítě z baterky dle jeho obrázku ale mixuje výstup - tj z baterky nic do DS nejde. Ovšem asi by tam mohly vzniknout mikro přetoky.....
A když nastavíš SOL tak to taky docucává z DS? A co na to originál návod co jsi dostal v krabici co je tam u těchto modu napsané.....
Taky co přesně je na štítku za model..... PH1800 je hybrid - umí dodávat do sítě, PV1800 by to neměl umět, ale mivy tvrdí že je tam stejný HW takže je to řešeno pouze SW.
PS. Používá solar asistenta není tam na to volba? Jinak pokud nechce zapisovat přímo do registrů tak v originál SW ta položka se zobrazovala i u mé verze, takže může skusit origo SW zda to půjde vypnout tam.
A když nastavíš SOL tak to taky docucává z DS? A co na to originál návod co jsi dostal v krabici co je tam u těchto modu napsané.....
Taky co přesně je na štítku za model..... PH1800 je hybrid - umí dodávat do sítě, PV1800 by to neměl umět, ale mivy tvrdí že je tam stejný HW takže je to řešeno pouze SW.
PS. Používá solar asistenta není tam na to volba? Jinak pokud nechce zapisovat přímo do registrů tak v originál SW ta položka se zobrazovala i u mé verze, takže může skusit origo SW zda to půjde vypnout tam.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh
- bokser01
- Příspěvky: 1732
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace:145
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12120
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Zítra na to mrkneme, zatím jsme mu síť shodili jističem a jedeme čistě ostrov. Měnič jinak jako celek suprovej maká skvele a je i poměrně tichej oproti 24V verzi. Když koukám do SA tak si začínám myslet že máme tu PH verzi podle popisu. Zítra mrkneme přímo na originál štítek. Přetoky by určitě dělal když to míchá dohromady do výstupu.
Díky oběma zítra se ozvu na co jsme přišli. Zároveň to řešíme i přímo s mivvy. Je také škoda že se již na mivvy nebudou dále prodávat měniče značky MUST podle mě to jsou dobré stroje... Třeba přijdou se zajímavou alternativou uvidíme.
Díky oběma zítra se ozvu na co jsme přišli. Zároveň to řešíme i přímo s mivvy. Je také škoda že se již na mivvy nebudou dále prodávat měniče značky MUST podle mě to jsou dobré stroje... Třeba přijdou se zajímavou alternativou uvidíme.
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech
- Soban
- Příspěvky: 4722
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:316
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
- Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Koukám že ovladač je tam PH a to je hybrid, a model PV.
Údajně dle mivy jsou modely PH a PV stejné a zda bude fungovat jako hybrid je řešeno SW, takže můžeš mít PV ale pokud ho SA přepnul přes ten registr na model PH tak za to může SA.
Pokus jednoduchý odpojit od SA a vyresetovat a znovu nastavit a nepřiojovat k SA a jak se to bude chovat.
A pokud to mění SA tak to pořešit někde v SA.....
Údajně dle mivy jsou modely PH a PV stejné a zda bude fungovat jako hybrid je řešeno SW, takže můžeš mít PV ale pokud ho SA přepnul přes ten registr na model PH tak za to může SA.
Pokus jednoduchý odpojit od SA a vyresetovat a znovu nastavit a nepřiojovat k SA a jak se to bude chovat.
A pokud to mění SA tak to pořešit někde v SA.....
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh
- dusanmsk
- Příspěvky: 594
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 19.2
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:KladnoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:11250 Kapacita baterie [kWh]:19.2
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Takze pokial chcem pouzit prepinac sieti, tak 4P a prepinat aj N? Diky.Soban píše: stř kvě 27, 2026 1:13 pmProč by nefungovaly? Prostě měnič připojíš PE do rozvaděče na PE. N do rozvaděče na N před chrániči a L do rozvaděče zase před chránič a za chráničem už máš vše samostatně jak L tak samostatné N na jednotlivé okruhy do toho prostě nešaháš.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
- TomHC
- Příspěvky: 4265
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace:971
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
- Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
N sa neprepína!
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- Diablo1st
- Příspěvky: 2343
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace:233
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
- Lokalita:MY, SRVýkon panelů [Wp]:10200 Kapacita baterie [kWh]:28
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Len malé usmernenie, N sa neodporúča prepínať hlavne pri 3F sústave. Pri 1F je to jedno, ale je to zbytočné, keďže máš niekde bod rozdelenia.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
- Soban
- Příspěvky: 4722
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:316
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
- Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Přepínač dáš zase před ty chrániče a přepínáš pouze fáze - čili na přepínač fáze z DS a z měniče a vývod z přepínače na ty chrániče.....
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh
- dusanmsk
- Příspěvky: 594
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 19.2
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:KladnoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:11250 Kapacita baterie [kWh]:19.2
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Ja sa ospravedlnujem, ale som totalne natvrdly. Jeden obrazok za 1000 slov.Soban píše: stř kvě 27, 2026 1:13 pmProč by nefungovaly? Prostě měnič připojíš PE do rozvaděče na PE. N do rozvaděče na N před chrániči a L do rozvaděče zase před chránič a za chráničem už máš vše samostatně jak L tak samostatné N na jednotlivé okruhy do toho prostě nešaháš.
https://ibb.co/zHtPj3Dc
Kam zapojit tie dva cervene otazniky ked sa udajne N_in a N_out menica nemozu spojit a zaroven nechcem prepinat N na hageri?
Ja mam doma studer, takze mam vsetky N_in_out a vsetky PE spojene do jednej PEN(MET) svorky - a delim na tn-s az za elektrarnou, tak mam asi nejaky mentalny blok.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
- Soban
- Příspěvky: 4722
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:316
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
- Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Žádný obrázek nevidím..... 
U mustu mám bez problémů spojené N jak IN tak OUT akorát to mám vedené samostatně tj dva modré a spojené v rozvaděči né u měniče.
U mustu mám bez problémů spojené N jak IN tak OUT akorát to mám vedené samostatně tj dva modré a spojené v rozvaděči né u měniče.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh
- dusanmsk
- Příspěvky: 594
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 19.2
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:KladnoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:11250 Kapacita baterie [kWh]:19.2
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Jo, preview nefunguje, nad nim je link.
Pokial idu spojit N_in a N_out, tak je moja otazka bezpredmetna a vsetko je jasne. Mal som za to, ze sa spojit nemozu.
Diky
Pokial idu spojit N_in a N_out, tak je moja otazka bezpredmetna a vsetko je jasne. Mal som za to, ze sa spojit nemozu.
Diky
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
- rva
- Příspěvky: 5175
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:1036
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 76
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
- Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
N_out spojíš s N_in. Pro úsporu drátu nejlépe hned u měniče. Spojit nesmíš L_in a L_out.
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
- dusanmsk
- Příspěvky: 594
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 19.2
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:KladnoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:11250 Kapacita baterie [kWh]:19.2
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Rozmyslam u ktoreho menica som teda narazil na info, ze sa nesmie spojit N_in a N_out.
Kazdopadne teraz je uz vsetko dokonale jasne, diky moc vsem.
Kazdopadne teraz je uz vsetko dokonale jasne, diky moc vsem.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
- bokser01
- Příspěvky: 1732
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace:145
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12120
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Soban píše: čtv kvě 28, 2026 12:40 amTato položka pouze zabraňuje dodávku do sítě z baterky dle jeho obrázku ale mixuje výstup - tj z baterky nic do DS nejde. Ovšem asi by tam mohly vzniknout mikro přetoky.....
A když nastavíš SOL tak to taky docucává z DS? A co na to originál návod co jsi dostal v krabici co je tam u těchto modu napsané.....
Taky co přesně je na štítku za model..... PH1800 je hybrid - umí dodávat do sítě, PV1800 by to neměl umět, ale mivy tvrdí že je tam stejný HW takže je to řešeno pouze SW.
PS. Používá solar asistenta není tam na to volba? Jinak pokud nechce zapisovat přímo do registrů tak v originál SW ta položka se zobrazovala i u mé verze, takže může skusit origo SW zda to půjde vypnout tam.
Díky za typ dali jsme SOL a počkali dle návodu 5 minut. Došlo k cvaknutí relé v měniči a skutečně jede ostrovně už žádné sfázování a vystup je stabilní 230V a DS i přes 240V ani už si nepřicucává z DS. i v SA už je vidět mode solar/battery místo GRID. Takže evidentně ten 48V MUST nemůže být nastaven na SBU protože pak si pomáhá i sítí.
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech
- TomHC
- Příspěvky: 4265
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace:971
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
- Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Aj tak by som ho pripojil cez RS485 a skúsil vyčítať ten parameter pre dodávku do siete...
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]