Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Souhrn tématu

Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže a domu. Diskutuje se zde o parametrech systému, jako je výkon panelů, typ střídače, kapacita baterie a možnosti manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Hlavní důraz je kladen na bezpečnost provozu a správné zapojení, přičemž autor hledá rady a zkušenosti od komunity, aby zajistil funkčnost a bezpečnost celé instalace.
unicast
Příspěvky: 2546
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:482
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od unicast »

Nikdy, nikdy, nikdy, znovu opakuji, nikdy nepřipojuj panely k zařízení, ke kterému nejsou připojeny baterie (nebo alespoň příslušně spočítaná a nadimenzovaná odporová zátěž). A už vůbec nikdy neodpojuj baterii od zařízení, ke kterému jsou připojeny panely. Přípustnou výjimkou je jedině požár baterie (ani plynování ne, tam by vzniklý oblouk mohl iniciovat explozi těch plynů, když to hoří, tak už je to jedno).

Pokud nemáš jak bezpečně odpojit panely, udělej to, až se setmí a už je nezapojuj, dokud tam nějaký ten odpínač nedáš.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 253
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:9
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Bateria sa nevypina - ok, pochopene.

Pokud nemáš jak bezpečně odpojit panely, udělej to, až se setmí a už je nezapojuj, dokud tam nějaký ten odpínač nedáš. - mam poistkovy odpinac, mam HW switch na menici.

A už vůbec nikdy neodpojuj baterii od zařízení, ke kterému jsou připojeny panely. - Ako je mozne, ze velke firmy toto nedodrzuju, ked je to take dolezite a davaju napr taketo navody? 😃

unicast
Příspěvky: 2546
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:482
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od unicast »

Pohoda, se zárukou Tě pošlou do háje a prodají Ti nový měnič 😃
Mex
Příspěvky: 2137
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:401
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Mex »

No on se asi nedá stanovit obecný postup. Bude to závislé na konkrétním měniči a koncepci FVE.

Například to pravidlo "nikdy nepřipojuj panely k zařízení, ke kterému nejsou připojeny baterie" ... já v tomto režimu rutinně jedu několik měsíců.
Prostě jen měnič, panely a dům jako zátěž.
Takže zrovna u mého měniče to rozhodně neplatí.

Při vypínání nedělá problém napětí, ale proud.
Takže když chci odpojit panely (a nechci čekat na noc nebo nemám nějaký systém rapid-shutdown), tak je třeba jim odebrat zátěž.
Jinak to bude u samostatného MPPT, který to jen cpe do baterek, a jinak to bude u kombibedny, která z toho napájí DC meziobvod a tedy i výstupní měnič.

Pokud se u kombibedny umí měnič nějak vypnout elektronicky (ne mechanickým vypínačem, odpojujícím panely!), tak je to asi optimální.
Pokud ne, tak bych měniči sebral zátěž tím, že bych odpojil AC výstup.
A stejně tak by to chtělo nějak odpojit nabíjení baterky, aby v té chvíli nedělala zátěž panelům ona. Ale to samozřejmě závisí na konkrétní konfiguraci.

U samostatného MPPT to asi bude chtít nějak logicky (ne fyzicky!) ten MPPT vypnout, nebo nějak vypnout jeho výstup do baterek.

Proto říkám, že univerzální postup podle mě neexistuje.
Ale asi obecně platí univerzální pravidlo, že hlavně používej hlavu.
unicast
Příspěvky: 2546
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:482
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od unicast »

Ono právě při odpojení to napětí problém udělat může. Cívky jsou potvory, když nabité cívce přerušíš obvod, tak zvýší napětí (kondenzátorový ekvivalent: pokud ho vyzkratuješ, zvýší proud). Naštěstí nemáme ideální cívky, každá má i nějaký reálný parazitní odpor, takže nedají nekonečné napětí, ale takové napětí, které nepřežije ten mosfet, co je za nimi, dají úplně v pohodě. Ano, dá se tam někam nacpat nějaký transil apod., který to přepětí svede, ať už opakovatelně nebo třeba i destruktivně, ale jsi si jist, že tam je?
Naposledy upravil(a) unicast dne ned kvě 24, 2026 12:01 am, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 253
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:9
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

No v mojom pripade DEYE (all in one box), mi dava zmysel vzdy zacat vypinanie - stlacenim tlacidla (on/off). Menic potom proste prestane menit. Tym sa odpoji akakolvej zataz, ktora by prebiehala. Potom teda panely (DC switch na menici). Potom kludne istice (grid, load -whatever) a nakoniec bateria (ak je to nutne v pripade servisu-whatever).

Zapinanie, asi v poradi:
1. Bateria
2. On switch menic
3. PV switch panely
4. grid a load.

Samozrejme, tie kroky su postupne s nejakym rozumnym odstupom, nie vsetko naraz za dve sekundy.
Mex
Příspěvky: 2137
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:401
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Mex »

Pokud má měnič tlačítko on/off, tak super, pak je to skutečně snadné.

U zapínání - rozumné měniče jsou chytrá zařízení. Takže když jim připneš baterku nebo panel, tak to neznamená, že to okamžitě začnou používat.
Třeba u mě je interval 5 minut po připojení panelů, kdy měnič ještě z nich nic nebere, ale testuje si je.
Což je mimochodem jedna z věcí se kterou bojuju. Teoreticky by se měl dát ten interval nastavit (zkrátit) přes Modbus, ale ze zatím neznámého důvodu mi to nastavení nechce fungovat.

Pokud je ten tvůj měnič hybridního typu, tak bych mu napřed připojil AC 230V. Tím začne žít elektronika a ošéfuje si další průběh.
Nicméně postup zapínání by měl být zřejmě popsaný i v manuálu.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 253
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:9
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Dakujem Mex. Ano, ma to on/off switch, ale manual som pozeral a nenasiel som tam nic take konkretne o tomto.
Asi to obecne pravidlo co pisal: pouzivat hlavu je najlepsie a vzdy zabezpecit vypnutie funkcie "menica" a potom odpojit DC a potom AC.

Pri zapinani je to asi jedno, ci zapnem najskor AC grid, (potom menic tlacidlom) a potom DC bateriu - alebo naopak. Menic si tu elektroniku nastartuje bud z baterie alebo z gridu. To znie asi najbezpecnejsie.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7165
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1014
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

K cemu je ti tento postup?
Proc to vypinas?
Postupy se budou zasadne lisit v tom, jestli odpinas pruser nebo z nejakeho servisniho ucelu to proste chces vypnout.
Podstatne je to pruserove odepnuti. A to jinak, nez odepnutim panelu (a nejlepe hned nahore, proto ty spouste u jisticu), nemuzes bezpecne zahajit. Od panelu mas v baraku nejvyssi DC napeti, takze je priorita se tohoto zbavit jako prvniho. Dalsi v poradi je ACout, ale bezna spotreba, ne kriticke veci typu osvetleni schodiste/chodby, odvetravani, cerpadla, atd. Tyto veci odpinas az jako uplne posledni.
Takze FVE stop, Central stop a Total stop.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Mex
Příspěvky: 2137
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:401
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Mex »

No, řekl bych, že postup odepínání při průseru bude spíš záviset na typu toho průseru.

Tady panuje utkvělá představa, že nebezpečné je napětí. A tak že je třeba hlavně odepnout to, co má nejvyšší napětí.
Ale pokud mám na střeše třeba 5kWp panelů, tak ty nikdy nedají víc než těch zhruba 5kW, i když by se stal libovolně fatální průser.
Kdežto taková baterka klidně dodá té energie třeba 10x víc, než je její jmenovitý výkon, se kterým počítám.

Takže začít odepnutím měniče tlačítkem (pokud tedy měnič ještě nějak funguje) je podle mě dobrý začátek.

Ještě k tomu napětí: třeba ve statistikách požárů aut je výrazně vyšší procento požárů spalováků než BEV. A u těch spalováků je velké procento způsobeno poruchou elektroinstalace, tedy baterkou a kabely na srandovních 12V.
Dokonce jsem někde zaznamenal jakousi statistiku, že i mezi požáry BEV je snad víc než polovina způsobena právě nízkonapěťovým okruhem.

Tady se z každého jen trochu vyššího napětí dělá hrozný strašák.
Přitom všichni doma máme roztahané po celých barácích 230V rozvody, často i v dost mizerném stavu, zapojujeme do toho všelijaké staré spotřebiče s nalomenou šňůrou atd. A nikdo se z toho nehroutí.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7165
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1014
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Ano, nikdo se z toho nehrouti, protoze to vsichni vi a vsechny slozky IZS s tim pocitaji.
Na rozdil od FVE, kdy drtiva vetsina instalaci nema povinne soucasti, ktere prispivaji k informovanosti IZS.
Takze to tvoje uvazovani je uplne spatnym smerem. Hasice zajimaji v prve rade panely a jestli na to mohou sahnout. Nejaka baterka 48V je zacne zajimat, az hori ona sama.
Proto je zcela zasadni odpojit prvni panely.

Vypnout menic je hovadina, pokud to napaji ten ventilator ci osvetleni spolecnych prostor, cerpadlo na vodu ve sklepe atd. Menic vypinas pouze v pripade, kdy dojde k urazu elektrickym proudem. V ostatnich pripadech o energii prijit nechces.
O bezpecnosti se bavime v ramci ochrany zivota a zdravi cloveka, ne o tom, jestli prezije nejake zarizeni.
Tedy u elektrickeho zarizeni se jedna o cohranu pred urazem elektrickym proudem. To vypinani tomu musi byt uzpusobene.
K ostatni bezpecnosti mame pozarni hlasice, hasici systemy, rucni hasici pristroje, v prvnim sledu treba teploty na clancich baterie, jako soucast BMSek.
Ale odpojeni panelu je proste prvni krok pri nouzovem vypinani FVE.

Kolega se ale nevyjadril, proc to chce vypinat. Treba jen kdyz pojede na dovolenou. K cemu je ale pak FVE s baterkou, kterou odpoji, a pak mu vytece mrazak s chladnickou, protoze na den vypadla DS? Nebo to vypne vcetne privodu DS?
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 253
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:9
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Tych dovodov, moze byt urcite vela:
Od nejakej beznej udrzby az po buduce planovane rozsirovanie a upgrady. Je to predsalen DIY, proste urcite sa stane ze budem cosi skusat :).

Preto chcem mat premyslene ako to spravne vypnut a nahodit DS cez prepinac 1-0-2 a ako to potom zapnut. Budem tam mat zapojeny cely dom a celu garaz a chcem byt schopny nezavisle prepinat zdroje pre obe budovy.

Jasne, ak vsetko pojde bez problemov, nebudem to kazdy den menit a necham to bezat. Par krat do roka to skontrolujem pod zatazou, prejdem spoje, ceknem teploty kamerou a podobne. Zasa nechcem byt otrokom elektrarne, to zas nie.
Mogul
Příspěvky: 556
Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
Reputace:64
Lokalita: Litoměřice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Mogul »

Ghost86 píše: stř kvě 20, 2026 10:19 pm
Aha, ok jasne, ale ja si myslim ze to tam nejako narvem v tom oku :D Prinajhorsom trosku zbrusim plast dookola. Objednam a uvidim.

No daval som 70mm kable, trosku som to nadimenzoval, ved do buducnosti mozem pripojit aj dalsiu bateriu (will see). Horsie sa s tym ale robi a uplne som sa zasmial ked mi manual od Deye prepisal, ze mam DVA krat omotat okolo feritoveho jadra (jedneho) oba poly. No nehrozi. Len som to prevliekol...
Jen pro inspiraci. Taky jsem řešil, jak připojit 70mm kabel. Originál redukce se už sehnat nedají, tak jsem si je vyrobil sám i s krytkami.
Přílohy
MVIMG_20260523_124004.jpg
tdřýí.jpg
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7165
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1014
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Jediny univerzalni postup je ten, ze si pri obsluze/udrzbe/oprave/rozsireni vypnes to, co potrebujes mit vyple.
Neni prece duvod pri vsech pracech vzdy vse komplet vypnout. Nicmene ty panely budes stejne vzdy vypinat prvni. Neni nic lepsiho, nez mppt reglu utrhnout baterku a nechat mu jen panely ... Nektere regly to nemusi prezit.

Hlavne si nachystej tuny izolacni pasky a nebud zdechly hned omotat volne konce kabelu, abys tim nekde neskrtnul. To je nejcastejsi problemek, co se u toho muze stat.
Ghost86 píše: ned kvě 24, 2026 12:08 pm
Tych dovodov, moze byt urcite vela:
Od nejakej beznej udrzby az po buduce planovane rozsirovanie a upgrady. Je to predsalen DIY, proste urcite sa stane ze budem cosi skusat :).

Preto chcem mat premyslene ako to spravne vypnut a nahodit DS cez prepinac 1-0-2 a ako to potom zapnut. Budem tam mat zapojeny cely dom a celu garaz a chcem byt schopny nezavisle prepinat zdroje pre obe budovy.

Jasne, ak vsetko pojde bez problemov, nebudem to kazdy den menit a necham to bezat. Par krat do roka to skontrolujem pod zatazou, prejdem spoje, ceknem teploty kamerou a podobne. Zasa nechcem byt otrokom elektrarne, to zas nie.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Mex
Příspěvky: 2137
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:401
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Mex »

cipis píše: ned kvě 24, 2026 11:13 am
...
Takze to tvoje uvazovani je uplne spatnym smerem. Hasice zajimaji v prve rade panely a jestli na to mohou sahnout.
...

...
Vypnout menic je hovadina, pokud to napaji ten ventilator ci osvetleni spolecnych prostor, cerpadlo na vodu ve sklepe atd. Menic vypinas pouze v pripade, kdy dojde k urazu elektrickym proudem. V ostatnich pripadech o energii prijit nechces.
...
Když už máš na baráku hasiče, tak už je na nějaké vypínání pozdě.
Nepředpokládám, že na to se tazatel ptal. Ptal se zřejmě spíš pro to, aby k něčemu takovému nedošlo.
Takže ta tvoje poznámka o mém špatném uvažování ... no nevím.

Když už tam budou ti hasiči, tak už bych to nechal na nich. Oni už si poradí.
Jak sami říkají, jsou vybavení na hašení do napětí 400V bez nějakého speciálního vybavení. A víc než 400V je málokde, protože i instalace s napětím na panelech 800V tam nemá těch 800V proti zemi, ale má tam +-400V.
A to jen pokud měnič běží. Když neběží, tak je to dokonce zcela izolovaná soustava.

Určitě jsi slyšel a četl o různých požárech domů s FVE.
A četl jsi při tom někdy, že by hasiči měli nějaký zásadní problém s hašením takového domu?
Problémy mívají že se propadají krovy nebo že hoření lepenky na střeše produkuje nějaké jedovaté plyny. Ale ne, že by jim vadilo napětí,

K tomu vypínání měniče: zkus se uvědomit, že existují i jiné měniče než Victron.
Ano, tohle je primárně Victron-fórum, ale fakt existují i jiné měniče.
A u hybridních měničů (což myslím zrovna tazatel má, nebo si to aspoň myslím) je vypnutí měniče zcela běžná záležitost, která nijak provoz domu nenaruší.
Prostě jen po dobu, co je měnič vypnutý, tak barák jede z gridu a ne ze slunka.
Když něco na FVE dělám, tak si měnič prostě vypnu. Dělal jsem to už mockrát.
A mít jasno v tom, jak to udělat správně a bez nebezpečí pro měnič a další elektroniku, to je podle mě rozhodně správný přístup.

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot