JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Souhrn tématu
Uživatelé diskutují správné nastavení parametrů pro 16S CATL MB30 306Ah baterii s BMS PB2A16S20P. Sdílejí zkušenosti s omezením nabíjecího napětí a proudu, řeší problémy s dosažením SOC 100 % a komunikací BMS přes CAN. Důraz je kladen na bezpečnost a spolehlivost řízení nabíjení pomocí více systémů, včetně Cerbo a Victron zařízení.
-
lukas.okoun
- Příspěvky: 49
- Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
- Reputace: 0
JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Ahoj, může mi někdo poradit a hodit očkem jestli mám nastavené správné hodnoty pro 16S CATL MB30 306Ah?
Chtěl jsem to trochu mít konzervativní, ale nějak se mi nedaří dosáhnout SOC 100% vždy to končí na 99% už několik hodin s minimálním nabíjecím proudem, Victron mám omezen na nabíjecí napětí 55,8V. Dále je zajímavé že Victron hlásí SOH 13%
Díky
Chtěl jsem to trochu mít konzervativní, ale nějak se mi nedaří dosáhnout SOC 100% vždy to končí na 99% už několik hodin s minimálním nabíjecím proudem, Victron mám omezen na nabíjecí napětí 55,8V. Dále je zajímavé že Victron hlásí SOH 13%
Díky
Kód: Vybrat vše
Cell count 16
Battery capacity 310
Balance trig. volt 0.006
Start balance volt 3.42
Max balance cur 2.0
Cell OVPR 3.489
SOC-100% Volt. 3.490
Vol. Cell RCV 3.491
Cell OVP 3.540
SOC-0% Volt. 2.790
Cell UVPR 2.800
Cell UVP 2.700
Power Off Vol. 2.600
Vol. Cell RFV 3.430
Vol. Smart Sleep 3.52
Time Smart Sleep 24
Continued Charge Curr 150.0
Charge OCP Delay 20
Charge OCPR Time 30
Contiued Discharge Curr. 150.0
Discharge OCP Delay 30
Discharge OCPR Time 30
Charge OTPR 50
Charge OTP 55
Discharge OTPR 50
Discharge OTP 55
Charge UTP 1.0
Charge UTPR 4.0
MOS OTP 75
MOS OTPR 65
SCP Delay 2500
SCPR Time 5
RCV Time 2
RFV Time 5
UART1 Protocol No. 0
CAN Protocol No. 4-
fremma
- Příspěvky: 120
- Registrován: pon srp 21, 2023 9:57 pm
- Reputace: 3
- Lokalita: Třebívlice
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
- Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
- Chci prodávat energii: NE
- Bydliště: Třebívlice
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Mně to vychází tak, že 16x3,49 je 55,84V Ty máš nastaven nabíjecí proud 55,8V, proto není šance SOC na 100%. Bud zvyš napětí na 55,9V, nebo sniž nastavení článku SOC 100% pod 3,49V
-
lukas.okoun
- Příspěvky: 49
- Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
- Reputace: 0
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
ano problém je v tom, že Cerbo neumí nastavit na dvě desetinná místa. Tedy co je lepší, zvednout na 55,9 a nebo snížit v JK na těch 3,49V?
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2795
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 97
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Proc nenechas nabijeni ridit BMS?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
lukas.okoun
- Příspěvky: 49
- Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
- Reputace: 0
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
no protože chci mít pojistku když bms selže aby to případně krotil měnič, nechci to mít postavené jen na jedné ochraně...
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2795
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 97
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Ja mam teda taky nastavene hodnoty v MPPT ale jak selze BMS ztrata komunikace stejne zastavi nabijeni a hlasi chybu. Pokud chci nabijet bez BMS musim prvnim odstranit rizeni BMS.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
lukas.okoun
- Příspěvky: 49
- Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
- Reputace: 0
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
jasně myslím, že to tak je ale jde zase o to že pokud člověk není u PC tak přijde o energii, prostě mám rád když to řídí alespoň dva systémy pokud je to možné....
on teoreticky může selhat SW té BMS a nebude ztráta komunikace je třeba to nějak může blbě vyhodnotit a prostě třeba nabíjet více než má....
on teoreticky může selhat SW té BMS a nebude ztráta komunikace je třeba to nějak může blbě vyhodnotit a prostě třeba nabíjet více než má....
- TomHC
- Příspěvky: 3625
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 786
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Podľa tejto logicky si treba dať na hlavu hliníkovú fóliu a nič nerobiť...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
lukas.okoun
- Příspěvky: 49
- Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
- Reputace: 0
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
ale blbost, jen jak jsem psal pokud je možnost to jistit na dvou místech proč ji nevyužít? když máš v baráku 100kWh úložiště tak to chceš prostě mít co nejlépe zabezpečeno...
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2795
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 97
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Takze BMS mas jako ochrany prvek a ridis nabijeni podle MPPT?lukas.okoun píše: úte úno 17, 2026 10:11 amjasně myslím, že to tak je ale jde zase o to že pokud člověk není u PC tak přijde o energii, prostě mám rád když to řídí alespoň dva systémy pokud je to možné....
on teoreticky může selhat SW té BMS a nebude ztráta komunikace je třeba to nějak může blbě vyhodnotit a prostě třeba nabíjet více než má....
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
lukas.okoun
- Příspěvky: 49
- Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
- Reputace: 0
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Cerbo mi řídí maximální nabíjecí napětí, potom Multiplus mi řídí také maximální a minimální DC větev no a JK BMS si to řeší interně protože si umí povolit nabíjecí a vybíjecí cestu...
-
leoshavla
- Příspěvky: 396
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace: 63
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Takže to máš nastavené nějak takto , to omezení proudu funguje, ale napětí to bere co je nastavené v MPPT Master, BMS taky nemám datově zapojenou.
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2795
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 97
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Takze neridi JK BMS po CAN nabijeni?lukas.okoun píše: úte úno 17, 2026 10:47 amCerbo mi řídí maximální nabíjecí napětí, potom Multiplus mi řídí také maximální a minimální DC větev no a JK BMS si to řeší interně protože si umí povolit nabíjecí a vybíjecí cestu...
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
lukas.okoun
- Příspěvky: 49
- Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
- Reputace: 0
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
no CAN zapojené mám protože třeba pokud by se rozjely články tak to hned do Cerba pošle, nebo to prostě posílá i alarmy jiného druhu třeba o teplotách...
jinak na Cerbu omezuji i max proudy nabíjení ručně, ale to spíše dělám dynamicky třeba v noci aby mi to moc nehučelo v baráku ty Multiplusy když tahám levnou ze SPOTu a ve dne to zase dám na maximum co vydrží kabely ale poslední slovo má samozřejmě BMS která si sama řídí cesty interně....
jinak na Cerbu omezuji i max proudy nabíjení ručně, ale to spíše dělám dynamicky třeba v noci aby mi to moc nehučelo v baráku ty Multiplusy když tahám levnou ze SPOTu a ve dne to zase dám na maximum co vydrží kabely ale poslední slovo má samozřejmě BMS která si sama řídí cesty interně....