Mikrostřídače pro zahradní elektrárnu a optimální orientace panelů
Souhrn tématu
Diskuze se zaměřuje na stavbu zahradní elektrárny s využitím mikrostřídačů a různých orientací solárních panelů kvůli častému stínění. Autor plánuje ohřev vody a přitápění bez připojení k veřejné síti, přičemž řeší omezení počtu panelů v stringu a vhodné technologie. Fórum upozorňuje na nutnost ostrovního systému a vhodné MPPT regulátory pro efektivní provoz bez baterií a přetoků do sítě.
-
XKrement
- Příspěvky: 40
- Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
- Reputace: 4
- Lokalita: Nošovice
Mikrostřídače pro zahradní elektrárnu a optimální orientace panelů
Ahoj všem, potřebuju poradit.
Chtěl bych si svépomoci postavit na zahradě elektrárnu. Protože nechci panely na střeše domu, musím je dát všudemožně. S tím se ovšem váže četnější stínění okolím, než kdyby to bylo na střeše. Tím pádem nemá význam dávat více jak jeden, dva panely do stringu. Na Conradu https://www.conrad.cz/cs/p/deye-mikrost ... 20127.html jsem našel jakýsi mikrostřídač na 800 W za nějaké 3 litry. Pokud připojím 2x405 W panely, které budou naklopeny na zimní azimut, tak 800 W 2 panely nedají ani náhodou.
Můj hlavní záměr je si nahřívat pro 4člennou domácnost 160L vodu (bojler). Případné přebytky v přechodném období využít na vytápění přes 300L akumulační nádobu. Chci se vyvarovat jakémukoliv spojení s veřejnou sítí. Nechci ovšem budovat ostrov.
O baterii zatím neuvažuji. Výpadků za rok je velmi málo – většinou plánované a absence elektřiny (většinou dopoledne) není velký problém. Spotřeba večer je velmi nízká (notebooky a svícení + modem). O baterii bych uvažoval jedině, pokud bych měl více panelů a vyplatilo by se pohánět TČ v případě, že by bylo energie stabilně navíc. Ale to musím ještě propočítat. Dům má velmi nízké tepelné ztráty a právě že je šance, že by šlo přitápět přímo těmi panely. Obecně mám snahu topit dřevem při mrazech (pokud je jak v těchto dnech, kdy přes den svítí a je kolem 2 °C a v noci -11 °C, je TČ přes den vypnuté a od 17 do 22 topím dřevem. Spálím takový 25kg kybel od omítky dřeva, doma je z toho teplo celý den...)
Co se týče velikosti elektrárny, využíval bych spíš panely 400 W (rozměr 1722x1130 mm).
Na pergolu mohu osadit 6 panelů na východ (stočené trochu k jihu, protože v 9 je to místo do konce ledna ještě zastíněné).
Na jižní fasádu bych dal 2–8 panelů (ještě to musím probrat s projektantem domu, kde jsou v sendviči stěny dřevěné hranoly, do kterých panely ukotvím).
Na západ osadím na šopu asi 3–4 panely. Šopu však zatím nemám vybranou, natož postavenou. Bude mít střechu 2x6 m.
Druhá otázka je, jestli je výhodnější mít panely přizvednuté k zimnímu azimutu a tím maximalizovat ty mizerné zisky, ale za cenu, že kvůli nízkému slunci a dlouhým stínům na střechu vleze třeba jen 6 panelů, nebo je dát naplacato, ale vleze se jich tam 10? A samozřejmě s tím, že budou mít maximální zisky v létě, kdy je přebytek tak jako tak, a v zimě o mnoho méně? Jedná se konkrétně o tu střechu pergoly, která kolem 13:30 začne být postupně stíněna naším domem.
Možná se tu už něco řešilo, ale ještě jsem na to nenarazil. Fórum pročítám postupně celé, ale ty myšlenky mi už vyvstávají teď
Díky
Chtěl bych si svépomoci postavit na zahradě elektrárnu. Protože nechci panely na střeše domu, musím je dát všudemožně. S tím se ovšem váže četnější stínění okolím, než kdyby to bylo na střeše. Tím pádem nemá význam dávat více jak jeden, dva panely do stringu. Na Conradu https://www.conrad.cz/cs/p/deye-mikrost ... 20127.html jsem našel jakýsi mikrostřídač na 800 W za nějaké 3 litry. Pokud připojím 2x405 W panely, které budou naklopeny na zimní azimut, tak 800 W 2 panely nedají ani náhodou.
Můj hlavní záměr je si nahřívat pro 4člennou domácnost 160L vodu (bojler). Případné přebytky v přechodném období využít na vytápění přes 300L akumulační nádobu. Chci se vyvarovat jakémukoliv spojení s veřejnou sítí. Nechci ovšem budovat ostrov.
O baterii zatím neuvažuji. Výpadků za rok je velmi málo – většinou plánované a absence elektřiny (většinou dopoledne) není velký problém. Spotřeba večer je velmi nízká (notebooky a svícení + modem). O baterii bych uvažoval jedině, pokud bych měl více panelů a vyplatilo by se pohánět TČ v případě, že by bylo energie stabilně navíc. Ale to musím ještě propočítat. Dům má velmi nízké tepelné ztráty a právě že je šance, že by šlo přitápět přímo těmi panely. Obecně mám snahu topit dřevem při mrazech (pokud je jak v těchto dnech, kdy přes den svítí a je kolem 2 °C a v noci -11 °C, je TČ přes den vypnuté a od 17 do 22 topím dřevem. Spálím takový 25kg kybel od omítky dřeva, doma je z toho teplo celý den...)
Co se týče velikosti elektrárny, využíval bych spíš panely 400 W (rozměr 1722x1130 mm).
Na pergolu mohu osadit 6 panelů na východ (stočené trochu k jihu, protože v 9 je to místo do konce ledna ještě zastíněné).
Na jižní fasádu bych dal 2–8 panelů (ještě to musím probrat s projektantem domu, kde jsou v sendviči stěny dřevěné hranoly, do kterých panely ukotvím).
Na západ osadím na šopu asi 3–4 panely. Šopu však zatím nemám vybranou, natož postavenou. Bude mít střechu 2x6 m.
Druhá otázka je, jestli je výhodnější mít panely přizvednuté k zimnímu azimutu a tím maximalizovat ty mizerné zisky, ale za cenu, že kvůli nízkému slunci a dlouhým stínům na střechu vleze třeba jen 6 panelů, nebo je dát naplacato, ale vleze se jich tam 10? A samozřejmě s tím, že budou mít maximální zisky v létě, kdy je přebytek tak jako tak, a v zimě o mnoho méně? Jedná se konkrétně o tu střechu pergoly, která kolem 13:30 začne být postupně stíněna naším domem.
Možná se tu už něco řešilo, ale ještě jsem na to nenarazil. Fórum pročítám postupně celé, ale ty myšlenky mi už vyvstávají teď
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6653
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 919
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Mikrostřídače pro zahradní elektrárnu a optimální orientace panelů
Máš tam zcela zásadní rozpor.
Ty mikrostřídače nejedou bez sítě. Takže buď jsou na DS (ale tyhle zrovna nepřipojíš, protože neumí to, co se požaduje pro připojení s nulovým přetokem) anebo jsou třeba na Multiplusu, kde se udělá mikrogrid (tato kombinace sice není úplně oficiální, ale funguje spolehlivě).
S DS spojený být nechceš a ostrov nechceš a baterii nechceš. Tedy toto nemá řešení.
Jediné, co by fungovalo, tak dostatečný počet panelů v sérii a kvůli stínům optimizéry, tak, aby jely nějaké ty bojlerové měniče, kterých je na trhu už dost, to jsi určitě už přečetl Jirkovo vlákno.
S těmi počty panelů a jejich umístěním zapomeň na nějaké topení a to ani v přechodném období.
Použitelné by to bylo na běžný provoz, s dostatečně velkou baterií, ostrovní systém s Multiplusem od Victronu, který na svém výstupu bude mít ty mikrokonvertory, které si bude řídit. Musíš ale počítat s tím, že to musí být 1:1. Tj. 4 kW Multiplus (5000VA) může mít na výstupu max. 4 kW v mikrokonvertorech.
Tj. jediné řešení je to, co nechceš a ještě k tomu několikrát ...
Osobně bych dal 1-2 Multiplusy, k tomu MPPT na nejstabilnější string, no a zbytek do těch mikrokonvertorů.
Ty mikrostřídače nejedou bez sítě. Takže buď jsou na DS (ale tyhle zrovna nepřipojíš, protože neumí to, co se požaduje pro připojení s nulovým přetokem) anebo jsou třeba na Multiplusu, kde se udělá mikrogrid (tato kombinace sice není úplně oficiální, ale funguje spolehlivě).
S DS spojený být nechceš a ostrov nechceš a baterii nechceš. Tedy toto nemá řešení.
Jediné, co by fungovalo, tak dostatečný počet panelů v sérii a kvůli stínům optimizéry, tak, aby jely nějaké ty bojlerové měniče, kterých je na trhu už dost, to jsi určitě už přečetl Jirkovo vlákno.
S těmi počty panelů a jejich umístěním zapomeň na nějaké topení a to ani v přechodném období.
Použitelné by to bylo na běžný provoz, s dostatečně velkou baterií, ostrovní systém s Multiplusem od Victronu, který na svém výstupu bude mít ty mikrokonvertory, které si bude řídit. Musíš ale počítat s tím, že to musí být 1:1. Tj. 4 kW Multiplus (5000VA) může mít na výstupu max. 4 kW v mikrokonvertorech.
Tj. jediné řešení je to, co nechceš a ještě k tomu několikrát ...
Osobně bych dal 1-2 Multiplusy, k tomu MPPT na nejstabilnější string, no a zbytek do těch mikrokonvertorů.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- JirkaE
- Příspěvky: 2027
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 285
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mikrostřídače pro zahradní elektrárnu a optimální orientace panelů
Pokud se chceš vyvarovat jakémukoli připojení k síti, tak si budeš muset vybrat nějaký z MPPT regulátorů na ohřev vody, ale určitě ne mikro-měnič, který vůbec nefunguje, pokud není připojený k síti...
Navíc - pokud nebude mít dostatečný odběr - otočí směr energie směrem ven a začne dělat přetoky do veřejné sítě a....
...a to už je úplně jiné téma a pokuty a vše co už se tady již 100x probíralo.
Musí to být ostrovní - pokud nechceš připojení k síti
Ta věta nedává smysl...
Navíc - pokud nebude mít dostatečný odběr - otočí směr energie směrem ven a začne dělat přetoky do veřejné sítě a....
...a to už je úplně jiné téma a pokuty a vše co už se tady již 100x probíralo.
Musí to být ostrovní - pokud nechceš připojení k síti
XKrement píše: pon led 19, 2026 10:13 amChci se vyvarovat jakémukoliv spojení s veřejnou sítí. Nechci ovšem budovat ostrov.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Kdo je online