Nižší nebo vyšší napětí na 1čl. a 16čl. proti ostatním

Souhrn tématu

Uživatelé diskutují o rozdílech v napětí na prvním a šestnáctém článku bateriového článku, kdy při nabíjení mají tyto články vyšší napětí a při vybíjení nižší až o 0,1 V. Problém může být způsoben nesourodými kabely, kontakty nebo vadnou BMS, kterou někteří doporučují vyměnit. Sdílejí se zkušenosti s délkou a průřezem vodičů, kalibrací měření a čištěním kontaktů, aby se napětí stabilizovalo.
leoshavla
Příspěvky: 354
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 54

Nižší nebo vyšší napětí na 1čl. a 16čl. proti ostatním

Nový příspěvek od leoshavla »

Vypozoroval jsem, že při nabíjení má vždy 1. a 16.čl vyšší napětí a při vybíjení je to naopak zase mají nižší napětí a to až o 0,1V.
Jediné co mě napadá je, že od + a - baterie k měniči nemám slabší vedení jak 70mm a pružné propojky dodané s baterií z NKONU jsou 40mm
Přílohy
IMG_20251227_113918.jpg
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
unicast
Příspěvky: 2212
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 412
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nižší nebo vyšší napětí na 1čl. a 16čl. proti ostatním

Nový příspěvek od unicast »

Nejspíš tam někde bude přechodový odpor. Rozdíl mezi 40 mm2 nebo 70 mm2 se při výkonu (resp. proudu po konverzi na 50 V), který dokáže dát počátkem ledna 8 kWp panelů se sklonem 15º, moc neprojeví a spíš by se jevily slabší ty ostatní články.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6619
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 913
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Nižší nebo vyšší napětí na 1čl. a 16čl. proti ostatním

Nový příspěvek od cipis »

Kam mas zapojene balancni kabely na prvnim a poslednim clanku?
Zkusil jsi to povolit a zase utahnout?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
leoshavla
Příspěvky: 354
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 54

Re: Nižší nebo vyšší napětí na 1čl. a 16čl. proti ostatním

Nový příspěvek od leoshavla »

Před montáží vše odmaštěno a dotaženo na stejný moment.
Přílohy
Screenshot_2026-01-07-23-14-03-007_com.google.android.apps.photos~2.jpg
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
leoshavla
Příspěvky: 354
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 54

Re: Nižší nebo vyšší napětí na 1čl. a 16čl. proti ostatním

Nový příspěvek od leoshavla »

Dnes se bat. nabíjela 54A a od cca 3.4V už 1. a 16. měli o 0.03V víc.
Při přechodu do ABS při 55,2V to bylo stále stejné. Po 30min se to srovnalo vše na cca 3.45V a po 1hod už zase 1. a 16. měli o 0.03V míň a do 1,5hod stále klesali, až na rozdíl 0,05V.
Při přechodu na float sjeli na 3.35V +- 0,005V. Chová se to zajímavě 😀 mám nějakou specifickou bat.
Tak dám délku ABS na 80min v tu dobu je rozdíl těch 0,03V a zbytkový proud 15A.
Na Shuntu mám 5%zb.proud aby se to sin. na 100%
Jo a zvětšila se o 1,5mm z 55%SOC 😁
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Radar
Příspěvky: 874
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 52

Re: Nižší nebo vyšší napětí na 1čl. a 16čl. proti ostatním

Nový příspěvek od Radar »

Zbytkový proud 15A? 5%, to je dost. Vysledované mám též, že články s vyšším vnitřním odporem mají vyšší napětí při nabíjení a naopak spadnou na nižší napětí v absorbci, resp o něco při vybíjení.. Já mám též dva takové, 8, 10. Ty, shodou náhod, první a poslední... V absorbcí rozdíl 30mV není žádná hrůza... V pracovním pásmu jsou to jednotky mV. To je podle mě v pohodě
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
unicast
Příspěvky: 2212
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 412
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nižší nebo vyšší napětí na 1čl. a 16čl. proti ostatním

Nový příspěvek od unicast »

Vezmi YR1035+ nebo něco lepšího a proměř odpor všeho. Článků, spojek, kabelů... Do té doby to budou jenom spekulace.
leoshavla
Příspěvky: 354
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 54

Re: Nižší nebo vyšší napětí na 1čl. a 16čl. proti ostatním

Nový příspěvek od leoshavla »

Před složením jsem je měřil a měli všechny 0.16-0.18 mΩ
Dnes při vybíjení cca 5A měli všechny
čl.2-15 cca3,315V a čl.1 kolísal mezi 3,285-3,317 a čl.16 mezi 3,305-3,315V tak v minutových intervalech, kdyby tam byl přechodový odpor tak to napětí asi bude stále jiné.
Asi to moc řeším 😀
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
leoshavla
Příspěvky: 354
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 54

Re: Nižší nebo vyšší napětí na 1čl. a 16čl. proti ostatním

Nový příspěvek od leoshavla »

Tak jsem zjistil že kecá BMS
Multimetr ukazuje na článku pořád stejně a na BMS se napětí mění, balančni kabely jsem překontroloval, bude to asi na novou BMS V19
Přílohy
IMG_20260110_095221.jpg
IMG_20260110_095346.jpg
IMG_20260110_095225.jpg
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1290
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: Nižší nebo vyšší napětí na 1čl. a 16čl. proti ostatním

Nový příspěvek od Lui »

skús ešte vymeniť oba kábliky ktoré merajú chybne,može to byť ešte nejaká chyba v samotnom kábliku,trebars nejaké neviditelné nalomenie,alebo ešte konektor(menšia oxidácia).
Troška sa mi nezdá,žeby to robila samotná BMS (síce nemožné to nie je)
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Franta2776
Příspěvky: 5311
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 525

Re: Nižší nebo vyšší napětí na 1čl. a 16čl. proti ostatním

Nový příspěvek od Franta2776 »

Technickým benzinem očistit styčné plochy kontaktů
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3572
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Nižší nebo vyšší napětí na 1čl. a 16čl. proti ostatním

Nový příspěvek od gupa »

Nevidím délky a průměry konce kabely na svorkách baterie. Měly by být stejně dlouhé, silné a všechny na kontaktu baterie, tz poblíž plusu nebo mínusu a také všechny stejně na nejlépe mm stejně, takže pod matkou na svém očku stejně naskládaná v sedviči s propojkou nebo konovým okem, je tomu tak?
Naposledy upravil(a) gupa dne sob led 10, 2026 3:52 pm, celkem upraveno 1 x.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1290
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: Nižší nebo vyšší napětí na 1čl. a 16čl. proti ostatním

Nový příspěvek od Lui »

Vzdialenosť na kábloch mu nesposobí tak obrovské rozdiely,a už vobec nie na jednom jedinom článku....
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3572
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Nižší nebo vyšší napětí na 1čl. a 16čl. proti ostatním

Nový příspěvek od gupa »

Já si myslí že jo. Co se ukazuje v ohmech? Měl by mít výstup s rezistencí kabelů pod napětním jednotlivých článků. Třeba může jít o rušení z měniče, proto by to mělo být stejně na článku od prvního do posledního. Ne někde dál. To by muse nějak v nastavení zkalibrovat pro jediný měření kvůli tomu ruchu, jestli je to z tranzistrů BMS nebo měničů, regulátorů je vlastně jedno, myslím si že to je prostě natom jedno měření zarušeno. Samozřejmě nějaký přechoďák propoje na desce nebo na pinu může být talé.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
Pavel111
Příspěvky: 291
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Reputace: 13
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nižší nebo vyšší napětí na 1čl. a 16čl. proti ostatním

Nový příspěvek od Pavel111 »

Mám podobnou zkušenost.Dělají mi to krajní články "grade B".Měl jsem tam u tohoto banku nejkratší vodiče ke sběrnici.Tak jsem je prodloužil,aby byly stejně dlouhé jako u ostatních.Nepomohlo to."grade A" to nedělají.Všude mám stejný 35mm průřez.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
leoshavla
Příspěvky: 354
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 54

Re: Nižší nebo vyšší napětí na 1čl. a 16čl. proti ostatním

Nový příspěvek od leoshavla »

Na pólech mám lisované oka, kabel silikon 0.35 lisované dutinky přes svorkovnici.
Kabely nemají stejnou délku, ale to by nemělo vadit.
Dnes jsem vypnul a zapnul BMS vytáhl a znovu nacvakl bal. kabely v BMS a přetáhl svorkovnici.
A už je to zase dobrý, napětí nekolísá, tak uvidím co to bude dělat.
Přílohy
Screenshot_2026-01-10-20-09-24-242_com.google.android.apps.photos~2.jpg
IMG_20260110_221544.jpg
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 2 hosti