Diskuze se zaměřuje na praktické využití výstupu AC OUT2 u střídače Multiplus 2, zejména pro ohřev bojleru s využitím přebytků energie. Uživatelé řeší omezení funkce OUT2, která vyžaduje připojení detekce zátěže (DS), a sdílejí zkušenosti s analogovým řízením spínání pomocí časovačů a relé. Dále se probírá chování systému při výpadku sítě a možnosti optimalizace vytěžování baterií a solární energie.
eman
Příspěvky: 2732
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 297
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2

Nový příspěvek od eman »

Myslím, že tam je svazek více drátů. Zkusím to demontovat.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
pibi
Příspěvky: 1562
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 338
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2

Nový příspěvek od pibi »

Vývod z každé spirály jsou 2stočené dráty, pokud je tam těch dvojic více, můžeš tunit.
V případě potřeby více vývodů jde keramika snadno navrtat diamantovou korunkou ve vodě.
PXL_20240419_161123349.jpg
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
FRSO
Příspěvky: 2468
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2

Nový příspěvek od FRSO »

eman píše: pát dub 19, 2024 4:12 pm
Myslím, že tam je svazek více drátů. Zkusím to demontovat.
JJ, doporučuji to předělat na 2x1,1kW, mám to tak u Dražice 250lt a ovládám ty jednotlivé spirály přes MPPT Victron a relátka ve Venusu, nebo Gerbu a spínají to pak DIN relé 16A s cívkou 12-240V DC-AC.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 27.3.2025 13250kWh
K 22.10.2025 19950kWh
wacko
Příspěvky: 50
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace: 2
Lokalita: Ostravsko
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2

Nový příspěvek od wacko »

eman píše: sob dub 13, 2024 5:18 pm
OUT 2 funguje jenom s připojenou DS, jinak ho MP2 hned vypne.
Jak to nakonec dopadlo, lze AC OUT 2 ovládat přes NodeRed aniž by byl MP připojen k DS ?
Nebo pouze přes Aux1 vstup a relé na cerbu, tam už připojení k DS nehlídá ?
Diablo1st
Příspěvky: 2158
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 198
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2

Nový příspěvek od Diablo1st »

áno, AC out2 ide ovládať bez pripojenej DS.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
VEmartin
Příspěvky: 43
Registrován: ned led 15, 2023 9:54 am
Reputace: 2

Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2

Nový příspěvek od VEmartin »

Mám historicky připojené bojlery na AC OUT 2. To jsem změnil, aby to bylo sepnuté pořád. Dal jsem tam podmínku SOC > 5 %, nevím přesně.
Teď mám za AC OUT 2 další relátka, která ovládají stykače a pouští napětí do bojleru

Můžu ujistit, že AC OUT 2 je funkční i v ostrovním režimu, tedy MP2 není připojen k DS.

Přes Node-Red si řídím ta relátka.
Ale je možné, že přes NR by šlo řídit nějaké AUX apod. na MP2 a pomocí toho zapínat AC OUT 2. Nezkoušel jsem.
eman
Příspěvky: 2732
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 297
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2

Nový příspěvek od eman »

Jo funguje to normálně, ale už si nevzpomenu, proč mi ho MP hned vypínal.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
wacko
Příspěvky: 50
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace: 2
Lokalita: Ostravsko
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2

Nový příspěvek od wacko »

Udává se vůbec někde jaký výkon dokáže AC OUT 2 spínat/odpínat ? Abych spínáním 3 kW odporové zátěže (průměrně 2x denně) interní MP relé předčasně neopotřeboval, předpokládám že u 6k5 modelu ne.
Diablo1st
Příspěvky: 2158
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 198
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2

Nový příspěvek od Diablo1st »

Pokiaľ som dobre pochopil, tak pri MP2 5kVA ACout1 aj ACout2 sú dizajnované na 50A, t.z. malo by tam byť 50A relé, ale potvrdené to nemám a mohol som to zle pochopiť.
Ale aj tak by som tam nepripájal viac ako je výkon 5kVA, t.z. cca. 20A.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
Martin P
Příspěvky: 675
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2

Nový příspěvek od Martin P »

Mnohem lepší je přes AC out2 spínat stykač který spíná zátěž. Nehrozí tak poškození vlastního relé a pokud se pokazí stykač lze ho bez problémů vyměnit.
Edit:pokud použiji pro ovládání stykače baterkové napětí se mi k relé v multiplusu spínajícím stykač nedostanou případné napěťové špičky vznikající rozepínaním zátěže, případně vznikající indukcí na domovní síti.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024), 14kWh (prosinec 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
pibi
Příspěvky: 1562
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 338
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2

Nový příspěvek od pibi »

AC OUT 2 spínám pomocí asistenta v obou Multiplusech při 53,3 V, vypínám při 53 V. Výstupy AC OUT 2 z obou paralelních střídačů mám paralelně spojené v rozvaděči pro ohřev vody a pak mi 3 stykače postupně zapínají jednotlivé spirály ve 2 bojlerech. V jednom 80l 1kW, ve druhém 200l 2 x 1,3kW.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1995
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 277
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2

Nový příspěvek od JirkaE »

Pibi prosím Tě a co řídí pak u Tebe ty 3 samostatné stykače pro 1kW + 1,3kW + 1,3kW na jakém principu a za jakých podmínek se zapne jeden / dva / nebo tři, na 53,3 V ?
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
pibi
Příspěvky: 1562
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 338
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2

Nový příspěvek od pibi »

Relé v MPPT 1 spíná při 53,5V, vypíná 53,4V a posílá do série časovačů signál "časuj nahoru".
Relé v MPPT 2 spíná při 53,3V, vypíná 53,2V a posílá do série časovačů signál "časuj dolů".
Pak mám desku s až 5 nezávislými časovači, které při signálu "nahoru" postupně spínají jednotlivé výstupy, na kterých jsou pověšeny stykače. Při signálu "dolů" se zase od posledního sepnutého postupně vypínají. Časy mohu nastavit pro směr nahoru i dolů nezávisle v krocích cca 20, 40, 80s, nebo trojnásobek, tj. 60, 120, 240s. Je to všechno analog, pomocí časovačů 4060.
Když tato sada pro ohřev TUV dojede do konce, pošle signál na další desku s 9 stejnými časovači pro ohřev akumulační nádrže. Udělal jsem to jako rychlou provizorku asi před 2 lety, než spáchám něco pokročilejšího s procesorem, ale funguje to překvapivě dobře a zatím nemám důvod to předělávat.
Screenshot_20260110-060201.png
Screenshot_20260110-060237.png
PXL_20260110_050026000.RAW-01.COVER.jpg
PXL_20260110_050053630.RAW-01.COVER.jpg
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Radar
Příspěvky: 873
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 52

Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2

Nový příspěvek od Radar »

Pibi, když vytěžuješ mezi 53,50-53,20V, na jakém stupni nabití je baterie?
A pokud to používáš nepřetržitě, jak řešíš její plné nabití, balancing, apod. ...?
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
pibi
Příspěvky: 1562
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 338
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2

Nový příspěvek od pibi »

SoC neřeším. Při poklesu na 30% si Cerbo přes relé spuštění generátoru zapne stykačem napětí ze sítě na AC in, proudový limit vstupu mám 2x6A, při větší zátěži dělají střídače jen peak shaving. Když SoC přeleze 35%, stykač si Cerbo vypne. V průběhu roku si to žije vlastním životem, při slunečném dni cca od března do září se baterka plně nabije téměř každý den, těch 16kWp na střechách něco vyrobí, dalších 11 čeká v garáži. Naposledy byla nabitá 1.11., ale reset SoC na 100% neproběhl. Zatím se drží, tak uvidíme.
Snímek obrazovky 2026-01-10 074927.jpg
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1995
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 277
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2

Nový příspěvek od JirkaE »

Pibi krása - díky za podrobné a jasné vysvětlení Tvého vytěžování👍👍👍

Moc se mě líbí analogová řešení, i kdyby odešlo Cerbo, i kdyby nebyl dlouhodobě internet - to vytěžování pojede dál samo a do relé MPPT je přístup přes BT na krátko.

Apropos, testoval někdo - co se stane = co všechno půjde a nebo nepůjde - při blackoutu opravdovém a delším ?

Tím myslím, že nebude k dispozici dlouhodobě ani internet v jakékoliv podobě a začne to být ,, vzdáleně slepé "
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Radar
Příspěvky: 873
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 52

Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2

Nový příspěvek od Radar »

Připojíš se na Cerbo v lokální síti, napájené z FVE.
Až dojde šťáva i v baterkách a benzín v potenciální centrále, nepomůže nic :-)
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1995
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 277
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2

Nový příspěvek od JirkaE »

Myslel jsem vše, včetně té ,,kosmetiky" kolem různá ta wifi relé, HA, a jiné pomocné komponenty.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Radar
Příspěvky: 873
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 52

Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2

Nový příspěvek od Radar »

HA je zcela lokální záležitost, WIFI relé by jet měly, všechny komponenty mají v lokální síti svou IP adresu, ale přijdeš o cloud
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)